砼强度回弹28天不合格质检部门会怎么办

请问:在做桥梁质检资料时,砼强度的代表值该如何计算?拜托各位了 3Q_百度知道
请问:在做桥梁质检资料时,砼强度的代表值该如何计算?拜托各位了 3Q
一共是四根桩基的砼的实测值,每根取三个、一共十二个值分项工程评分中
提问者采纳
得出的混凝土强度值(要比桩芯设计值高一点)就是代表值。否则桩芯混凝土强度就是不合格,每根取3组,送具备资质的检测机构试验取桩芯混凝土
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁瓷砖质检&破坏强度为主要不合格项目
来源:中国质量报&&&&&&&&&&日09:17&&&&字号:
日前,质检总局公布了陶瓷砖产品国家监督抽查情况。抽查结果显示,破坏强度和断裂模数不合格成为陶瓷砖产品主要不合格项目之一。破坏强度不合格会给产品使用带来哪些影响?消费者如何避免不合格产品带来的危害?
“破坏强度和断裂模数是指陶瓷砖在一定力量或者压机的作用下所能承受的最大力度,通俗点说就是陶瓷砖结实不结实。”胡礼乐开门见山,向记者解释了这一专业术语。胡礼乐告诉记者,陶瓷砖的制作工艺比较简单,主要是把一些黏土、粉碎后的石头,加上一些其他原料全部磨成粉状后,用高强力压机按照模具压成,再用高温烧制,是用于装饰和保护建筑物墙面及地面的陶瓷制品。从制造工艺来讲,造成陶瓷砖破坏强度和断裂模数不合格主要有3个因素:原材料配比、压制工艺和烧制工艺、原材料质量。
“我们有一次在广东开展抽查,按照抽查要求将产品寄送到检测单位时,所有的样品已经全部碎裂,主要原因就是产品破坏强度严重不合格。”胡礼乐告诉记者,破坏强度不合格造成的直接后果就是陶瓷砖特别容易断裂或者掉角,若问题发生在普通的室内,就会影响美观,尽管更换起来不太方便,但更换掉损坏的产品即可。但若是高层建筑外墙使用的陶瓷砖产品不合格,就会出现陶瓷砖发生断裂并直接从高空脱落的危险,对公众的人身和财产安全带来直接威胁,随着近年来高层建筑越来越多,此类事件亦是经常出现。同时,不合格产品从出厂到运输再到使用过程中都会存在不同程度的安全隐患。
胡礼乐表示,从目前的市场来看,原料配比方面,大企业一般都是自行研发,小企业通常会直接购买成熟方案,因此虽然不同的陶瓷砖配比完全不同,但原料配比本身并不是影响陶瓷砖质量的主要问题,造成陶瓷砖不合格的原因主要集中在压制和烧制工艺、原材料质量两个方面。
“像炒菜一样,火候过大或者时间过长就会烧焦,而火候不够或者时间过短则会炒不熟。”胡礼乐告诉记者,陶瓷砖在压制过程中需要好几千吨的压力机,因此压制过程(力度、时间等)直接影响成品质量。比如普通的家庭地板用瓷砖,破坏强度要在1300牛顿以上,若前期压制强度不够,就会直接造成成品质量不过关。同时,陶瓷砖烧制过程中的温度和时间控制也要恰到好处,温度过高过低以及时间过长或过短都会直接造成产品质量不合格。
“还有很关键的一点就是原材料的质量控制。”胡礼乐说,目前国内陶瓷砖行业产能过剩问题比较严重,再加上房地产行业下行带来的负面影响,行业发展面临困境,因此市场上充斥着价格战等恶性竞争,由于普通消费者在外形基本一致的情况下无法判断具体产品质量,因此低价劣质的产品反而成为抢手货。这就使得一些不法企业或者部分中小型企业出于控制成本的因素,会使用质量不合格的原材料,这种情况下,无论原料配比、压制工艺和烧制工艺如何优秀,生产出来的都绝对是不合格产品。
“不合格产品看似安全隐患突出,但其实要做出合格的产品并不难,最重要的是企业应根据相关标准要求,主动做高质量的产品,杜绝价格竞争。”胡礼乐说,陶瓷砖质量出现问题主要是由于在具体的操作过程中,工作人员没有按照配比来配置原料或者直接使用了不合格原材料,等于是直接使用了不合格配方,这就需要企业认真履行产品质量责任,严格按照原料配比和工艺流程来加工,使用合格的原材料,不偷工减料。再者就是对压机的质量进行严格把关。
“便宜没好货、好货不便宜,要坚信这条俗语。”在提到对消费者的选购建议时,胡礼乐表示,陶瓷砖的外表看起来相差不大,但质量却是千差万别,根据多年的监督抽查经验来看,消费者除了选择大品牌产品、注意产品的3C认证这些常规措施和常识外,最重要的是要“不怕贵的,只买对的”,千万不能因为贪图一时便宜而给自身带来安全隐患。
(责任编辑:苟沙铎[实习])
分享文章到:
中国油价回归6元时代
西安火车站春运迎返程
西安广仁寺新年祈福灯会
两岸数千信众共祭天公
女人睡觉前要做的事
妲己被剪胸大头贴
蓝田肖家坡村社火
如何用可乐来做菜
史上最全的赏花攻略
陕西省委宣传部
陕西省委网信办
陕西日报传媒集团主办
新闻热线:029-
商务合作:029-
本网站由陕西传媒网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像&&陕西日报网络发展有限公司负责制作维护砼垫层试块部分不合格怎么办?|【工民建(土建)】 - 天圆地方建筑论坛 - Powered by phpwind
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
砼垫层试块部分不合格怎么办?
砼垫层试块一共有16组,现在有2组不合格怎么办?是否可以综合评定?原位回弹好像又不好实施。(垫层是C10砼,150厚)各位有没有好的办法来解决?请指教!
设计确认一下不符合设计要求但是不影响使用功能
砼垫层不影响结构 只要达到95%就可以评定了,实在没办法找设计出个变更满足设计要求。
最低达到85%就行了
没有事的,一个垫层,就是为了放线用的。
做都做了还能怎么样!试验只是形式上的
垫层不影响结构的,花点钱疏通下吧
赶快跟检测单位套近乎&
搞到质检站就麻烦了
垫层就相当于找平层.应当不要紧了.
小事情,不用这么小题大做吧
请斑竹给上面的楼主和回复的各楼加分啊!好议题和回复!
为什么会不合格,你去做样的时候,一般都合格!不合格说明工作没做到位!
首先搞清楚垫层的作用一 找平二 隔离土它对结构没有一点影响
我们这里垫层 一般不做试块
试块就是质检站给做的检测,评定结果是“强度不合格,需要原位回弹”,可我们和质检站联系,他们又说垫层不好回弹,真是头大!
垫层没什么大不了的 到时候不要放在资料里就可以了 又不是结构上的  只是方便下道工序施工而已
垫层不影响结构。但不符合图纸要求,就只有降低要求。
我已经联系设计院出了一个工程联系单,说明强度虽然低一点,但是不影响上部结构。可以继续安心施工了,谢谢前边的和后边将要出谋划策的朋友们!
我感觉,垫层不用做砼试块的.但不知道从什么时候开始,这个也做了,它只起到找平,方便弹线的作用,一点结构上的用途都没有.
垫层可以不到质监站实验室试压,这样可以省很多麻烦,垫层不是受力构件没必要要求那么高!!出了这种问题找设计院是很明智的!!
谁要求评测的,质监站不会管这些事,和检测中心,监理打下招呼,是几个单体还是一个单体呀16组,估计是几个单体吧,抽掉2组,几个单体的话说垫层数量少,有二个单体并在一起了,一个单体少2组根本无所谓。
小事情,一般垫层是为了弹线
怎么都没有好的意见呢?
去搅拌站找个合格的就OK了
我的问题已经解决了,大家还是如此的踊跃,我真得是非常的感谢!
让试验室再出份报告,现在用钱什么事情办不到呢?
在试压报告上做点小动作就可以了!
就是拿来平整地基 放线及便于施工用的& & &
16组要用统计法统计评定哦,评定合格了就没事啊~~~~
没什么事,垫层只是为了隔离土层,方便垫层上面的操作强度差点没什么,花钱钱,解决下吧
16组啊,超大工程啊,超过1000M是5组16组就是3200M3200/。15=2万平方的基础不用商品砼啊。
不用这么的麻烦,去设计院,让设计开个证明就没事了,因为垫层不属于承重结构的砼,只是为了便于施工和支模用的,我想设计不会为难你的
工程质量马虎不得啊,找设计单位吧或扔掉不合格的两组吧
无语……………………………………………………
各位对我的问题如此关心,小弟真是感激万分!谢谢!!
4楼主说的那是什么#35就是要放线用的 。。。反对你说的说小事也是小事 说大事就是大事&& 用钱疏通下吧&& 还是比较有利的
看来人气不错!谢谢!
C10不合格,很是郁闷啊`````我的沙浆都能压到C10```不过没关系,不影响结构```没事`
垫层 就是隔离用的吗!! 素砼 要是有影响怎么不搞个C30啊 加钢筋啊什么的。什么大工程啊 垫层就做16组试块,哎 受不了了。把报告抽了吧。
哦,现在都这么搞定啊。
大家给了很多方法,我最后还是通过设计院认定,现在终于搞定了!
哦,明白了
我的帖子有600多人浏览了,怎么还不可以加精或加分呢?
笨,不合格的话,你只做了1组吗?没有备用的试块啊,实验室电话打过来,说不合格,就直接在送一组压一下,就没有什么问题了,好要搞多复杂啊!~
垫层的主要作用是使基础钢筋与土隔离开来,防止钢筋被锈蚀、腐化。基本上对结构没有影响。但是既然设计有强度标号,相应的资料就应该按照设计要求达到合格。所以必须有合格的检验报告或者检测结果作为依据才行。
垫层的作用要明确:1、便于施工;2、便于控制上部结构的标高;3、如果是钢筋混凝土结构能够保证钢筋的保护层;4、现在一些承台、筏基在地基条件允许的情况下都取消垫层了。垫层强度不够不可怕,可怕地是钢筋的保护层,结构性混凝土的强度不够那就麻烦了。混凝土的评定不是楼上几位说得那样,95%指的是混凝土配合比设计时的保证率。
楼主的施工单位是什么的啊,C10垫层都不合格还能盖高楼?
钱的问题````
申请加精!请版主关注!
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.184235 second(s),query:3 Gzip enabled某工程C40的柱子28天抗压强度不够怎么处理&
在建20几层的楼房,现在刚刚施工到2层,发现C40的柱子28天抗压强度只有91%,用的是掺粉煤灰的混凝土。早晚温差比较大,早上只有7、8度,中午的时候到18-20度左右,想问问各位,是不是跟天气温度、养护有关系啊!现在质检站已经知道试块不合格了!该怎么办