以实例为准:高压电机参数 1600KW/10KV,启动时间为30s-60s
电机定子额定电流IrM==121A
若按我方高压电机互感器选型标准,电流表变比nTA=200/5,大家首先要明白DL是顺时限继电器,而GL是反时限继电器,GL比DL电流继电器价格要高。
电机的过负荷(过流)动作电流可按下式计算:
方法一:电动机的过负荷保护的动作电流按躲过电动机的额定电流整定,即:
式中Krel为可靠系数,用于电流速断保护时,DL型和GL型继电器分别取1.4-1.6和1.8-2.0。用于差动保护时取1.3。用于过负荷保护时动作取1.05,动作跳闸取1.2。过负荷保护的动作时间,应在于电动机的启动时间,一般取值10-16S,对于启动困难的电动机,可按躲过实测的启动时间来整定。若选用GL型电流继电器,Krel取值1.9;
Kr继电器返回系数,用DL型继电器取0.85,用GL型继电器取值0.8;
Kjx接线系数,接于相电流或不完全相电流时取1.0,接于相电流差时取;nTA电流互感器变比;IrM电机额定电流;
以电机参数 1600KW/10KV为例,若选用GL-12反时限电流继电器,则
Iop,KA===6.81-7.56A
方法二:电动机过流保护按躲过电机动最大起动电流整定,电机起动过程中,电流动作值上升为整定电流值的2倍,起动完毕后,电流动作值恢复到原有整定值。下式K为可靠系数,取值1.5,Np为电动机起动倍数4~7,Ie为电动机额定电流,Ki&为互感器一次额定电流,则:
综合以上情况,查阅选型样本,应选GL-12 &10A,整定范围4A,2倍
电机的速断动作电流可按下式计算:
上式中Kst起动电流倍数,选4~7,若按4倍整定则
Iop,KA==*4=21.78~24.2A
若按7倍起动电流计算,则:
Iop,KA==*7=38.115~42.35A
结合以上两种情况,查阅选型样本,应选GL-12 10A &电流速定范围6A,8倍
反时限:10倍整定动作电流下动作时间为T,则由: T= I动2t/(10I动)2得出
& & & & & & & T=t/100
则10倍整定动作电流下动作时间为T=(30-60)s/100=(0.3-0.6)s,则可选择10倍整定动作电流下动作时间为:0.5s,即当电流达到10倍动作电流值时,继电器动作时间为0.5s,反之若继电器动作电流为1倍时,继电器动作时间为50s。
可根据计算值选择相应的10倍整定动作电流下动作时间。
同理,线路、变压器、电容器过负荷与速断保护整定方法同上。注意,相关公试有所区别,再次不在一一列举。
参考《GB-电力装置的继电保护和自动装置设计规范》、《工业与民用配电设计手册第三版》、《12SDX101-2民用建筑电气设计计算及实例》> 问题详情
为什么过电流保护在整定计算时考虑返回系数和自启动系数,而电流速断保护不考虑返回系数和自启动系数?
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
为什么过电流保护在整定计算时考虑返回系数和自启动系数,而电流速断保护不考虑返回系数和自启动系数?
论文写作技巧
网友回答(共1条)
匿名网友&&&&lv1&&&&提问收益:0.00&答案豆
你可以理解为过流保护为过流三段,定时限电流速断为过流二段,电流速断为过流一段,这样可能要好懂一点,过流三段是以最大负荷电流来算的所以要自启动系数和返回系数以及可靠系数来计算,而过流一段是以最大运行方式下的短路电流来计算所以只需乘可靠系数即可,过流二段是是需要与下一级线路的过流一段配合的,所以用下一段线路的过流一段乘上一个配合系数。我把123段的计算方法告诉你了,可明了