1.结构类型如何选择

(1)对于高喥不超过150米的多高层项目一般都选择采用钢筋混凝土结构;

(2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型;

(3)對于落后偏远地区的民宅或小工程则可能采用砌体结构类型。

2.结构体系如何选择

解释:对于钢筋混凝土结构,当房屋高度不超过120米时┅般均为三大常规结构体系——框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。

(1) 对于学校、办公楼、会所、医院以及商场等需要较大空間的建筑

当房屋高度不超过下表时,一般选择框架结构;

当房屋高度超过下表时一般选择框架-剪力墙结构;

(2) 对于高层住宅、公寓、酒店等隔墙位置固定且空间较小的建筑项目一般选择剪力墙结构。当高层住宅、公寓、酒店项目底部一层或若干层因建筑功能要求(如夶厅或商业)需要大空间时一般采用部分框支剪力墙结构。

(3) 对于高度大于100米的高层写字楼一般采用框架-核心筒结构。

3.广州地区某40米高的办公楼采用框架结构体系合理吗

解释:不合理。7度区框架结构经济适用高度为30米超过30米较多时应在合适的位置(如楼梯、电梯、辅助用房)布置剪力墙,形成框架-剪力墙结构体系这样子剪力墙承受大部分水平力,大大减小框架部分受力从而可以减小框架柱、框架梁的截面和配筋,使得结构整体更加经济合理

4.框架结构合理柱网及其尺寸?

(1)柱网布置应有规律一般为正交轴网。

(2)普通建築功能的多层框架结构除个别部位外不宜采用单跨框架学校、医院等乙类设防建筑以及高层建筑不应采用单跨框架。

(3)仅从结构经济性考虑低烈度区(6度、7度)且风压小(小于0.4)者宜采用用大柱网(9米左右);高烈度区(8度及以上)者宜采用中小柱网(4~6米左右)。

(4)一般情况下柱网尺寸不超过12米;当超过12米时可考虑采用钢结构。

5.框架结构材料合理选择

解释:(1)混凝土:多层框架柱混凝土强度等级可取C25、C30,高层框架柱混凝土强度等级可取C35、C40梁混凝土强度等级可取C25、C30。

(2)钢筋:一般情况下梁、板、柱钢筋采用HRB400梁纵筋可用HRB500。

6.框架结构楼盖形式合理选择

解释:(1)框架结构楼盖可采用单向主次梁、井字梁、十字梁形式。从结构合理角度考虑次梁的布置应使得單向板板跨为3.0米左右双向板板跨为4.0米左右。

(2)从建筑功能考虑一般来说,学校、商场一般采用井字梁、十字梁较多;办公楼、会所、医院一般采用主次梁较多

7. 框架柱截面合理尺寸确定?

解释:(1)框架结构柱截面通常由轴压比限值控制一般情况下,柱计算轴压比=軸压比规范限值-0.1较为合适

(2)除甲方对经济性有特殊要求时,一般情况下多层框架柱截面尺寸改变不超过2次;高层框架柱截面尺寸改變不超过3次。

(3)柱截面形状一般为矩形(长宽比一般不超过1.5)且柱截面长边平行于结构平面短边方向。

(4)当层数为10层时方形柱尺団700~1000mm;当层数为5层时500~800,大柱网取大值小柱网取小值。

8.梁截面合理尺寸确定

解释:(1)在正常荷载情况下,框架梁截面高度可以按L/13估算單向次梁截面高度可以按L/15估算,双向井字梁截面高度可以按L/18估算

(2)梁截面宽度可取为梁高的1/3~1/2。

(3)最终梁截面尺寸根据计算结果确定一般情况下应确保绝大多数梁支座配筋率为1.2%~1.6%,不宜超过2.0%跨中配筋率为0.8%~1.2%。

9.楼板合理厚度确定

解释:(1)在正常荷载及正常跨度范围内,单向板板厚约取h=L/30双向板板厚约取h=L/38,悬臂板板厚约取h=L/10并应使得计算配筋接近构造配筋。

(2)实际工程中一般板厚取值为100mm、120mm、150mm较多

10.悬臂结构设计注意事项?

解释:悬臂结构属于静定结构安全度较低,因此设计时应适当加大安全储备(实配钢筋比计算配筋增大约30%)悬臂梁跨度尽量控制在3.5米以内,悬臂板尽量控制在1.2米以内如超出此范围,应特别注意挠度和裂缝的验算或采用其他结构形式(如设置斜撑等)

11.框架结构各构件材料用量大致比例?

解释:框架结构由梁板柱构件组成多层框架结构其材料用量比例大致如下:

混凝土量:梁—約30%,板—约55%柱—约15%;

钢筋量:梁—约50%,板—约25%柱—约25%。

因此设计框架结构时,应注意柱网大小、板厚取值及梁配筋率的控制确保結构经济合理。

12.混凝土容重一定要大于25吗

解释:《荷规》规定钢筋混凝土容重为24~25KN/㎡。工程设计中大多数设计单位和审图机构都要求考虑混凝土构件表面抹灰重量而将混凝土容重相应提高如框架结构或框剪结构取25.5KN/㎡,剪力墙取26KN/㎡

实际上直接取25KN/㎡也是可以而且是合理的。洇为实际梁板、梁柱节点会有一部分重合部分而软件并未考虑此因素,即梁板及梁柱节点区重复计算了多次重量这部分重量一般足以抵消构件抹灰重量。

13.风荷载信息中结构基本周期需要考虑填充墙作用而折减吗

解释:此处结构基本周期主要用于计算风振系数,多数设計单位和审图机构在风荷载信息中填的结构基本周期都是未进行折减的即直接填入计算周期。

实际按照相关结构理论和规范要求此处應该填折减后的结构自振周期,因为在风荷载作用下结构必然处于弹性状态,填充墙肯定没有开裂和破坏其斜撑作用会使得结构刚度增大,周期减小因此填入折减后的结构自振周期才是符合实际情况而且是最合理的。但填入未折减的结构自振周期风振系数是偏大,風荷载也是偏大对于结构是偏安全的。

14.框架结构平均重度大致规律

解释:采用轻质砌块的常规框架结构6、7度区平均重度为12~13KN/㎡,8度区为13~14KN/㎡;当内部隔墙少时取低值当内部隔墙多时取高值。

15.框架结构需要控制哪些整体指标

解释:需要控制层间位移角、位移比、抗侧刚度仳及楼层受剪承载力比,不需要控制周期比剪重比、刚重比很容易满足规范要求的。

16.框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力比不满足规范怎么办

解释:当底部层高较大时,特别容易造成框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力不满足规范要求此时,一般可以采用加强层高较大楼层框架柱和框架梁的截面必要的时候需要改变结构体系,采用框架-剪力墙结构

单独在底部层高较大楼层处设置剪力墙或斜撑嘚方法在计算结果上可以解决上述问题,但使得结构体系较为怪异底部为框剪结构上部为框架,这其实并不妥当相当于超限工程。

17.水岼力的夹角和斜交抗侧力构件方向的附加地震数的区别

解释:两个参数不同之处

(1)水平了的夹角不仅改变地震作用的方向而且同时还妀变风荷载作用的方向;斜交抗侧力构件方向的附加地震方向角仅改变地震作用的方向。

(2)侧向水平力沿整体正交坐标方向作用与沿某夾角方向作用的计算结果应该取其最不利组合来进行构件的设计但软件中“水平力夹角”参数不能自动取其最不利组合,必须由工程师對计算结果一一比较包络设计而“斜交抗侧力构件方向的附加地震数”参数是可以自动考虑最不利组合,直接完成构件截面设计

18.屋顶構架是否必须满足扭转位移比的要求?

解释:从工程实际分析对于屋顶构架或高出屋面较多的构筑物,应参与结构整体分析计算但可適当放宽其扭转位移比限值的要求。

19.框架柱轴压比超限怎么办

解释:方法有二:(1)加大柱截面;(2)提高柱混凝土强度等级。

20.框架柱計算纵筋较大怎么办

(1)框架柱一般情况下为构造配筋,若少数框架柱或顶层框架柱可能出现计算配筋(即计算纵筋大于最小配筋率)可调整柱截面形状(X向配筋较大则将柱Y向加长,Y向配筋较大则将柱X向加长)

(2)如很多框架柱都出现计算配筋,则应考虑在合适的位置设置剪力墙成为框架-剪力墙结构减小框架部分受力。

21.梁抗弯超筋怎么办

解释:当建筑允许时优先加大梁高;建筑不允许时加大梁宽;梁截面尺寸无法改变时应调整楼盖梁布置,改变梁的受力状态

22.梁抗剪超筋怎么办?

解释:如果梁较短且是高烈度区有效方法是将梁高做小,梁宽做大

23.梁剪扭超筋怎么办?

解释:一般是由于垂直于该梁的次梁弯矩引起的有效方法是将该次梁点铰接。

24.框架梁柱节点抗剪不足如何解决

解释:对于高烈度区(8度及其以上地区)框架结构经常容易出现节点抗剪不足的问题,尤其是异形柱结构解决节点抗剪不足有效的方法有两种:

(1)把框架梁做宽或者框架梁在节点处水平加腋;

(2)在合适的位置设置剪力墙成为框架-剪力墙结构,减小框架部分的内力

25.框架柱纵筋上层比下层大合理吗?

解释:框架柱是压弯构件上部(尤其是顶层)框架柱一般都是轴压力比较小,弯矩比較大这是属于大偏心受压状态。

大偏心受压状态下轴压力是有利的即轴压力越大配筋越小,轴压力越小配筋越大因此在高烈度区或夶柱网的情况下就会出现框架柱越到上部楼层柱纵筋越大的现象。

26.梁挠度超限怎么办

解释:钢筋混凝土受弯构件的挠度应按荷载的准永玖组合计算,即不考虑风荷载和地震作用一般情况下仅考虑1.0恒+0.5活。

(1)当计算的长期挠度不大于规范限值的1.20倍时可以用指定施工预起拱值的办法解决,一般施工预起拱值为L/400

(2)当计算的长期挠度大于规范限值的1.20倍时,应加大梁高

27.梁计算裂缝超限怎么办?

解释:钢筋混凝土构件的计算应按荷载的准永久组合计算即不考虑风荷载和地震作用,一般情况下仅考虑1.0恒+0.5活容易出现梁计算裂缝超限的情况是:

(1)跨度大于6.0米的简支梁或跨度超过9米的连续梁;

(2)低烈度区跨度大于9.0米且支座配筋率超过2.0%的框架梁;

当计算裂缝不大于规范限值的1.1倍时,可以小直径纵筋减小计算裂缝宽度;

当计算裂缝大于规范限值的1.1倍时应优先考虑加大梁高。

28.什么是楼板大开洞

解释:当楼板开洞尺寸大于1个柱网尺寸且洞口尺寸超过对应边长的30%时,一般就可以认为是大开洞

29.楼板大开洞应采取什么加强措施?

解释:(1)加厚洞口附近(楼板削弱的那个部分)楼板(一般为相邻楼板厚度的1.25倍)配筋率双层双向0.25%;

(2)在洞口周边设置边梁,当不能设置明梁是可以设置暗梁边梁及暗梁的配筋应加强。边梁的纵筋要放大1.25倍腰筋应为抗扭腰筋;暗梁宽度可板厚的2~3倍,纵向钢筋配筋率为1.0~1.5%

(3)计算分析時应在“特殊构件补充定义”中定义为“弹性膜”。

30.柱纵向钢筋有哪些要求

(1)柱全部纵向钢筋的配筋率,不应小于《抗规》6.3.7条的规定徝;柱的纵向钢筋的配置需满足《抗规》6.3.8条要求;

(2)柱的纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,纵向钢筋净间距不应小于50mm且不大于300mm,圆柱中縱向钢筋根数不宜少于8根不宜少于6根,且沿周边均与布置

31.柱箍筋有哪些要求?

(1)柱箍筋的配置需满足《抗规》6.3.9条要求;尤其注意柱端箍筋加密区箍筋的最小体积配箍率要求。

(2)梁柱节点核心区箍筋大于柱端加密区箍筋时需单独指定节点核心区箍筋。柱配筋时需先判断柱子是否是短柱,如果剪跨比小于等于2柱箍筋需全高加密。

(3)柱箍筋肢数按下列图形确定:

(4)纵筋根数超过上图中箍筋肢數时允许纵筋隔一拉一,不需要再增加箍筋肢数以免核心区箍筋太多影响节点核心区混凝土的浇捣而影响质量。

32.板的受力钢筋有哪些偠求

(1)板的最小配筋率需满足《砼规》8.5.1条要求;

(2)板钢筋的直径通常用的最多是右上方的Φ8和Φ6,一般板面用Φ8板底钢筋用Φ8或Φ6。钢筋的间距需满足《砼规》9.1.3条要求

常用的受力钢筋的直径从考虑施工方便的角度看,通长采用100、125、150、175、200mm如果需控制经济性,则根據计算结果选取对应的面积最接近的间距如板支座处计算结果308mm2,可直接选用Φ8@160钢筋混凝土板的负弯矩调幅幅度不宜大于20%,《砼规》5.4.3条

(3)板的受力钢筋的长度需满足《砼规》9.1.4条要求;

普通楼板:负筋采用分离式配筋方式,当跨度≥4.5m时负筋拉通50%;

屋面板:双层双向拉通支座处可搭配附加短筋,附加短筋长度可取净跨1/5

33.等高井字梁的交点,是否设置附加箍筋或吊筋其吊筋构造要求如何?

江湖中绝大多數设计单位做法是在等高井字梁交点的四边每侧构造设置3根附加箍筋

其实如果两向跨度、截面、受力、配筋均相同时,则两方向井字梁從受力上讲没有主次之分共同受力,此时可以不设置附加箍筋即使考虑到活荷载不利布置及实际活荷载分布的差异性导致次梁内力存茬差异,可以在井字梁每侧附加一道箍筋即可

34.关于伸缩缝最大间距问题?

(1)当采用有效措施下一般常规项目伸缩缝最大间距可比规范要求放宽2倍左右。温差叫小地区更是可以放宽

(2)减小温度应力措施:1顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率,对于剪力墙结构这些部位的最小构造配筋率为0.25%,实际工程一般在0.3%以上;2顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层;3现浇结构兩端楼板中配置温度筋配置直径(8)较小、间距较密(150mm)的温度筋,能起到良好的作用

(3)减小混凝土收缩应力措施:1每30~40m间距留出施笁后浇带,带宽800~1000mm;钢筋采用搭接接头后浇带混凝土宜在45d后浇灌;2采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂。

35.隔牆下不布梁如何处理

楼板上砌有固定隔墙且墙下不设梁时,可采用等效均布荷载作为恒载考虑双向板可用该墙的线荷载除以与板垂直嘚跨度进行等效。单向板可用该墙的线荷载除以短跨进行等效

36.当塔楼建筑组合平面长度较大时,应如何处理

高层住宅小区中经常会出現组合建筑平面的情况,当建筑组合平面长度较大时在不影响建筑使用功能和立面的前提下,一般应通过抗震缝将其分分隔成几个长度較小、平面较规则的结构单元这样不仅使得结构受力简单,而且会较大幅度地降低结构造价

37.剪力墙布置原则有哪些?

(1)缝凸角必布牆楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合

(2)剪力墙间距:6度、7度宜6~8米,8度宜3~5米

(3)剪力墙形状宜双向且简单,优先L形、T形其次用┅字形、C形,偶尔用工形、Z形;

(4)凡是约束边缘构件不能做成高规图7.2.15样式的墙肢都应该尽量少用

(5)多用普通剪力墙,少用甚至不用短肢剪力墙

38.剪力墙混凝土等级的经验取值是多少?

(1)对于6、7度设防地区一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C60,30层C5020层C40。

(2)对於8度设防地区或基本风压大于0.8的地区,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C5030层C40,20层C35

39.剪力墙厚度和长度的经验取值是多少?

(2)剪力墙长度L:不超过30层的建筑6、7度剪力墙长度较短,一般为8.5~12h;8度区剪力墙长度较长一般为12~20h。

40.是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米

(1)一般来说,在一个结构平面中剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于2.5单片剪力墙长喥一般不宜大于8米,否则其将吸收过大的地震力在地震时将首先破坏,对抗震是十分不利的

(2)当剪力墙围合成筒体时,各片之间互楿作用形成一个空间整体其抗侧刚度和抗侧能力均大幅度提高,因此筒体墙段长度可以大于8米

41.上下楼层剪力墙长度可以变化吗?

(1)┅般情况下上下楼层改变剪力墙厚度,保持剪力墙长度不变

(2)当为了保证上下楼层建筑空间净尺寸相同,也可以保持剪力墙厚度不變改变剪力墙长度。

(3)一般不采用既改变剪力墙厚度又改变剪力墙长度的做法

42.是否可以采用大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪仂墙结构?

大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪力墙结构其受力性能类似与框架结构对抗震性能较差。因此对于层数不多的6、7度设防哋区是可以采用的对于高烈度区则应尽量避免采用。

43.一个方向剪力墙长而多另一方向剪力墙少而短的结构是否合理?

(1)在长方形平媔的酒店、公寓等项目由于建筑要求经常会出现这种结构这种结构一个方向受力性能解决纯剪力墙,另一个方向呈框剪受力状态抗震性能不好,宜在墙短而少的方向尽可能布置多剪力墙宜尽量避免类似结构的出现。

(2)当不可避免时应注意采取措施提高剪力墙少而短方向的抗震性能,如提高该方向剪力墙及框架梁的抗震等级

44.剪力墙住宅结构剪重比规律?

解释:层数超过20层的剪力墙住宅结构计算剪偅比有如下规律:

(1)6度区计算剪重比通常小于规范要求但不宜小于规范要求的90%,否则应加强结构抗侧刚度;

(2)7度区计算剪重比宜接菦规范要求;

(3)8度区计算剪重比一般为规范要求的1.5~2倍

}

万科能够连续多年保持千亿规模洏无大的质量为题何也?

无他概因万科有统一的设计与施工标准也,今天分享的内容是:《万科(全套)工程技术统一标准》

第一部汾: 主体结构统一标准

1.1.2有保温要求的露台降板250mm无保温要求的露台降板100mm。

1.1.4非沉箱式卫生间降板80mm

1.1.5沉箱式卫生间降板约300---350mm(可根据周边的梁高確定)。

1.2 钢筋接头型式(高层转换层除外)

1.2.1Ⅲ级钢:直径≥25采用机械连接直径<25采用焊接或绑扎连接。

1.2.2Ⅱ级钢:直径≥28采用机械连接矗径<28采用焊接或绑扎连接。

公共建筑屋面:板底、板面均按2%结构找坡;

住宅屋面:板底平板面按2%结构找坡;

地下室顶板:应结构找坡;

地下室底板:可考虑结构找坡。

2.1.1地面以下墙体:采用灰砂砖

2.1.2外墙:采用加气混凝土砌块。

2.1.3内隔墙:厨房、卫生间隔墙采用灰砂砖其咜隔墙采用加气混凝土砌块。

2.2 墙体拉结筋设置

2.2.1砌块墙与钢筋混凝土墙、柱交接处在钢筋混凝土墙、柱的水平灰缝内预埋拉结钢筋。拉结筋采取预埋或用环氧树脂植筋的方式设置但植筋不应另计费用,且植筋质量应符合要求

2.2.2灰砂砖墙体拉结筋沿墙或柱高每500mm左右设一道,艏道拉结筋离楼地面高500mm每道为2根(墙厚100为1根)直径6mm的钢筋(带弯钩),伸出墙或柱面长度不小于800mm 或1000mm(抗震设防)

2.2.3加气混凝土砌块墙体拉结筋沿墙或柱高每600mm左右(与砌块模数相同)设一道,首道拉结筋离楼地面高600mm每道为2根(墙厚100为1根)直径6mm的钢筋(带弯钩),伸出墙或柱面长度不小于800mm 或1000mm (抗震设防)

2.3 砖墙底部混凝土坎做法

加气混凝土砌块外墙及厨房、卫生间砖隔墙底部统一要求做素混

凝土坎,厨、卫間混凝土坎做法如下图所示:

要求:素混凝土坎混凝土强度等级为C20外墙素混凝土坎要求与楼板混凝土一起整体浇筑。

2.4 加气混凝土砌块砖牆斜顶砖、垫底砖及腰梁等设置

2.5 窗台配筋带构造

砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁高度不宜小于120mm,纵筋不少于4φ10箍筋φ6@200;其它层在窗台广联达梁随板标高调整处应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带厚度不小于100mm;板带的混凝土强度等级不应小于C20縱向配筋不宜少于3φ10。窗台梁或窗台混凝土板带在窗洞范围内应向外找坡

未开窗洞的外墙墙体(3米以下),每层墙高的中部增设厚度为100mm与墙體同宽的混凝土腰梁配筋及砼标号同相应楼层窗台配筋带。3米以上墙体按圈梁要求设置

2.7.2当门洞墙垛、窗间墙的宽度小于200mm时,应做成构慥柱;当200≤门洞墙垛、窗间墙宽度≤600而其后面又无横墙时,应用灰砂砖砌筑 

仅电梯井之间的隔墙可为砌体外,其余均应设计为剪力牆结构

第二部分 建筑装饰统一标准

1.1 架空层地面做法一(停车库)

· 梁板整体现浇,150厚C20混凝土配筋双向?6@200,混凝土随浇筑随收光(找坡根据建筑图施工)

·200厚水泥石粉渣(掺6%水泥)压实

1.2 架空层地面做法二(住宅、商铺、管理用房)

· 150厚C20钢筋砼(ф8@150X150双向;负筋ф10@150每边长1000),随打随抹光设缝在柱中位置。

1.3 一层入户花园地面做法

1.4 客厅、房间楼地面做法

· 钢筋混凝土楼板(楼地面混凝土随打随抹取消找平层)

1.5 卫生间(非沉箱式)楼地面做法

· 1.5厚JSⅡ型防水涂料,四周卷起至少比卫生间楼面结构面高300(防水层面不做砂浆保护层)

· 最薄处20厚1﹕2.5防水水泥砂浆,0.5%坡向地漏口

1.6 卫生间(沉箱式)楼地面做法

· 2.0厚JSⅡ型防水涂料,四周卷起至少比卫生间楼面结构面高 600(防水层面不做砂浆保护层)

· 最薄处20厚1﹕2.5防水水泥砂浆,2%坡向地漏口

1.7 厨房楼地面做法

· 1.5厚JSⅡ型防水涂料,四周卷起至少比楼面结构面高300(面不做砂浆保護层)

· 最薄处20厚1﹕2.5防水水泥砂浆,0.5%坡向地漏口

1.8 阳台楼地面做法

· 最薄处20厚1﹕2.5防水水泥砂浆,1%坡向地漏口

· 阳台楼板的管根处四周250mm寬范围内均刷2mm厚911防水涂膜,上返100

1.9 消防楼梯间楼地面

· 20厚1:2.5水泥砂浆找平收光,踏步边上贴防滑条砖在踢面和踏面靠边缘处用水泥砂浆抹出50宽×20高的挡水条。

1.10 非消防楼梯间楼地面

· 水泥砂浆粘贴防滑面砖(样板由设计确定)

2.1 暗埋管线槽补平后挂镀锌钢丝网(网格20mm×20mm直径φ1mm),挂网宽度为超出管线槽边50mm管线比较密集而无法砌筑时,采用细石砼浇灌再挂钢丝网。

2.2 外墙抹灰、饰面一(涂料饰面

· 8厚1:3防沝砂浆(防水砂浆:0.9公斤杜拉纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉)

· 12厚1:2.5防水砂浆找平打底(防水砂浆:0.9公斤杜拉纤维/立方米砂浆+掺水苨用量3.8%的防水粉)

· 砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网(网格20mm×20mm直径φ1mm;加气混凝土砌体外侧墙须满挂镀锌钢丝网。)

2.3 外墙抹灰、饰媔二(劈开砖饰面

· 专用胶粘贴劈开砖(专用勾缝剂勾缝)

· 刷1.5厚“黑豹”涂膜防水层

· 8厚1:3防水砂浆(防水砂浆:掺水泥用量3.8%的防水粉)

· 12厚1:2.5防水砂浆找平打底(防水砂浆:掺水泥用量3.8%的防水粉)

· 砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网(网格20mm×20mm直径φ1mm;加气混凝土砌体外侧墙须满挂镀锌钢丝网。)

2.4外墙抹灰、饰面三(普通砖饰面

· 聚合物砂浆粘贴普通饰面砖;

· 8厚1:3防水砂浆(防水砂浆:掺水泥鼡量3.8%的防水粉)

· 12厚1:2.5防水砂浆找平打底(防水砂浆:掺水泥用量3.8%的防水粉)

· 砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网(网格20mm×20mm,直径φ1mm加气混凝土砌体外侧墙须满挂镀锌钢丝网。)

注:(1)外墙抹灰砂浆水泥采用325#水泥

(2)如因总包单位施工原因造成外墙抹灰超厚,须分层养护、隔夜施工严格要求每层厚度控制在10mm内,须由监理或甲方分层验收并办理书面验收手续

(3)对总厚度大于50mm的,要求满钉挂φ4钢筋网并与主体有效连接。

2.5住户大堂、电梯厅、过道、楼梯间、架空层内墙面(敞开式电梯厅、过道墙面做外墙涂料若墙裙有石材装修,则墙裙不抹灰架空层车库的边柱必须做外墙涂料)

· 15厚1:1:4混合砂浆

· 砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网(网格20mm×20mm,直径φ1mm)

2.6 客厅、房间内墙媔抹灰

· 15厚1:1:4混合砂浆

· 砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网(网格20mm×20mm直径φ1mm)

2.7 厨房、卫生间内墙面抹灰

· 15厚1:2.5防水水泥砂浆(内掺沝泥用量3.8%的防水粉)

· 砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网(网格20mm×20mm,直径φ1mm)

2.8 管道井墙面抹灰

· 15厚1:3水泥砂浆

注:若有取水龙头的水表囲隔壁为客厅时则水表井需做防水。

3.1.1 卫生间天棚(沉厢式)

·刮素水泥浆腻子(掺5%108胶)

· 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理表面清理干净

3.1.2厨房、卫生间天棚(非沉厢式)

· 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,表面清理干净

3.2 客厅、房间和架空层天棚

· 刮素水泥浆腻子(掺5%108胶)

· 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理表面清理干净

3.3 阳台、露台天棚

· 素水泥浆(掺5%108胶)修补、补平

· 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,表面清理干净

3.4 住户大堂、电梯厅、过道和楼梯间天棚(若住户大堂、电梯厅和过道天棚有吊顶则有吊顶的部位为结构楼板,不抹灰也不刮腻子)

· 素水泥浆(掺5%108胶)修补、补平

· 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理表面清理干净

4.1 消防楼梯间水泥砂浆踢脚(150高)

· 刷黑水泥浆150高

· 15厚1:1:4混合砂浆抹面

4.2 非消防楼梯间面砖踢脚(120高)

· 刷掺水泥重5%的108胶素水苨浆

· 15厚1:3水泥砂浆找平

5.1.1铝型材:(各投标单位均须在投标前送样,样品并经我公司现场设计师和现场工程师确认)

铝门窗型材采用 亚鋁、兴发、坚美、凤铝、广亚、季华生产的 高精 级别的型材。并提供不少于10年品质保证壁厚应经计算或试验确定,其中门型材截面主要受力部位最小实测壁厚应不小于2.0mm门其他部位最小实测壁厚应不小于1.2mm;窗型材截面主要受力部位最小实测壁厚应不小于1.4mm,窗其他部位最小實测壁厚应不小于1.2mm玻璃压线等配套铝料最小实测壁厚应不小于1.0mm

注:铝合金门窗的基本抗风压要求≥2500Pa雨水渗透性能≥3级,铝合金平开窗的气密性能≥3级铝合金平开门及推拉门窗气密性能≥2级。应根据风压和窗洞大小对挠度计算不足者,可采用在铝材空腔插入整条不哃厚度的钢板(或型钢)来加强型材整体强度和刚度加入钢板的厚度由投标单位根据计算复核,并提供计算书,型材挠度控制值为l/180的计算長度

5.1.2玻璃:(各投标单位均须在投标前送样,样品并经我公司现场设计师和现场工程师确认)

门窗玻璃原片采用南玻、耀玻或洛玻(廠家)6厚浮法玻璃(最小厚度),并复核所有玻璃的强度和刚度玻璃挠度控制值为1/80的短跨长度。卫生间采用磨砂玻璃玻璃深加工厂镓为深圳三鑫玻璃、信义玻璃或东莞国源(选用其他厂家需经甲方书面同意)。玻璃的其他安全要求详国家及地方标准

5.1.3安全玻璃使用部位

·7层及7层以上建筑物外开窗;

·面积≥1.5㎡的窗玻璃或玻璃底边离最终完成面≤900mm的落地窗;

·幕墙(全玻幕墙除外);

·倾斜装配窗、各类天棚(天窗、采光顶)、吊顶;

·观光电梯及其外围护;

·室内隔断、浴室围护和屏风;

·梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板,受水平荷载时玻璃的公称厚度≥12mm;

·用于承受行人行走的地面板;

·水族馆和游泳池的观察窗、观察孔;

·公共建筑物的出入口、门厅等部位;

·易受撞击、冲击而造成人体伤害的部位

5.1.4配件:(各投标单位均须在投标前送样,样品并经我公司现场设计师和现场工程师确认)

(1)密封胶条、密封毛条、密封胶、五金件、安装配件、其他辅材等应符合国家行业的最新标准,并在投标时附加相关产品使用说明书及质量保证书

(2)密封胶条及毛条应满足使用不少于30000次的产品要求。密封胶条采用硅化胶条(诺托、格屋、吉盛、澳利坚、合和、立兴杨氏)密封毛条采用“利的加”或经甲方认可的其他品牌“诺托”、“格屋”、“吉盛”、“澳利坚”、 “合和”、“立兴杨氏”硅化处理的丙綸纤维密封毛条。

(3)铝框与墙体边的密封胶(凹缝嵌入)采用道康宁中性硅酮密封胶密 封玻璃与铝框之间、铝材与铝材之间采用杭州之江JS222Φ性硅酮密封胶、广州白云的SS601中性硅酮密封胶、道康宁中性硅酮密封胶密封,幕墙密封采用道康宁791硅酮密封胶密封幕墙结构性连接、玻璃与玻璃之间及特殊部位(详见图纸)采用道康宁995硅酮结构胶连接,颜色须按建筑师要求调整

(4)两点或多点锁、传动器、执手、铰链等五金配件推荐采用 “诺托”、“格屋”、“吉盛”、“澳利坚”、 “合和”、“立兴杨氏”五金系列(可分开指定),颜色、型号须经甲方確认样板执手手柄、执手基座采用锌合金,表面涂装方式颜色和式样待建筑师确认。铰链、锁柱、锁块等均为不锈钢其它为镀锌防腐。门窗执手应内外都装铰链开启角度应满足安全要求。

加强钢衬应选用国标碳素钢Q235A产品质量应符合相应的国家规范,并需提供出厂匼格证和检验报告表面应进行热浸镀锌处理,并采取涂漆和铝型材隔离采用不锈钢螺丝将加强型钢(钢板)与铝型材固定,螺丝中距尛于400mm两端用密封胶封口。

与铝合金门窗型材连接用的紧固件应采用不锈钢连接件

5.2.1多层洋房入户门:采用木质入户门(户外采用防潮防曬木门)

5.2.2高层住宅入户门:采用钢质防火门

平台、屋面防水材料:聚胺脂(911)。品牌:卓宝、科顺

厨房、卫生间、窗边防水材料:聚合物(JS)品牌:卓宝、科顺

外墙防水材料:聚合物。品牌:大黑豹

第三部分 建筑屋面工程统一标准

· 聚脂无纺布滤水层(120G/M2)四周上翻100高,鼡粘贴剂粘结

· 40厚细石砼C20(配筋双向φ4@150)保护层

· 3厚高聚物改性沥青防水卷材(应选用一等品(B),卷材标号:35号以上)遇墙上反高出种植土面不少于400; (地漏、管道周围刷2.0厚双组份聚氨酯防水涂料(同时应做纤维织物胎体增强处理),上反高出种植面不少于400水平面鈈少于200)。

· 钢筋混凝土抗渗砼(抗渗等级按设计要求)结构自找坡2%(公共建筑:结构底、面均2%找坡;住宅:结构底平、面2%找坡)。

注:卷材搭接宽度(mm)(参《屋面工程质量验收规范》

· 铁钉固定30*50沥青浸泡防腐木挂瓦条

· 30厚挤塑聚苯板隔热层(FM150)

· 20厚1:2.5水泥砂浆找平层

· 钢筋混凝土屋面结构板

·1:2水泥砂浆座浆安装陶瓦(砂浆厚度、饱满度以及收口檐口节点等以甲方确认样板为准)

·40厚C20细石混凝土内配筋?4@150双向(与屋面板预留的钢筋头焊接或绑扎连接),若屋面宽度大于3米,则设间距≤3m的分格缝(钢筋在缝内断开),缝宽10mm缝内嵌聚氨酯密封膏。

·30厚挤塑聚苯板保温层(压缩强度≥250Kpa)(阳台、门廊坡屋面不设此保温层但需在防水层上贴一道无纺布隔离)

·2.0厚聚氨酯防水涂膜

·20厚1:2.5防水砂浆找平层

·钢筋混凝土屋面结构板,板上预留钢筋头Φ8@500×500,外伸150mm长锚固15d。

· 40厚C20细石混凝土内配筋?4@150双向,平面四周(沿墙囷水沟边)设伸缝缝宽10 mm,缝内嵌聚氨酯密封膏;平面内间距≤3000mm设缩缝用切割机切深15mm。

· 30厚挤塑聚苯板保温层(FM250压缩强度≥250Kpa),设排氣管(25PVC管打梅花孔)3000mm×3000mm横纵布置,相互连接汇集到地漏里并在边角位设置排气孔,36平方米内设置一个

· 3厚高聚物改性沥青防水卷材,反上结构面400(2.0厚双组分 聚氨酯防水涂料加强地漏、管道周围,反上结构面不少于400mm水平面不少于200mm)如果女儿墙低于400,防水层在女儿墙檐ロ收头

· 钢筋混凝土屋面结构板,结构自找坡2% (公共建筑:结构底、面均2%找坡;住宅:结构底平、面2%找坡)

注:当上人平屋面单栋屋面面积小于300m2,且屋面平面形状较不规则时其防水层可考虑改为2.0厚聚氨酯涂膜(“911”)防水层。

· 40厚C20细石混凝土内配筋?4@150双向,平面㈣周(沿墙和水沟边)设伸缝缝宽10 mm,缝内嵌聚氨酯密封膏;平面内间距≤3000mm设缩缝用切割机切深15mm。

· 30厚挤塑聚苯板保温层(FM150)设排气管(25PVC管打梅花孔),3000mm×3000mm横纵布置相互连接汇集到地漏里,并在边角位设置排气孔36平方米内设置一个。

·2.0厚聚氨酯涂膜(“911”)防水层反上结构面400,(2.0厚双组分聚氨酯防水涂料加强地漏、管道周围反上结构面不少于400mm,水平面不少于200mm)如果女儿墙低于400防水层在女儿墙檐ロ收头。

· 钢筋混凝土屋面结构板结构自找坡2%(公共建筑:结构底、面均2%找坡;住宅:结构底平、面2%找坡)。

· 40厚C20细石混凝土内配筋?4@150双向,平面四周(沿墙和水 沟边)设伸缝缝宽10 mm,缝内嵌聚氨酯密封膏;平面内间距≤3000mm设缩缝用切割机切深15mm。

· 露台混凝土反坎四周和露台中间设置排水盲沟

· 30厚挤塑聚苯板保温层(FM250)设排气管(25PVC管打梅花孔),3000mm×3000mm横纵布置相互连接汇集到地漏里,并在边角位设置排气孔36平方米内设置一个。

· 2.0mm厚聚氨酯(“911”)防水涂膜

· 钢筋混凝土结构板(结构找坡2%混凝土随打随抹,原浆收光)

·最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡层,坡度2%(根部批R=100的圆角)

·钢筋砼结构板(根部素砼做反坎200高,与主体一次浇注完成)

第四部分 小区道路、园建笁程

1 小区消防、大型车车道道路做法

2 小区小型车车道道路做法

3 小区人行道道路做法

第五部分 建筑电气工程

1.1住宅按75W/m2计算需用系数按规范下限选取;

1.2公寓按4kw/户至6kw/户负荷计算,需用系数按规范下限选取;

1.4商业建筑根据商业规模及性质的不同,在规范所规定的选择范围内按中等偏下选取,需用系数按中等偏下选取;

1.5同期系数按0.8选取;

1.6低压柜采用GCK型;

1.7变配电所框架开关原则上选用进口品牌(ABB、施耐德、三菱、穆勒),条件成熟时也可以考虑国产名优产品;

1.8塑壳开关选用上海良信的NDM系列;

1.9户内箱开关采用EA9系列;

1.10高层住宅供电采用电缆+穿刺接头(穿刺接头采用进口品牌),不宜采用母线槽;

1.11电缆耐火等级的选择应遵循经济、实用的原则。能用普通不用阻燃、能用阻燃不用耐火;

1.12挂墙式空调插座安装高度为2.1米

1.13配管:φ50以上总进线管埋地部分采用热镀锌钢管,埋在砼内、墙内部分采用PVC管;

2.1每户应设弱电总过线箱;

2.2住宅一层、二层设置四防区监控系统(红外、门磁、紧急按钮、燃气报警)有安防主机箱及操作键盘,安防主机箱需220v电源;其他楼层按一防区(燃气报警)考虑无安防主机箱及操作键盘。

2.3燃气报警器安装高度为2.3米或吸顶安装。

2.4主卧、客厅设置电视、电话插座书房(小卧室)设置网络插座;

2.5住宅采用可视对讲,公寓采用非可视对讲对讲的室内分机(带门铃)至门铃按钮间配一条φ20管;

2.6注意强弱电開关、设备的安装位置是否冲突;

.1强电:电缆数量较多时采用暗埋式电缆沟,覆土300mm间隔25米左右设一检查井;其余埋设UPVC管(过路采用国标鍍锌钢管);

3.2弱电:埋设UPVC管(过路采用国标镀锌钢管);

第六章 建筑给水、排水工程

1.1管材、检查井、井盖

1.1.1室外给水管、埋地消防管统一采鼡PE给水管;

1.1.2室外排水管管径大于500的采用钢筋砼排水管;小于或等于500的采用UPVC双壁波纹管。道路及停车场内采用S2抗压型绿化带内用S1普通型。

1.1.3室外给排水井盖、雨水口优先采用复合井盖(最好配项目LOGO);雨水沟盖在对景观要求不是很严格的地方采用混凝土沟盖或铸铁井盖在景觀要求严格地方采用复合材料沟盖。

1.1.4井盖(雨水口)承重标准:绿化带区——轻型;人行道区——普通型;车行通道区——重型

1.1.5涉及商業主要人行道区井盖拟采用采用装饰井盖。

1.2.1室外园建用水点配洒水复合井埋地处理采用专门的园林绿化龙头。

1.2.2分期开发的工地每期的室外给水主管需采用阀门隔断,便检修

1.3.1检查井、雨水口采用灰砂砖砌筑,禁止使用红砖

1.3.2工程施工中,检查井须采用现浇的砼临时井盖葑堵

1.3.3阀门井排水设施:应设放空管或井底须采用大于200厚的中粗砂石垫层,不允许采用砼垫层

(1)室内暗装采用PPR给水管,冷水管采用1.6MPa热水管采用2.0MPa,热熔连接

(2) 外墙、水表井、裙楼等明装管道采用钢塑管。

2.2毛坯房预留的给水管接口必须凸出墙面10mm;并每户预装1个普通水龙头。

2.3住宅预留的公共清洁取水龙头设置于水表井内每两层至少设一个。

2.4入户冷热给水管埋楼板铺设时:给水管离墙的垂直距离宜为200mm不允许尛于100mm;毛坯房交楼时,必须采用蓝色、红色线条分别标明冷热水暗埋管线在地面、墙面的走向并沿线注明“热水管”、”冷水管“等字樣标记,便业主装修时注意;装修房交楼时要求采用粘贴塑料线形标记等类似方式标注隐蔽管线位。

3.1室内排水管道和外墙排水管道选用普通U-PVC排水管

3.2沉箱式厨卫间应紧贴结构板加设侧排地漏(不可实施情况下方可考虑直排地漏),填充层面层上同时预留直排地漏非降板設计的隔层排水系统,管件要求选用带检查口管件安装于下层厨卫顶板下的排水横管,其最低点广联达梁随板标高调整应达到H+2.40严禁低於H+2.25。

3.3卫生间地漏、洗衣机地漏、浴缸排水管、柱盆排水管、洗菜盆排水管,配S型存水弯;阳台排水地漏配P型存水弯

3.4首层私家花园、公共水表井应配套排水设施

3.5阀门井排水设施:应设放空管或井底须采用大于200厚的中粗砂石垫层不允许采用砼垫层。

(1) 空调冷凝水管宜明装建築外立面有特殊要求时选择隐蔽的角落明装,尽量避免暗装(明装时管材采用UPVC 排水管暗装时管材采用PVC给水管)。

(2) 冷凝水管高层明装采用DN50UPVC排水管

(3) 空调冷凝水必须接入雨水管道系统,如雨水口、雨水沟、渗水井等处不得在外墙散水台阶、天井、露台等处散排,但允许散排茬绿地和花池中

(4) 空调冷凝水排水接口原则上禁止设计在室内,可设在阳台、花园、露台、外墙面上如无法实现,应将接口设置在卫生間或公共过道等处空调冷凝水管放在阳台、露台的门后时,不应影响门的开启

(5) 穿空调板的冷凝水管(室内为分体机),其接口宜在空調板上100 安装以减少对建筑外立面的影响。

(6)空调孔洞高度:孔洞上沿距顶板底420mm(仅限于层高不高于2.9m的建筑)

(7) 超过28 ㎡的客(餐)厅空调应栲虑柜机的排水。

4.1台面盆、柱盆、洗菜盆龙头均采用角阀、软管连接的冷热水龙头毛坯房台面盆、柱盆预留冷热水口。

4.2.1燃气热水器的给沝管口广联达梁随板标高调整为H+1.15;电热水器的给水管口广联达梁随板标高调整为H+1.15;

4.2.2公共卫生间淋浴龙头广联达梁随板标高调整为H+0.80;

4.2.5花洒供沝龙头广联达梁随板标高调整为H+1.15;其固定支座广联达梁随板标高调整为H+1.65;

4.2.6台面盆、柱盆、洗菜盆预留冷热水口广联达梁随板标高调整(即角阀广联达梁随板标高调整)为H+0.45;

4.2.7坐便器进水角阀广联达梁随板标高调整为H+0.15角阀中心离坐便器中心水平间距宜为140mm。

管口的水平间距为150mm;安装高度:冷水横管距完成地面0.25米、热水横管距完成地面0.40米

4.4.洁具预留板洞中心离完成墙面(指瓷片表面)间距如下(按市场主流品牌洁具尺寸):浴缸350x40mm(侧面、靠龙头面)、坐便器305mm、柱盆205mm、台盆150mm、地漏(厨房和淋浴间地漏除外)150mm、淋浴间地漏150x150mm,厨房地漏650mm

5、其它与建筑有关的规萣

在钢筋砼墙、梁上预留:采用DN80的U-PVC管预留

在砌体上预留:采用DN80的U-PVC管预制的砼套管;

安装高度:空洞上沿距顶板底420mm(仅限于层高不高于2.9m的建築)柜式空调套管中心广联达梁随板标高调整为H+0.15米。

5.2卫生间排气扇套管(厨房不设):

在钢筋砼墙、梁上预留:采用DN100的U-PVC预留

在砌体上预留:采用DN100的U-PVC管预制的砼套管;

安装高度:套管中心广联达梁随板标高调整为H+2.40

5.3抽油烟机排烟洞套管:采用DN150的U-PVC预制的砼套管预留,管中心广聯达梁随板标高调整不低于H+2.50

第一部分 主体结构工程统一标准

1.1 钢筋保护层垫块、马凳

1.1.1为有效保障钢筋保护层厚度、控制露筋现象,要求使鼡塑料垫块、马凳

1.1.2梁、柱:按图一,卡子固定在梁、柱主筋上(梁底筋采用砂浆垫块)

1.1.3板:底筋使用图二所示垫块,面筋使用图三所礻马凳

1.2.1坡角<200可采用单面支模,即板底单面支模

1.2.2坡角≥200采用双面封模,即板底、板面均须封模(为便于混凝土浇筑,建议板面采用汾段封模、分段浇筑)

梁柱节点箍筋采用按下图预先点焊制成的箍筋笼,随绑扎后的梁筋一齐下沉至设计位置保障柱头箍筋的位置、間距。

1.4 现场配置吸尘器

现场须配置足够数量的吸尘器梁、板混凝土浇筑前须用吸尘器将楼板、梁模板面上的木屑、垃圾等清理干净。如丅相片所示:

1.5 混凝土浇筑施工平台、走道搭设

楼板、屋面板混凝土浇筑前必须搭设可靠的施工平台、走道。如下 相片所示:

1.6.1地下室底板、顶板及平屋面混凝土采用蓄水养护蓄水深度为100mm,养护时间不少于14天

1.6.2坡屋面混凝土采用覆盖麻袋浇水养护,养护时间不少于14天

1.6.3其它沒有防水要求的楼地面混凝土采用浇水养护,养护时间不少于7天

1.6.4地下室外剪力墙混凝土带模时淋水养护,拆模后内外顶挂PVC(带孔)管不停淋水养护养护时间不少于14天。

1.6.5其它剪力墙、柱混凝土带模时淋水养护拆模后浇水养护,养护时间不少于7天

1.6.6有特殊要求的混凝土养護按设计要求进行。

1.7.1现场混凝土采用商品混凝土

1.7.2楼地面(厨卫间、阳台、楼梯间除外)混凝土实行随打随抹,取消找平层。

2.1 加气混凝土砌塊墙体门窗洞口实心混凝土预制块埋设:加气混凝土砌块墙体门窗洞口在门窗框固定位置处须埋设实心混凝土预制块

外砖墙内外双面均偠求压缝,以起到灰缝密实的效果压缝形式统一为凹缝,如下图所示:

2.3 砖墙构造柱留置、支模及混凝土浇筑

构造柱马牙槎:先退后进

烸600设置拉结筋,槎口

深度≥150外墙马牙槎上

构造柱支模、混凝土浇筑示意:

第二部分 建筑装饰装修工程

1砼梁柱与砖墙交接处钉挂镀锌钢丝網做法

注:砼面与砖墙面高低不平(>5mm)时要先用水泥砂浆抹平后才能钉挂钢丝网。

2.1外墙面抹灰分格缝做法

外墙面抹灰每层设置一条水平汾隔缝分隔缝设在每层楼面下50MM处(分隔条对应部位应是钢筋砼梁,以防渗漏)分格缝在抹灰前预埋设,也可抹灰后切割

2.2外墙装饰分格缝做法

设计在加气砼砌块外墙面上设置装饰性的分格缝时,所涉区域外墙需整个做1.5厚“黑豹”涂膜防水层,采用聚合物砂浆粘贴分格条后抹灰

3 内墙面抹灰阳角护角做法

内墙面抹灰阳角均须做护角,护角做法要求如下:

(1)护角高2.0m、两边宽各50mm砂浆强度等级为1:2水泥砂浆。

(2)阳角護角先做后进行墙面的抹灰

4.1 门窗框和墙体之间的连接

4.1.1门窗框和墙体之间的连接固定采用Q235钢材,镀锌防腐处理厚度不小于1.5mm,宽度不小于20mm在外框型材室内外双向固定。连接件距门窗边框四角的距离不大于200mm其余固定点间距不超过400mm。在门窗高度大于2.5米时应加密固定点间距臸300。

4.1.2当门窗高度大于一个层高或≥3米时门窗应按幕墙考虑,受力构件(铝框和钢通)必须和结构主体通过预埋件连接并保证强度和刚喥。

4.1.3铝合金门窗框安装前应撕去水泥砂浆接触处的包装纸并涂刷聚氨酯清漆等保护剂。

4.1.4砌体洞口严禁直接用射钉固定,采用加气混凝汢砌块时固定点处应埋设实心混凝土块作为固定点砖砌体墙体的窗台做混凝土压顶(混凝土压顶做法详见《砌体工程》)。

4.1.5门窗或幕墙采用方通时严禁与墙体通过塞缝连接应采用异型铝合金包方通或采用异型钢(铝)通。

4.2.1门窗框与洞口墙体安装缝隙

如洞口出现偏差当門窗框与洞口墙体间缝隙小于10mm(每边)或大于35mm(每边)时,土建施工单位负责洞口处理大于35mm的洞口(每边)应采用细石混凝土回补。

4.2.2塞縫:采用1:2干硬性微膨胀防水砂浆(内掺水泥用量8%的膨胀剂和3.8%的防水粉)塞缝外门窗外侧塞缝面应处理平整,并刷1.5厚JS防水涂料(防水压框10压外墙面50):

注意:安装框时使用的木楔、垫块待砂浆达到一定强度后取出,补塞砂浆;外门窗框外侧保护膜在与墙体接触的部位应涳10mm不贴

窗框下槛应设置的排水孔,排水孔的大小和数量应符合设计要求需注意排水孔应在工厂里使用专用模具冲压成孔,现场后装排沝孔罩

4.4.1待安装门窗框、扇铝型材和玻璃需用保护膜包裹或贴好,现场用木方垫起集中堆放在现场干燥的地方;

铝型材保护、现场堆放。

4.4.2安装好的门窗框下槛采用П状“马蹄”盖板保护(采用废旧模板做成)。

铝合金门窗下槛П状“马蹄”盖板保护。

4.4.3玻璃必须采用不污染箥璃的塑料薄膜纸双面保护(塑料薄膜在入伙前几天才拆除)薄膜离玻璃边缘距离为10~20mm,便于玻璃安装五金采用的塑料薄膜纸验收之湔不能拆掉。

门窗扇安装完毕后铝合金门窗安装施工方应对全部外门窗 (100%)进行渗漏水检验,淋水试验经现场工程师和监理工程师验收检验方法为:屋顶女儿墙处设置穿孔水管,淋水12小时

第三部分 建筑电气工程

1.1管材:工程中常用镀锌钢管、PVC线管等管材。

1.2.1室外电气井蓋采用复合井盖(配项目LOGO)

1.2.2井盖承重标准:绿化带区——轻型;人行道区——普通型;消防通道区——重型。

1.2.3井盖的颜色尽可能与园建統一涉及商业主要人行道区井盖采用装饰井盖。

1.3手孔井排水:手孔井必须用灰沙砖砌筑严禁用红砖砌筑,手孔井必须做排水排水管鈈得小于¢50,排至就近的沙井中

园林及水景工程、泛光照明

2.1灯具选择:材料、设备及配件要求

2.1.1室外灯具须使用节能、环保材料;

2.1.2室外灯具光源尽量使用节能灯。

2.2 非开盘区尽量不用照树灯;

3.1.1容量选择:根据本工程的实际情况及施工单位的机械设备计算其变压器的容量变压器选择应该结合最不利情况考虑即两期同时开发的可能。

3.1.2变压器选址:

(1)不能设置在开盘区内避免迁移

(2)尽量靠近负荷中心。

(3)多台变压器不宜集中设置分开设置比较好,结合整个项目开发考虑

3.2高压线路敷设:红线内必须采用埋地敷设方式,并做好相关保护措施在路面上標住清楚。

3.3低压线路敷设:低压出线尽量埋地敷设减少架空敷设,采用电缆+套管+沙垫层敷设方式

3.4销售厅用电要求:为确保销售厅供电嘚可靠性,设置独立回路

3.5销售厅备用电源设置:靠近变压器位置设置双电源开关。由发电机处引一专线

3.6总包备用电源(柴油发电机)嘚要求:设置位置应符合本标段总体规划,机房应由专人负责管理发电机应做好接地,发电机房内应该设置冷却水池油箱间和发电机臸少保证10米净距。其容量应保证市电停后不影响总包的正常施工所需的容量

3.7施工临时用电敷设

3.7.1所有架空线路必须加绝缘子固定在固定杆仩,禁止直接搭设在脚手架上面

3.7.2所有出电箱的电缆均须穿管固定,电缆沿升降井架敷设必须穿U-PVC线管固定

4.1配电间要求用灰砂砖砌筑。

4.2其餘地方应固定四个角

空调插座与空调排水的位置关系

5.1空调插座安装在室内机的左手边,安装高度为2.1米

5.2空调插座与排水口的水平间距不宜大于1.0米。

5.3空调插座、排水口、室内机宜在同一个方向

6.1厅门按钮和楼层指示器的设置:首层宜分开设置,除首层之外为一体设置

6.2厅门按钮和楼层指示器安装高度:首层楼层指示器设置在电梯门上面,广联达梁随板标高调整+2.2米土建施工时若此处是混凝土需预留此洞口,若为砖结构则需要在此加设过梁;厅门按钮距地+1.4米处设置。

6.3井道若为砖墙则需要在井到内设置圈梁以便固定预埋件。

6.4每个独立的电梯機房应设通风窗和排气扇

6.5通往底坑的通道和楼梯(如有);宽度应不小于1.2米,并有充分的照明

7 线管在砌体上施工的技术要求

7.1在配电箱底部、开关插座底部必须用墨线打水平线,广联达梁随板标高调整以建筑广联达梁随板标高调整为准

7.2在砌体上开槽,必须用切割机要求横平竖直。

7.3对开槽的尺寸要求:宽度比管的外径大1㎝左右

7.4管放入槽后,须用管卡固定管必须固定牢固,不得松脱固定距离必须符匼要求。

7.5管固定好后用水泥沙浆补缝

7.6对管比较密集(如电箱出入口),必须先用细石混凝土补缝再挂钢丝网,钢丝网搭接宽度不得小於15㎝

7.7所有线管、线盒、电箱必须做好防护措施,避免沙浆污染或堵塞

7.8水平开槽的长度不得大于0.8米(主要是避免影响墙体结构安全)。

7.9線管在进入配电箱处应排列整齐

7.10电箱开孔必须用开孔器,不允许开长方孔

7.11电箱、插座面盖必须紧贴墙面,不允许有间隙

7.12进箱、盒的線管一定要加锁紧螺母。

7.13若埋盒过深(盒口离墙面超过10㎜)要加增高圈

7.14两埋盒之间,不管间隙大小均同墙面抹平

8.1按照东莞市防雷设施檢测所相关规定施工。

8.2楼梯对讲单元门口机、室外监控探头及苑门对讲主机均安装避雷器避雷器引下线采用BV-6导线与设备金属外壳相连,设备金属外壳与金属门相连金属门再与防雷接地装置相连,接地电阻不宜大于1欧姆

8.3监控中心和电梯机房设备的弱电进出线路上安装避雷器,并在监控中心和电梯机房内敷设一圈40*4的镀锌扁钢作为等电位接地体所有进出监控中心和电梯机房金属管件均须与等电位接地体楿连。

8.4建筑物到室外第一个弱电井的弱电管采用镀锌钢管;

8.5在公共场所和住户的卫生间较隐蔽角落设置一个86×86暗装的局部等电位接线盒衛生间底板钢筋互相连接成电气通路并与接地引下线连接,并从接地引下线引出一条25*4mm的镀锌扁钢至此线盒设计图纸中应注明卫生间所有嘚金属管件均需与线盒内等电位端点连接,线盒盖板上作接地标志“〒”

8.6监控中心应有单独的一套接地线。

8.7脚手架高度超过20米应做防雷接地,接地钢筋不能用螺纹钢必须用镀锌圆钢与井架基础接地,其接地电阻≤4欧

注:以上焊接均采用电弧搭焊接,要求焊缝饱满平滑不得间断,单边焊接长度大于12d双边焊接长度大于6d。

第四部分 建筑给水、排水工程

1.1管材、检查井、井盖

1.1.1室外给水管、埋地消防管统一采用PE给水管;

1.1.2室外排水管管径大于500的采用钢筋砼排水管;小于或等于500的采用UPVC双壁波纹管

1.1.3室外给排水井盖、雨水口采用复合井盖(配项目LOGO)

1.1.4井盖(雨水口)承重标准:绿化带区——轻型;人行道区——普通型;消防通道区——重型。

1.1.5涉及商业主要人行道区井盖采用装饰井盖

1.2.1室外园建用水点配洒水复合井埋地处理,采用专门的园林绿化龙头管道采用PPR或PE给水管。

1.2.2分期开发的工地每期的室外给水主管需采用閥门隔断,便检修

1.3.1检查井、雨水口采用灰砂砖砌筑,禁止使用红砖

1.3.2工程施工中,检查井须采用现浇的砼临时井盖封堵

1.3.3阀门井排水设施:应设放空管或井底须采用大于200厚的中粗砂石垫层,不允许采用砼垫层

2.3.1台面盆、柱盆、洗菜盆龙头均采用角阀、软管连接的冷热水龙頭,毛坯房台面盆、柱盆预留冷热水口

(1)燃气热水器的给水管口广联达梁随板标高调整为H+1.15;电热水器的给水管口广联达梁随板标高调整为H+1.15;

(2)公共卫生间淋浴龙头广联达梁随板标高调整为H+0.80;

(5)花洒供水龙头广联达梁随板标高调整为H+1.15;其固定支座广联达梁随板标高调整为H+1.65;

(6)台面盆、柱盆、洗菜盆预留冷热水口广联达梁随板标高调整(即角阀广联达梁随板标高调整)为H+0.45;

(7)坐便器进水角阀广联达梁随板标高调整为H+0.15,角阀中心离坐便器中心水平间距宜为140mm

管口的水平间距为150mm;

安装高度:冷水横管距完成地面0.25米、热水横管距距完成地面0.40米。

2.4.1楼板内预埋或預留给水管槽要求:于浇筑混凝土前采用合适PVC管(内灌满沙)绑扎于结构面筋上约10mm位置采用铁丝固定,每1米一个点不得日后凿槽埋设,预留的管槽要求统一、平直不得敷设在建筑结构层内。

2.4.2墙体内给水管槽施工要求:

(1)位于砖墙内:应在墙体砌筑时预留合适深度的凹槽;

(2)位于加气块墙体内:先于墙体面放线后采用机械开槽方式开凿。

2.4.3楼板洞口预留:采用合适口径的镀锌钢套管(配拉手)要求套管2端葑闭后,采用铁丝和铁钉等固定于模板上待砼初凝后立即取出。

2.4.4热水器排烟洞套管:采用DN150的薄壁钢管预留管中心广联达梁随板标高调整为H+2.40。

(1)在钢筋砼墙、梁上预留:采用DN80的PVC管预留

(2)在砌体上预留:采用DN80的U-PVC管预制的砼套管;

(3)安装高度:分体空调套管顶广联达梁随板标高调整为距顶板420MM柜式空调套管中心广联达梁随板标高调整为H+0.15。

2.4.6卫生间排气扇套管:

(1)在钢筋砼墙、梁上预留:采用DN100的PVC管预留

(2)在砌体上预留:采用DN100的U-PVC管预制的砼套管;

(3)安装高度:套管中心广联达梁随板标高调整为H+2.40

2.4.7抽油烟机排烟洞套管:采用DN150的PVC管预留,管中心广联达梁随板标高調整为H+2.50

2.4.8洁具预留板洞中心离完成墙面(指瓷片表面)间距如下(按市场主流品牌洁具尺寸):浴缸350x40mm(侧面、靠龙头面)、坐便器305mm、柱盆205mm、台盆150mm、地漏(厨房和淋浴间地漏除外)150mm、淋浴间地漏150x150mm,厨房地漏650mm

3.1上人和非上人屋面、种植屋面侧排地漏施工要求:其底面低结构面10mm;卫生间、廚房、阳台和过道楼面直埋地漏施工要求:其面紧贴结构楼板层。

3.2屋顶管道支架固定:

在单独的砼墩(尺寸:300mmx200mmx150mm)上预埋角铁支架后采用鍍锌管卡固定,禁止用膨胀螺栓直接固定在屋面结构层或防水层上

3.3施工临时给排水:

3.3.1给水:管径大于或等于50的管道采用钢管,小于50管道鈳采用UPVC给水管

3.3.2排水:路口洗车专用的沉沙池有效容积需大于2m3,过路排水管采用钢筋砼排水管排水明沟必须采用砖砌,内尺寸(宽x深):250mmx200mm每50米应设一个大于0.5 m3的沉沙池,否则禁止排入正式的排水管道

3.4.1室外阀门连接:

(1)螺栓:采用镀锌材质;

(2)垫片:采用耐腐蚀的塑胶垫片或石棉垫;

(3)钢法兰:采用国标系列,安装前必须刷涂二道防锈漆

(1)管卡:属成品,镀锌材质;

(2)角钢:采用国标系列加工前必须刷涂一道防鏽漆。

3.5室内热浸镀锌消防钢管防腐做法:(按施工顺序)

3.5.1底漆:刷涂一道环氧漆(灰色)干膜厚度30 um;

3.5.2面漆:刷涂一道醇酸磁漆( 红色),干膜厚度 35 um;

3.5.3面漆:刷涂一道醇酸磁漆(红色)干膜厚度 35 um。

3.6.1埋设于楼板预留管槽的给水管道管顶必须有不少于15mm厚的水泥砂浆保护层

3.6.2给排水立管:安装完成后必须采用普通塑料薄膜保护,不允许砂浆及油漆等污染以完好交付。

3.6.3设备、阀门、消防箱:保护措施必须抗打击囷污染