框架柱加密区的加密区在哪?

跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=10612&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页查看:16838
showMenu(this.id);" id="newspecial" class="postbtn">
框架柱箍筋加密区的体积配箍率如何计算?
框架柱箍筋加密区的体积配箍率如何计算?
框架柱箍筋加密区的体积配箍率如何计算?公式如何表达呢?《建筑抗震设计规范》和《混凝土结构设计规范》只作了要大于多少的规定。是用该加密区箍筋的体积去除以该部分加密区砼的体积吗?望哪位好心人写一个公式出来并对公式里的符号作一下解释
请高手回答
不知道楼主从事什么行当的。那体积配箍率不是写给施工人员看的,施工人员不需要知道某柱体积配箍率多少,只要知道某柱配箍钢种、直径、箍筋肢数和间距即可。如果您是设计,连个配箍率都搞不定的法,你画出得出高楼大厦吗?
yiding52 最后编辑于
高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2002第6.4 &框架柱构造要求2、高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2002第6.4.7 柱加密区范围内箍筋的体积配箍率,应符合下列规定:1 柱箍筋加密区箍筋的体积配箍率,应符合下式要求:&ldb3206234815
就一普通建筑工程技术人员。只与同行师友谈论专业话题!& 博客:/u/1200143 QQ群:636& & (满) (满)
LDB先生对图集及规范真是很了解,几乎什么都能找到相关资料
我问的是pv本身该怎么计算?
现行《混凝土结构设计规范》(GB )、《建设抗震设计规范》(GB )和《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002),对框架柱,给出了加密箍筋最小直径和最大间距的要求,在此基础上,进一步规定箍筋的体积配箍率≥最小配箍特征值×混凝土轴心抗压强度设计值/柱箍筋(含拉筋)的抗拉强度设计值对于一、二、三、四级抗震等级尚且分别不小于0.8%、0.6%、0.4%和0.4%的要求。
根据《混凝土设计规范》第7.8.3条的规定计算
根据《混凝土设计规范》第7.8.3条的规定计算
=箍筋的体积/核心混凝土的体积——箍筋外面的混凝土扣除
yiding52 最后编辑于
复合箍算箍筋体积时,必须要扣除复合重叠部分
跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=10612&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页
showMenu(this.id);">  【提问】:某框架柱筋的加密区搭接位置和搭接长度如何处理?
  【解答】:框架柱子加密区搭接位置和搭接长度范围箍筋的要求请看截图。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:天蓝
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
超值优惠套餐,适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员
报名、考试不过,下一期免费学,适合提前备考的学员
高清智能交互课件,适合基础薄弱、希望高效备考的学员
签署协议保障通关,适合零基础、时间紧的学员
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。您可以在豆丁搜索您要找的内容
很抱歉,该文档已经被删除了...先到其它地方遛一圈吧!
你可能感兴趣的文档
&2008- Inc. All Rights Reserved 豆丁网
扫描二维码下载客户端
2亿文档免费下算量师网校公告:
请教:非框架梁箍筋加密区的标注问题
&1、经常有人问:设计院的图纸在&非框架梁&的箍筋标注上使用了&&8@100/200(2)&这种形式,但又没有给出&箍筋加密区&的长度。此时,箍筋加密区能否按&三四级抗震等级&的1.5倍梁高或500mm来执行?
&&&&2、如果不行的话,按什么标准来计算非框架梁&箍筋加密区&的长度?&&还是必须由设计师来给出?
柱子下面的筋小,上面的筋大,如何变径呀?在哪个地方变啊?我是钢筋工,这种事儿现在还发现了不少呢。我的QQ数情况属于设计失误,一般框架梁采用两种箍筋配置的情况已不多见,非框架梁无抗震箍筋加密要求
文章来源:
广联达软件培训,广联达视频教程,广联达教程,算量软件培训,算量实训,工程算量培训,工程预算培训,造价培训,造价培训班,造价师培训,视频教程获取请进入视频课程中心或联系&:
公司地址:北京市朝阳区西大望路19号金港国际1号B座303
联系电话:010-&&&&&
公司QQ&&:
公司网址:
相关文章列表:
1.国内第一家预算实战网络培训平台
2.八年教学经验 卓越培训效果
3.顶级高手授课 在线沟通解答
4.自主随心选课 无需耽误工作
5.人性化课程编排 讲解系统全面
6.学习价格低廉 还有丰厚学员奖励
7.多种软件教学 绝对超值分享两框架柱中心线之间的距离8m,柱子500*500MM,梁长7.5M,两注中间有一垂直的次梁,次梁出加密区间,箍筋8@200/100,那中间需要多少箍筋,加密区间的位置在哪里_百度作业帮
两框架柱中心线之间的距离8m,柱子500*500MM,梁长7.5M,两注中间有一垂直的次梁,次梁出加密区间,箍筋8@200/100,那中间需要多少箍筋,加密区间的位置在哪里
简单点:按通常的来说,梁两端(靠柱端)各1/3梁长处为加密区,箍筋间距为100mm(即10cm),中间梁长1/3梁长为非加密区,箍筋间距200mm(即20cm),加密区最低为500mm长(即50cm).如果中间次梁在非加密区内,那么你最好增加吊筋,将吊筋区处加密,要是一级 二级的话大于500mm或者2倍的梁高.}