变电站NCS系统及DCS系统指的ncs是什么么...

当前位置:
DCS Enginner(变电站/电力数字监控和保护系
地点:上海-闵行区地理位置
行业:交通·运输·物流
性质:外资(欧美)
规模:10,001 职员以上
月薪:面议
Purpose of the Job
The Contract Administrator is in-charge of contract management related issues: ensure high quality PO; using ERP tools to manage PO logistic(delivery(MU, forwarder), custom clearance, tax payment, finance process.
Handling operation related reports (MTD, OIH, GEPREV, OA analysis, overdue reports, order analysis.)
Provide support for R&O report. Network & Links
Internal: team of
Operatio, Tendering, Sales, Contract, finance, IS, sourcing, P&L from local and Singapore, MU;
External: customer, supplier, China Custom(indirect); F
Responsibilities and Accountabilities
Review the PO got from sales team and make sure term and condition of PO
Archive contracts, optimize the
Manage the ERP system to issue PO t
Manage the PO execution with network of and communicate with MU contract team, freight company, for all logistic issues to ensure on
Manage the internal network with MU contract team, finance, external network of freighter, custom,
Support finance to handle Contracts Bank Guarantee, Performance Security, S
Handle finance process of payment, payment collection and In
Support commercial with simple offer and quotations.
Educational Requirements
Bachelor or Master’s degree in international trading
Experience
3~5 years’ contract handling experience
ALSTOM/阿尔斯通阿尔斯通是全球发电及轨道交通基础设施领域的领先公司。我公司提供的发电设备现已占全球总装机容量的25%,在世界轨道交通市场拥有18%的市场份额。我们还在电厂服务领域的装机容量和市场份额均为世界第一。我们开发出的创新、环保的领先技术已成为全球发电和轨道交通行业的基准。我们的工程师建造出世界速度最快的火车和运力最高的自动化地铁。我们为水电、燃气、燃煤、核电(常规岛部分)等利用各类能源资源的发电厂提供交钥匙整合电厂方案、设备和相关服务。我们还建造了世界上最大的豪华邮轮玛丽皇后二号。我们的69000名员工为遍及全球70多个国家和地区的客户服务。作为《财富》全球五百强公司之一,阿尔斯通在其专业领域积累了上百年的经验,已参与新中国建设近五十年。 20世纪5...
共有 1 条点评
在职员工点评:
听说公司是外企待遇不错
亲,该公司还没有人发布面经哦
亲,该公司还没有人分享工资哦
共有 33 位人脉
软件工程师
客户经理·主管
大客户销售
产品工程师
钳工·机修工·钣金工
质量管理·测试主管(QA·QC主管)
审计经理·主管
生产主管·督导·领班·组长
生产主管·督导·领班·组长
公司地址:湖北-武汉
*提醒:用人单位招聘人才,以任何名义向应聘者收取费用都属于违法行为。请应聘者提高警惕,切勿上当受骗。
可能感兴趣的职位
与众网络科技有限...
工作地点:上海-浦东新区
岗位工资:元
上海网鱼信息科技...
工作地点:上海-松江区
岗位工资:元
上海远宏游艇销售...
工作地点:上海
岗位工资:面议
桂林优利特医疗电...
工作地点:上海
岗位工资:元
上海世启人力资源...
工作地点:上海
岗位工资:元
上海紫燕模具工业...
工作地点:上海-闵行区
岗位工资:面议
适合你的急招职位
相关职能搜索
相关地区搜索电厂/变电站GPS时间同步系统|DCS网/PLC网时间同步-唯尚济南电子有限公司
唯尚济南电子有限公司
您所在位置:&>>>&&电厂/变电站GPS时间同步系统|DCS网/PLC网时间同步
电厂/变电站GPS时间同步系统|DCS网/PLC网时间同步
<img id="MainPicImg" src="/2/953595.gif" alt="电厂/变电站GPS时间同步系统|DCS网/PLC网时间同步" onload="javascript:if (this.width
公司名称:
更新时间:
所 在 地:
生产地址:
已获点击:
唯尚济南电子有限公司
【简单介绍】
产品名称:产品型号:产品价格:1.00元/台
【详细说明】
电厂/变电站GPS时间同步系统|生产网时间同步|DCS网/PLC网时间同步联系人:权莉电话:, 2工作QQ: ,产品指标请参考: 电厂/变电站GPS时间同步系统(北斗时钟、北斗卫星同步时钟、北斗同步时钟、天文时钟、北斗卫星时钟)是我公司开发研制的应用北斗授时技术/ GPS授时技术/高稳晶体振荡器守时技术授时的标准时间显示和发送的装置。电厂/变电站GPS时间同步系统采用表面贴装技术生产,大规模集成电路设计,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单等特点,全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守。电厂/变电站GPS时间同步系统采用全模块化结构设计,其输入、输出、电源等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块及板卡供选择(特殊需求可提供定制服务),对时信号的种类和数量都可根据需要灵活选择配置。装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、NTP协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的对时需要,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域。电厂/变电站GPS时间同步系统装置的特点1.时间精度高,达30nS。2.守时精度高。装置内部守时单元采用了先进的时间频率测控技术与智能驯服算法,晶体选用高精度恒温晶体振荡器,使装置守时准确度优于7*10-9(0.42μS/分钟),即在外部时间基准异常的情况下,每天时钟走时误差不超过0.6mS。3.采用双电源冗余供电,并选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。(按订货技术协议配置,缺省为单电源。)4.支持单北斗、单GPS、双北斗、双GPS、北斗/GPS双系统卫星接收机配置。5.应用北斗授时技术/GPS授时技术/B码基准解码接收技术/高稳晶体振荡器守时技术授时,实现多基准冗余授时,能够智能判别北斗信号、GPS信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。6.采用精准的测频与“智能学习算法",使守时电路输出信号与北斗卫星/GPS卫星信号/IRIG-B时间基准保持精密同步,消除因晶体振荡器老化造成的频偏带来的影响。7.具有外部时间基准信号时延补偿功能,能够补偿外部时间基准信号(IRIG-B)的传输延时,从而保证了时间基准信号的精度。8.由于装置输出的1PPS等时间信号是内置振荡器的分频秒信号输出,同步于北斗/GPS系统但并不受北斗/GPS秒脉冲信号跳变带来的影响,相当于UTC时间基准的复现。9.机箱经防磁处理,抗干扰能力强。10.北斗/GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制。11.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。12.装置可输出一路特殊的供主时钟间互联的IRIG-B(DC)码信号,该信号作为互联主时钟的“后备"外部时间基准,当主时钟的“主"外部时间基准故障时,该信号停止输出。消除当主时钟互联时“主"外部时间基准发生故障所引起的工作状态不确定性。13.装置所有输入、输出信号均电气隔离,抗干扰能力强。14.装置有电源中断告警、GPS/北斗失步告警、外部“B码输入"(后备时间基准)消失告警多路报警(继电器空接点)信号输出,可接入电厂/变电站内的监控系统,在线监控装置的运行状况。15.装置前面板有“电源指示"灯、“秒脉冲指示" 灯、“GPS/北斗信号输入" 灯、“B码信号输入" 灯、“GPS/北斗信号输入异常" 灯、“B码信号输入异常" 灯多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。16.装置可输出多路脉冲,按要求指定某一特定时间发送一个脉冲(即每天发送一个脉冲),将此脉冲接入自动化测控单元等二次设备,并将贴有时间标签的事件上传电厂/变电站内的监控系统或调度中心,在线检测时钟装置和二次设备的对时状况。17.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号(1PPS/1PPM/1PPH)供时钟的准确度指标测试。18.装置可通过数码管显示跟踪到的有效卫星个数,直观地反映装置的收星状况。19.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便。为将来其它信号基准源(珈俐略卫星信号、上游地面链路的DCLS信号、NTP时间基准信号等) 的接入提供了方便,为今后建设三网合一的数字同步网打下基础。同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。20.完善的北斗和GPS信号的性能监测,自动或手动选择主用卫星信号。支持本地和远程网管,通过WEB方式对设备进行远程管理,完成对设备的卫星接收状况、设备工作状态、参数设置等信息进行管理。21.装置不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。装置可提供多路脉冲信号(1PPS、1PPM、1PPH、事件,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源、光)、IRIG-B信号(TTL、422、232、AC、光)、DCF77信号(有源、无源)、时间报文(RS232、RS422/485、光)、NTP网络时间信号,可以满足电厂/变电站内不同设备的对时接口要求。22.脉冲、串口信号输出可编程,按键设置,操作方便。23.架装式结构,2U、19"标准机箱,安装方便。唯尚公司专业生产电厂/变电站GPS时间同步系统,精度高、免维护,三年免费质保。
感兴趣的产品:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
请输入产品关键字:
地址:济南市华阳路67号留学人员创业园
联系人:权莉(女士)
中国环保在线 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 , All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国环保在线对此不承担任何保证责任。NCS在500KV监控系统中的应用与探索-买电器网
您正在访问:& &
NCS在500KV监控系统中的应用与探索
  摘要:山西神头第二发电厂对NCS在500KV监控系统中的应用进行了积极大胆的尝试与探索。文中结合电力规划设计总院对变电站监控进入NSC的范围和要求,介绍了电气NCS系统概况、电气监控的特点及纳入NCS的范围,分析了在NCS中实现电气监控的方案及其优缺点,提出了设计、施工中存在的问题及建议。  
关键词:变电站监控系统NCS应用探索  
根据《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-94)和部颁新厂新办法的有关规定,要实现将测控功能分散实现而设计开发,使单元控制室的机、炉、电控制水平协调发展。因此,电气监控在NCS中的应用,尤其是电气在NCS中的控制愈来愈受到各方关注。  
目前国内变电站的现状是:110KV及以上变电站的电气数据采集和监测大都已通过NCS实现,并有少数电厂电气系统的控制也不同程度地由NCS实现。此外国外变电站分布式电气系统控制由NCS控制也有应用,并有部分供货商有较成熟的经验。所有这些都为分布式电气系统进入NCS控制创造了有利条件。  
1、有关规定  自98年12月国电公司出台“网络计算机监控系统设计技术规定”(征求意见稿)起,在国内许多电厂已实施了电气及网控(升压站)综合自动化控制,目前已在桂林电厂、邢台电厂及华鲁电厂、平圩电厂等130MW至600MW项目上分别实施了从电气控制、发变组监控和升压站综合自动化等各项功能。真正实现了从机组级到电厂级的自动控制功能的飞跃,为一个按钮完成机组整组启动创造了条件。
  
升压站综合自动化系统作为全厂控制系统的一个子站,通过光纤以太网与DCS联成一体,构成完整的电站自动化系统,形成对全厂的生产管理与发电控制。电气运行人员可在集控室直接完成对升压站的监视与操作。并将“五防”闭锁功能直接集成在系统中,使“五防”功能可根据我厂升压站的具体特点,结合电厂运行方式的变化方便灵活的组态实现。  
2、山西神头第二发电厂NCS概况  山西神头第二发电厂NCS系统采用国电南瑞继保公司的RCS-9700变电站综合自动化系统,该系统主要由SCADA操作员站、EMS工程师站、RCS-9700系列测控单元和ETHERNET通讯网络几部分组成。  
2.1SCADA操作员站  
SCADA操作员站是控制系统与运行操作人员之间的接口,用于控制操作监视并提供过程事件的存入和数据的归档功能。  
2.2EMS工程师站  
EMS工程师站是控制应用软件组态、系统监视、系统维护的工程师与设备的接口,用于对系统组态、编程、修改,具体地说可完成功能图编辑、OPU画面组态、代码的生成与下载、参数的调试和设置。  
2.3RCS-9700系列测控单元  
接受现场信号和SCADA操作员站指令进行数据采集、处理的要求,以计算机技术实现数据、控制、信号等功能。该装置完全按照分布式系统的设计要求,在信息源安装小型可靠性高的单元测控装置,采用工业测控网络与安装于控制室的中心设备相连接,实现全变电站的监控,该系列装置除完成常规的数据采集外,还可实现丰富的测量、记录、监控等功能。
  
2.4ETHERNET通讯网络(网络层)  
ETHERNET是用于系统通讯,把测控单元、人机接口设备SCADA、EMS等硬件设备构成一个完整的分布式控制系统的通讯网络。  
3、RCS-9700变电站综合自动化监控系统的特点  3.1优化设计的整体方案:  
系统综合考虑了继电保护、当地监控、远动、电压无功控制、五防、小电流接地选线、继电保护和故障录波信息管理、运行管理、设备管理等功能。  
基于全站网络通信及拓扑技术,由软件实现了任意主接线、任意变电站规模的电压无功综合控制。  
系统实现了基于网络通讯的不依赖于后台的全站间隔层横向连锁功能。  
系统集成了五防功能,可以与RCS-9200微机五防系统实现无缝连接。  
系统集成了保护故障信息的采集、统计、分析功能,为保护人员进行事故处理提供帮助。  
3.2强大灵活的通信手段  
站控层网络采用100M以太网,间隔层设备支持100M高速工业级以太网以及IEC高速现场总线WorldFIP,配以适应工业控制场合应用的交换机、网关等网络通信设备,构成强大的系统通信平台。  
站控层、间隔层支持双网。  
自行开发的网络通信设备采用工业级芯片,直流供电,机架式安装结构,满足变电站二次设备电磁兼容标准。
  
系统采用IEC继电保护设备信息接口配套标准传输规约。所有信息采用通用分类服务传送,最大限度的保证了系统的开放性。  
配置了多CPU结构的通信装置RCS-9794,作为规约转换器,提供了各种标准接口,可方便地实现与其它设备的互连,保证用户对产品的灵活选择。  
3.3开放的后台软件系统  
后台监控软件基于WINDOWS2000和UNIX两种操作系统开发。数据库选用SQLserver(与WINDOWS2000配合)或者ORACLE(与UNIX配合)。  
以软总线(softbus)技术、网络技术为基础,实现了开放式后台监控系统,增加了变电站内信息的可利用性。  
通过组件技术的使用,实现软件功能功能“即插即用”,可随时加入扩展功能,且不必修改或编译原有程序,能很好地满足综合系统自动化的需要。  
系统具有丰富的分层、分级、分类报警处理功能。  
系统可进行模拟操作。  
显示画面可动态着色。  3.4远动信息直送  
远动主机、监控主机通信功能相互独立,远动信息从间隔层直采直送,杜绝了通信瓶颈,保证了远动信息的可靠传输。  
3.5面向对象的信息组织  
信息的组织面向对象。逻辑装置与物理装置一一对应,信息的组织直接基于逻辑装置,按照厂站、装置、测点(遥信、遥测、遥控、脉冲和挡位)三个层次和组织,单个变更的影响局限于某个逻辑装置的相关部分。便于扩展。
  
信息的属性自我描述,支持设备在线配置,实时校验功能。  
3.6安全可靠的测控装置  
装置基于32位CPU和DSP硬件平台,采用实时多任务操作系统,处理能力强大,能很好地适应变电站间隔层对数据采集、处理的需要。  
装置采用14位高精度模数转换器,所有交流输入信号同时采样,保证了模拟量测量精度。  
控制回路的多种闭锁、开放、校验、检查措施,基于网络通信间隔层横向连锁功能,保证了远方和就地控制操作的安全性。  
大屏幕图形液晶提供了图形、汉字相结合的人机界面,查询操作极为方便。  
装置提供了高速现场总线WorldFIP以及100M光纤/双绞线高速工业级以太网,方便系统组网。  
装置采用整体面板,背插式结构,强弱电严格分开,具有良好的抗电磁干扰能力,功耗低,工作温度范围宽,可就地安装。  
4、变电站监控系统进入NCS的范围  当时国内变电站监控进入NCS的范围还没有相关规定,随着省内500KV变电站综合自动化的投入和运行经验的成熟,原有500KV升压站控制系统落后,控制元件老化,操作繁琐,运行可靠性差。采用升压站综合自动化控制系统后,利用大量计算机技术和网络通信技术实现自动化监控。它与原有的控制系统有着天壤之别,突出表现在良好的可靠性和开放性上。系统的高度集成使它完全抛弃了过去的控制系统中那些复杂的接线,大量的元件,而代之以一个十分紧凑的系统,大大提高了系统的可靠性。系统通过光纤通信网络与DCS系统及厂级MIS网相连,真正做到了资源共享,与DCS系统共同构成了一套完整的自动化系统,而生产管理人员也可通过MIS网调用本系统的有关数据、报表等。
  
根据系统的运行和电气控制的特点,我厂采用了按开关、线路、站用电等电气系统的控制都纳入NCS监控,从升压站的二次电气系统均纳入NCS监控,主要系统归纳为:  
4.1500KV开关站系统  
1)500KV开关同期:开关同期与NCS的接口。  
2)数据采集与监视:500KV线路三相电压、三相电流、有功、无功、频率、功率因数、有功无功电量,线路电抗器的电流、油温、无功电量、#1、#2、#3、#4主变高压侧三相电压、三相电流、有功无功电量,500KV开关的电流。  
3)500KV系统装置的运行状态和500KV开关、刀闸的状态监视,500KV系统二次控制回路设备与控制装置故障及异常报警。  
4)继电保护装置动作报警。  
5)500KV刀闸和500KV开关的控制:500KV刀闸和500KV开关远方控制。  
4.2220KV开关站系统  
221、222、223断路器控制及位置指示、221、222和223开关的隔离开关控制及位置指示、部分地刀的状态监视;断路器、刀闸分、合、故障状态。  
4.3站用电系统  
1)站用电系统数据采集与监视:380V母线电压,工作进线及备用进线电压、电流、有功无功电量,馈线电流、有功电量。  
2)站用段与公用段联锁、自动切换。
  
3)站用电系统故障及异常报警:工作进线及备用进线及低变馈线开关的故障及异常。  
4)站用电系统开关状态监视:工作进线及备用进线及低变馈线开关的分、合、故障、试验位置状态。  
5)站用电切换操作。  
4.4公用系统  
1)公用系统数据采集与监视:500KV母线电压、500KV母线保护装置报警信号  
2)站用直流系统数据采集、整流柜的运行情况、蓄电池充放电电流、直流母线开关故障及异常报警、直流馈线回路的接地电阻。  
综合以上几个方面,纯电气开关量在NCS中的点数为1400点,占NCS总点数的85%左右。其中包括500KV线路的开关控制、220KV开关启备变进线开关的控制、站用电系统的控制及切换,500KV开关同期、刀闸、接地刀、站用电备用电源切换都与NCS有接口,电气系统的数据采集监视和故障异常报警也全在NCS中实现。上述范围达到并超过了[纪要]中的要求  5、电气系统监控分析  5.1采集与监视  
变电站现场电气范围内的信号种类有电压、电流、功率、频率、功率因数、温度等信号和电度模拟信号。其中电度量模拟信号经电量计费系统的采集、所有这些信号从现场硬接线引出后先进电量计费系统,通过网络层的交换设备RCS-9882,将信号送往EMS工程师站系统,可在CRT画面上显示这些参数,并可根据要求形成报表、历史曲线、棒状图和进行性能计算。当运行参数超限后,在CRT画面上有报警,以提示运行人员引起注意。
  
5.2设备状态  
现场电气范围内的设备指示主要是指开关、隔离开关、接地刀闸的分、合、故障等状态。其中,开关有合闸、分闸、故障和准备好四种状态,地刀有分闸、合闸、远方控制、就地控制四种状态。以上各种状态在CRT上都有指示。  
开关位于变电站内的站用开关,其状态直接由位于开关装置上的辅助接点送到单元测控柜进入NCS。而220KV、500KV系统的开关、隔离开关和地刀位于远离控制室的开关站,其状态先送到NCS小室辅区的单元测控柜,经RCS-9709C测控单元采集,经测控单元处理后由双以太网与工程师站连接,在计算机画面上进行显示和操作。  
所有以上信号都是直接采入信号,它经采集系统送入计算机系统,在CRT画面显示其状态。当设备从一个状态变到另一个状态时,状态的变化会自动加上时间标识,可通过打印机将其打印机出来,同时在CRT画面上自动出现提示,提醒运行人员注意。  
5.3设备故障、异常报警及继电保护动作报警  
电气设备所有的故障及异常信号和继电保护动作信号都送入NCS,送到网控操作员站的计算机报警画面,至于是哪种保护动作跳闸,须在CRT画面上查找,按信号操作的时间顺序进行报警记录,这样可以一目了然地提醒运行人员对预告信号引起注意,采取措施,防止扩大事故。
  
报警信号为数字输入信号,它经测控单元柜送入工程师站,保护装置的报警信号有一路经保护信息管理站送至NCS系统内。  
5.4电气控制  
在NCS中实现的电气控制主要是指开关分闸及合闸控制,刀闸返回信号。  
对500KV、220KV系统而言,发电机-变压器组、线路出口断路器、主刀闸和接地刀在NCS中控制并显示其运行状态,启动备变压器高压侧断路器主刀闸和接地刀在NCS控制。所有开关、隔离开关和接地刀闸的五防控制逻辑500KV系统的控制联锁逻辑都在NCS中实现,因此在NCS中的控制相对复杂一些。  
5.5后备监控设备的配置  
根据采用NCS控制的变电站的运行经验,系统控制中采用NCS以CRT和键盘监控为中心后,尽可能地减少控制盘台上的显示仪表、操作器/开关、报警窗等,仅保留的后备监控设备为:  
(1)模拟量信号全部进NCS显示。  
(2)只保留少量的重要线路的有功表并取消电气控制屏/盘,控制功能在NCS实现。关于手动同期开关的功能,保留在测控单元内实现。  
(3)保护装置的跳闸和自动重合闸装置在线路故障中,监控系统不会影响其功能,机组并网所用的开关靠切换至DCS控制,不会影响机组的并网。  
5.6电气CRT画面
  
电气NCS操作画面,按照电气系统和操作功能划分为200多画面,分别显示各自的系统状态并提供操作功能,包括了:  
1)380V站用系统  
显示功能:380V系统参数;系统图中开关状态,联锁回路状态;  
操作功能:380V系统所有电源开关的操作,380V所有显示开关的操作;站用380V联锁回路的操作;直流系统的显示。  
2)220KV公用系统  
显示功能:220KV系统参数;系统图中开关状态,联锁回路状态;  
操作功能:220KV系统所有电源开关的操作;220KV所有显示开关的操作.  
3)电气主画面  
显示功能:电气主系统,主设备的参数;电气主系统的开关状态,刀闸状态;  
操作功能:、、、、、、、、、开关试验状态下的操作和运行状态下的断开操作;上述开关试验状态下的操作是指隔离刀闸在断开状态下操作开关,例如:11-2在断开状态下操作5011开关,刀闸操作在开关和接地刀在断开状态下,可以操作刀闸并显示刀闸状态。接地刀闸操作在开关和刀闸在断开状态下,可以操作接地刀闸并显示接地刀闸状态。  4)500KV系统电量平衡图
  
500KV系统的开关状态及电量显示。  
5)直流系统电量平衡图  
直流系统的开关状态及接地电阻显示。  
6)、500KV同期开关  
操作功能:同期开关的选择及解除选择,同期装置的投退。  
7)报警画面  
利用画面的功能键的提示,直接进入本画面,显示有关报警信号的详细内容。  
8)与两调通讯  
采用路由器、RCS-9698D与山西省中调通讯,#1、#2机组用山西中调老式RTU完成AGC调节功能。  
采用一台显示器、两台工控机、一套切换设备(RCS-9789)与华北网调通讯,#3、#4机组用RCS-9708C与其它厂家的RTU配合完成AGC调节功能。  
9)GPS对时  
采用山东淄博科汇公司的GPS装置与南瑞继保公司的RCS-9698D通过232接口连接,再经过RCS-9696对时扩展装置,最后与NCS系统各单元装置连接,通过软对时和硬对时方式配合,实现GPS对时功能。  
6.问题及建议  对电气监控在NCS中的应用,为实现变电站统一控制和统一管理,取消电气监控的硬手操作后备,完全依靠NCS。以下是我们在设计及安装中遇到的问题和建议,请大家研究和探讨。  
微机保护、控制与测量装置与NCS的接口问题:
  
现在微机元件保护、微机线路保护、微机控制与测量装置使用愈趋普遍,这些装置大都配有通讯接口,其通讯功能也愈趋增强,这就为其与NCS系统通讯接口创造了条件。目前的设计原则仍然是用硬接线电缆将这些装置的信号送到测控单元柜,通过规约转换器完成智能规约转换,建议用通讯电缆将这些装置的通讯接口与NCS连接起来。需要注意的是,在设备采购过程中,要规定微机装置的通讯规约必须是标准规约,并且对微机装置的通讯功能、通讯内容(如模拟量、开关量等)提出具体要求。这样,只要在EMS中进行简单组态就可以实现设备的监控功能。  
7.结束语  山西神头第二发电厂500KVNCS系统从日500KV神保双回线投运,开始运行至今已经运行一年多时间。从变电站监控方面来看,运行情况良好,电气系统的各项功能(包括开关、联锁、保护装置动作报警以及报表显示、仪表显示等)均能正常投入,没有出现拒操、误操、逻辑误判断等异常情况。电气监控功能达到了设计要求。我们希望NCS系统在我厂的应用能为以后同类工程提供借鉴,提供一些成功的经验,同时诚恳地期望同行提出宝贵的意见,使电气监控在NCS中的应用日趋完善。  
参考文献:  RCS-9700变电站综合自动化系统后台监控系统技术使用说明书、RCS-9700变电站综合自动化系统C型装置说明书、RCS-9700变电站综合自动化总体介绍、RCS-9700UNIX版变电站综合自动化系统技术使用说明书、RCS-9200微机五防系统技术使用说明书。