钢管焊接用氩气焊接有毒吗保护 ,内壁依然发黑什么情况

您所在的位置: >>
氩气保护的工程量怎样计算?焊口内局部充氩气保
①水、汽介质管道:水、汽介质管道,管路内输送的介质通常为冷、热水或饱和水蒸气、过热水蒸气的管道。②腐蚀性介质管道:腐蚀性介质管道,管路内输送的介质中含大量腐蚀性物质。如磷、硫、盐酸、氯化物等。③化学制品介质管道:在工业管道中,输送的介质有些属化学危险制品。如油、水煤气、氢气、天然气等。④易凝、易沉淀介质管道:一些介质在管路输送过程中,途中不断散热,温度下降,粘度逐渐增大,容易凝固。如原油在管道内输送过程中,就容易产生凝固在管内的现象。还有些介质在管路输送途中,因温度下降、散热等原因容易产生结晶沉淀现象等。(3)按介质温度分类:①常温管道:工作温度t=-40~120℃,这里的常温通常指20℃。常温管道的划分,是以铸铁制品的耐温界限为基准。当工作温度为40~120℃时,铸铁的机械强度与常温下的强度接近。②低温管道:指管内输送介质温度在-40℃以下的管道。③中温管道:指工作温度在121~450℃的管道。④高温管道:指工作温度>450℃的管道。对焊接方式和焊接质量,应按设计规定套用相应定额。如设计无要求时,可参考以下规定套用相应定额项目。(1)Ⅰ、Ⅱ级焊缝以及管内壁清洁度要求严格,且焊后不清理的管道(如透平机入口管、锅炉给水管、机组的循环油、控制油、密封油管道等)单面焊缝,宜采用氩电联焊。合金钢管焊接采用氩弧焊打底时、焊缝内侧宜充氩气保护。(2)奥氏不锈钢管单面焊的焊缝,宜采用手工钨极氩弧焊打底,手工电弧焊填充盖面(氩电联焊)。公称直径在50mm以下采用氩弧焊。(3)Ⅲ级以下焊缝碳钢管,公称直径在50mm以下的(壁厚35mm以下)采用氧炔焊。16管道安装充氩气保护的工程量怎样计算?焊口内局部充氩气保护,工程量怎样计算?(1)管道安装充氩气保护,以“米”为计量单位计算工程量。(2)焊口内局部充氩保护管件连接,以“件”为计量单位计算工程量。17什么是机械接口?对接熔接和电熔管件熔接主要适用于哪些范围?机械接口指接头之间用螺栓和压轮实现承插口的连接,并通过压轮将密封紧塞在承插间隙中的一种接口形式。对接熔接接头主要适用于硬聚氯乙烯管,插口端可用打磨方法加工成30°坡口,也可采用加热方法把端部加热至软化,然后用加热的刀子切削出坡口。承插口之间应保持015~030mm负公差,使插入后达到紧密状态,插入以后施以角焊,熔接成一整体。电热熔式接头主要用于聚乙烯塑料管,一般采用承口式连接管件进行连接。承口或聚乙烯电熔管件的承口内壁缠绕多圈电热丝,通电后,可使承口内壁的聚乙烯被逐渐加热,当达到乙烯熔化温度后,内外壁聚乙烯熔为一体,冷却后即成整体连接。
】 【】 【】}