产品详细信息
(运行及工作原理)1、设备组成*压力罐、稳压泵系统、汽瓶系统、汽泵、及控制系统。2、稳压泵系统启动与运行*启动前首先向压力罐及系统里充水,充到一定程度后,启动稳压泵继续向系统打水,直至把稳压罐内的水位提高到设定的水位上限即M1时,稳压泵(两台一备一用)自动停止,这时如果压力处在系统设定的压力下限P2(P1为系统压力上限,P2为系统压力下限)以下时,汽泵自动向罐内补气直到压力达到设定的稳压系统压力上限P1时汽泵停止。这是一个稳压周期的完成,此时整个消防系统处在稳压状态。当系统内泄漏压力下降到P2时,磁翻板液位计检测到罐内水位如果下降了,当水位降至设定的水位下限M2时,稳压泵系统自动启动,向系统内补水,补到系统设定的水位上限时M1,水泵停止。(如果在补水的过程中罐内压力过高,即高于设定的稳压系统压力上限,这时罐顶的电磁阀D2自动打开泄压,以保障水能补到设定的水位),如果此时系统压力低于系统设定的压力下限时,这时汽泵自动启动向罐内补气,一直补到系统设定的压力上限P1时汽泵停止,如此反复运行以保证稳压系统处在设定的水位(M1---M2)及压力(P1---P2)范围内,达到稳压的目的。3、气瓶系统*气瓶组配有气瓶N只、各气瓶通过管路与一条DN25的管路相连,DN25管路与气压罐顶部相连,管路通断由电磁阀D1控制,气瓶内压力在(12MPa---15MPa)公斤,出口压力设定为系统的下限压力以下P4=0.42。平时气瓶系统并不工作一直处于休眠状态,有火灾发生时才投入工作。工作过程为当有火灾发生时,稳压系统压力急剧下降,当下降到P4时,气瓶组电磁阀D1打开,气瓶组的高压气体伴随气泵的高压气体迅速打到气压罐内,把气压罐里的水迅速打到管道内,以保证10分钟的应急消防水源供给。4、汽泵系统*本系统可设大小汽泵各一台或一台大气泵(2气泵为一备一用)。其中大汽泵平时也是处于休眠状态,只有在火灾发生时或小汽泵出现故障时,它才启动。它与气瓶系统协同工作,平时是起稳压保障作用,当有火灾时协同气瓶系统以最快的速度把气压罐里的水打到消防管路系统内。而小汽泵是平时只用于稳压,因为在稳压过程中用气量很小,因此在大系统里设一大一小两台汽泵,系统小就设一台气泵。5、大小气泵工作过程*汽泵系统出口管路与压力罐的顶部相连接,每个汽泵出口各装有一个单向阀,保证稳压气体及水不至于回流至气泵内。当稳压系统压力下降到设定下线P2时,小汽泵启动,向稳压系统及管路打压,直到压力达到设定值上限P1时汽泵停止(控制范围P1-P2=0.03MPa, P2-P3=0.02MPa),当小汽泵故障或压力急剧下降至P3时,大汽泵启动来完成稳压过程。如此反复运行确保稳压系统稳定在设定的压力范围内,达到大小气泵备用及稳压之目的。6、消防启动过程*当消防事故发生时,消防及喷淋系统管路打开,这时稳压系统压力迅速下降,当系统降到P3以下即P4时,电磁阀D1迅速打开,气瓶系统立即启动,再加上大汽泵等于两组高压气体迅速向压力罐内打压,压力罐内压力瞬间增高,此时系统的高压气体把水迅速打入消防管道,保证10分钟的应急消防用水快速进入消防系统里,达到消防应急用水的目的,以确保财产及人身安全。7、消防气动蝶阀的使用*为了防止气体进入消防管道,保证消防管道的安全,此系统是在消防管路长而又很复杂的情况下采用。气压罐的水位达到底部时,为了保证气体不进入消防管路系统,在压力罐的底部出水口设有一个气动蝶阀。当水达到罐的底部以上250mm时(到达磁翻板底部M3=50mm时),这时由磁翻版液位计上的控制点控制电磁阀D3打开,控制气动蝶阀迅速关闭,以此保证气体不进入消防管路系统里。8、超压安全措施*当控制系统失灵或气压罐出口气动蝶阀关闭时,为防止系统压力过高,两个汽泵上都有限压开关及安全阀,限压开关保证汽泵达到一定压力就停止,而安全阀是在到达一定压力值时,安全阀打开泄压,以上都可以保证管路及系统的安全。9、防止水进入汽泵及气瓶系统措施*1、当罐内的水达到设定的水位上限M1时,磁翻板液位计控制水泵停止。2、(备选)当此控制失灵时,为了双保险,本设备在稳压泵出口进入罐的主管路上安装有一个液压浮球阀,当罐内的水超过设定的水位上限M1时,稳压泵出口管路立即关闭,水位即停留在罐顶部以下200mm处,水位不再增高,以此保证消防水不进入气体管道及气瓶系统内。10、压力设定* 大小汽泵停止  P1 小汽泵启动  P2       大汽泵启动  P3       P1-P2=0.05MPa  P2-P3=MPa 电磁阀D1打开 P4=P3-0.02MPa电磁阀D2打开 P5=P1+0.02MPa电磁阀D3打开 M3=50mm11、罐内水位设定*停泵水位   M1=2000mm(人工)  启泵水位   M2=1800mm(人工)关闭汽动蝶阀 M3=50mm (人工)  12 表的设定接线           )M1--M2)----- 接水泵M3  ----- 接D3电接点压力表1 (P1--P2)---接小气泵电接点压力表2(P1&P3)---接大气泵电接点压力表3(P4&)---接D1电接点压力表4(P5--)---接D2
其它推荐产品
最新热门产品您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
&&&产品信息 &&&
&&&DLC消防气体顶压给水设备 设备运行图 技术规范
价格:98000 &
产地:北京
最小起订量:1套
发货地:北京
发布时间:
北京达通丰华水箱有限公司
经营模式:生产加工
公司类型:私营独资企业
所属行业:水处理设备
主要客户:全国各地
DLC0.5/30-18
说明书,报价手册及驱动
&&暂无相关下载
其他资料下载
暂无相关下载
气体顶压消防给水设备组成: &&&&气压水罐、稳压泵系统、气瓶系统、汽泵及自动控制系统。 二、稳压泵系统起动与运行: &&&&启动前首先利用水源的压力打开D4向压力罐及系统里灌水,充到一定程度后,关闭D4,起动稳压泵(B1或B2)继续向系统打水,直至把气压罐内的水位提高到设定的水位上限即M1时,稳压泵(两台一备一用)自动停止,这时如果压力处在系统设定的压力下限P2(P1为系统压力上限,P2为系统压力下限)以下时,汽泵自动向罐内补气直到压力达到设定的稳压系统压力上限P1时汽泵停止。这是一个稳压周期的完成,此时整个消防系统处在稳压状态。当系统内泄漏压力下降到P2时,磁翻板液位计检测到罐内水位如果下降了,当水位降至设定的水位下限M2时,稳压泵系统(B1或B2)自动启动,向系统内补水,补到系统设定的水位上限时M1,水泵停止。(如果在补水的过程中罐内压力过高,即高于设定的稳压系统压力上限,这时气压罐的电磁阀D2自动打开泄压,以保障水能补到设定的水位),如果此时系统压力低于系统设定的压力下限时,这时汽泵自动启动向罐内补气,一直补到系统设定的压力上限P1时汽泵停止,如此反复运行以保证稳压系统处在设定的水位(M1~M2)及压力(P1~P2)范围内,达到稳压的目的。 三、气瓶系统: &&&&气瓶组配有气瓶N只、各气瓶通过管路与一条DN25的管路相连,DN25管路与气压罐顶部相连,管路通断由电磁阀D1控制,气瓶内压力在12Mpa~15Mpa,出口压力设定为系统的下限压力以下P4=P3-0.02Mpa。平时气瓶系统是一直处于休眠状态,有火灾发生时才投入工作。工作工程为当有火灾发生时,稳压系统压力急剧下降,当下降到P4时,气瓶组电磁阀D1打开,气瓶组的高压气体迅速打到气压水罐内,把气压水罐里的水迅速打到消防管道内,以保证10分钟的应急消防水源供给。 四、汽泵系统: &&&&气体顶压消防给水设备系统可设大小汽泵各一台或一台大汽泵(2汽泵为一备一用)。其中大汽泵平时也是处于休眠状态,只有小汽泵出现故障时,它才启动。平时是起稳压保障作用。小汽泵平时只用于稳压,因为在稳压过程中用气量很小,因此在大消防系统里要设一大一小两台汽泵,小系统就设一台汽泵。 &&&&汽泵系统出口管路与压力罐的顶部相连接,每个汽泵出口各装有一个单向阀,保证稳压气体及水不至于回流至汽泵内。当稳压系统压力下降到设定下限P2时,小气泵启动,向稳压系统及管路打压,直到压力达到设定值上限P1时气泵停止(控制范围P1-P2=0.05Mpa,P2-P3=0.02Mpa),当小气泵故障或压力急剧下降至P3时,大气泵启动来完成稳压过程。如此反复运行确保稳压系统在设定的压力范围内,达到大小气泵备用及稳压的目的。 &&&&当消防事故发生时,消防及喷淋系统管路打开,这时稳压系统压力迅速下降,当系统降到P3以下即P4时,电磁阀D1迅速打开,气瓶系统立即启动,高压气体迅速向气压水罐内压力瞬间增高,此时系统的高压气体把水迅速打入消防管道,保证10分钟的应急消防用水快速进入消防系统里,达到消防应急用水的目的,以确保财产及人身安全。 &&&&为了防止气体进入消防管道,保证消防管道的使用安全,本系统可在消防气压水罐的出口处设一气动蝶阀,一般是在管路长而又很复杂的情况下采用。当气压罐的水位达到底部时,为了保证气体不进入消防管路系统,在压力罐的底部出水口设有一个启动蝶阀。当水达到罐的底部以上250mm时(到达磁翻板底部M3=50mm时),这时由磁翻板液位计上的控制点控制电磁阀D3打开,控制启动蝶阀迅速关闭,以确保气体不进入消防管路系统里。 八、超压安全措施: &&&&当控制系统失灵或气压水罐出口启动蝶阀关闭时,为防止系统压力过高,在汽泵上都设有压力开关,在管路上设有安全阀,限压开关保证气泵达到一定压力就停止,而安全阀是在到达一定压力值时,安全阀打开泄压,以上都可以保证管路及系统的安全。 、防止水进入汽泵及气瓶系统措施: 1.当罐内的水达到设定的水位上限M1时,磁翻板液位计控制水泵停止。 2.当电气系统控制失灵时,为了保险,气体顶压消防给水设备可在稳压泵出口进入罐体里的出水口安装一个液压浮球阀,当罐内的水超过设定的水位上限M1时,稳压泵出口管路立即关闭,水位即停留在罐顶部以下200mm处,水位不再增高,以此保证消防水不进入气体管道及气瓶系统内。 十、压力设定: &&&&气泵停止P1&&&&P1-P2=0.05Mpa 小气泵启动P2&&&&P2-P3=0.02Mpa 大气泵停止P3&&&&P3-P4=0.02Mpa 电磁阀D1打开&&&&P4=P3-0.02Mpa 电磁阀D2打开&&&&P5=P1+0.02Mpa 电磁阀D3打开&&&&M3=50mm 十一、罐内水位设定: 停泵水位&&M1高水位(人工设定) 启泵水位&&M2低水位(人工设定) 关闭蝶阀&&M3=50mm(人工设定) 十二、表的设定接线: 电接点压力表1(P1-P2)---接小气泵 电接点压力表2(P2-P3)---接小气泵 电接点压力表3(P4)---接D1 电接点压力表4(P5)---接D2
北京达通丰华水箱有限公司
联系人:胡伟联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
手机号码: ◆◆尚未认证,请谨慎交易
地址:北京市房山区良乡富庄
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:我想了解:《DLC消防气体顶压给水设备 设备运行图 技术规范》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
地址:北京市房山区良乡富庄
会员级别:认证类型:未认证◆◆尚未认证,请谨慎交易
本企业的产品目录全国免费服务热线:400
北京市美丰粤华泵业有限公司&
您所在的位置: &
DLC0.4消防气体顶压设备 运行方式
气体顶压消防给水设备组成:
& & 气压水罐、稳压泵系统、气瓶系统、汽泵及自动控制系统。
二、稳压泵系统起动与运行:
& & 启动前首先利用水源的压力打开D4向压力罐及系统里灌水,充到一定程度后,关闭D4,起动稳压泵(B1或B2)继续向系统打水,直至把气压罐内的水位提高到设定的水位上限即M1时,稳压泵(两台一备一用)自动停止,这时如果压力处在系统设定的压力下限P2(P1为系统压力上限,P2为系统压力下限)以下时,汽泵自动向罐内补气直到压力达到设定的稳压系统压力上限P1时汽泵停止。& & 气瓶组配有气瓶N只、各气瓶通过管路与一条DN25的管路相连,DN25管路与气压罐顶部相连,管路通断由电磁阀D1控制,气瓶内压力在12Mpa~15Mpa,出口压力设定为系统的下限压力以下P4=P3-0.02Mpa。平时气瓶系统是一直处于休眠状态,有火灾发生时才投入工作。工作工程为当有火灾发生时,稳压系统压力急剧下降,当下降到P4时,气瓶组电磁阀D1打开,气瓶组的高压气体迅速打到气压水罐内,把气压水罐里的水迅速打到消防管道内,以保证10分钟的应急消防水源供给。
四、汽泵系统:
& & 气体顶压消防给水设备系统可设大小汽泵各一台或一台大汽泵(2汽泵为一备一用)。其中大汽泵平时也是处于休眠状态,只有小汽泵出现故障时,它才启动。平时是起稳压保障作用。小汽泵平时只用于稳压,因为在稳压过程中用气量很小,因此在大消防系统里要设一大一小两台汽泵,小系统就设一台汽泵。
& & 汽泵系统出口管路与压力罐的顶部相连接,每个汽泵出口各装有一个单向阀,保证稳压气体及水不至于回流至汽泵内。当稳压系统压力下降到设定下限P2时,小气泵启动,向稳压系统及管路打压,直到压力达到设定值上限P1时气泵停止(控制范围P1-P2=0.05Mpa,P2-P3=0.02Mpa),当小气泵故障或压力急剧下降至P3时,大气泵启动来完成稳压过程。如此反复运行确保稳压系统在设定的压力范围内,达到大小气泵备用及稳压的目的。
& & 当消防事故发生时,消防及喷淋系统管路打开,这时稳压系统压力迅速下降,当系统降到P3以下即P4时,电磁阀D1迅速打开,气瓶系统立即启动,高压气体迅速向气压水罐内压力瞬间增高,此时系统的高压气体把水迅速打入消防管道,保证10分钟的应急消防用水快速进入消防系统里,达到消防应急用水的目的,以确保财产及人身安全。
& & 为了防止气体进入消防管道,保证消防管道的使用安全,本系统可在消防气压水罐的出口处设一气动蝶阀,一般是在管路长而又很复杂的情况下采用。当气压罐的水位达到底部时,为了保证气体不进入消防管路系统,在压力罐的底部出水口设有一个启动蝶阀。当水达到罐的底部以上250mm时(到达磁翻板底部M3=50mm时),这时由磁翻板液位计上的控制点控制电磁阀D3打开,控制启动蝶阀迅速关闭,以确保气体不进入消防管路系统里。
八、超压安全措施:
& & 当控制系统失灵或气压水罐出口启动蝶阀关闭时,为防止系统压力过高,在汽泵上都设有压力开关,在管路上设有安全阀,限压开关保证气泵达到一定压力就停止,而安全阀是在到达一定压力值时,安全阀打开泄压,以上都可以保证管路及系统的安全。
、防止水进入汽泵及气瓶系统措施:
1.当罐内的水达到设定的水位上限M1时,磁翻板液位计控制水泵停止。
2.当电气系统控制失灵时,为了保险,气体顶压消防给水设备可在稳压泵出口进入罐体里的出水口安装一个液压浮球阀,当罐内的水超过设定的水位上限M1时,稳压泵出口管路立即关闭,水位即停留在罐顶部以下200mm处,水位不再增高,以此保证消防水不进入气体管道及气瓶系统内。
十、压力设定:
& & 气泵停止P1 & &P1-P2=0.05Mpa
小气泵启动P2 & &P2-P3=0.02Mpa
大气泵停止P3 & &P3-P4=0.02Mpa
电磁阀D1打开 & &P4=P3-0.02Mpa
电磁阀D2打开 & &P5=P1+0.02Mpa
电磁阀D3打开 & &M3=50mm
十一、罐内水位设定:
停泵水位 &M1高水位(人工设定)
启泵水位 &M2低水位(人工设定)
关闭蝶阀 &M3=50mm(人工设定)
十二、表的设定接线:
电接点压力表1(P1-P2)---接小气泵
电接点压力表2(P2-P3)---接小气泵
电接点压力表3(P4)---接D1
电接点压力表4(P5)---接D2
该类别其他产品
1000.00 元/ 套
10000.00 元/ 套
10000.00 元/ 套
10000.00 元/ 套
10000.00 元/ 套
10000.00 元/ 套
10000.00 元/ 套
10000.00 元/ 套
你可以通过以下类目找到类似信息:
免责声明:
以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。西南建材网对此不承担任何责任。
相关搜索:
北京市美丰粤华泵业有限公司
共&&个证书
北京市房山区良乡
此信息由商家会员发布,真实性请自行核实,如因此信息产生任何纠纷本站不承担责任
联系我时,请说是在西南建材网上看到的,谢谢!
专卖店点击次数: 次造价与管理
水处理设备
&&&潇源DLC0.8/15-9气体顶压应急消防气体顶压设备
 气体顶压设备,给水设备,压力罐,水泵,设备组成:压力罐、稳压泵系统、汽瓶系统、汽泵、及控制系统。      稳压泵系统启动与运行:启动前首先向压力罐及系统里充水,充到一定程度后,启动稳压泵继续向系统打水,直至把稳压罐内的水位提高到设定的水位上限即M1时,稳压泵(两台一备一用)自动停止,这时如果压力处在系统设定的压力下限P2(P1为系统压力上限,P2为系统压力下限)以下时,汽泵自动向罐内补气直到压力达到设定的稳压系统压力上限P1时汽泵停止。      气瓶系统:气瓶组配有气瓶N只、各气瓶通过管路与一条DN25的管路相连,DN25管路与气压罐顶部相连,管路通断由电磁阀D1控制,气瓶内压力在(12MPa---15MPa)公斤,出口压力设定为系统的下限压力以下P4=0.42.平时气瓶系统并不工作一直处于休眠状态,有火灾发生时才投入工作。工作过程为当有火灾发生时,稳压系统压力急剧下降,当下降到P4时,气瓶组电磁阀D1打开,气瓶组的高压气体伴随气泵的高压气体迅速打到气压罐内,把气压罐里的水迅速打到管道内,以保证10分钟的应急消防水源供给
表态成功,继续评分
同时转发一条微博&
上一个产品:
下一个产品:
该产品暂无评论。
赶快来发表第一个评论吧!
同类相关产品
相关产品分类}

我要回帖

更多关于 上限和下限的意思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信