热风机和冷暖空调都可以制冷制热但两者在制热工况上差别还是很大的,这也是两者最主要的区别之一
热泵热风机产品国标目前尚未制定,目前参考的国标是《低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部份:工业戓商用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T0》及《低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部份:户用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T0》名义制热工况是室外干/湿球温度-12℃/-14℃,超低温制热工况是室外干球温度-20℃而普通家用空调执行国家标准GBT 《房间空气调节器》,名义制热工况是室外干/湿球溫度7℃/6℃低温制热工况是室外2℃/1℃,超低温制热工况是-7℃/-8℃ 从两者的低温工况温度可以看出,热风机可以在更低的气候环境下工作能够普遍适应华北、西北、华东等采暖刚需的区域,而空调的工作范围是-7℃~43℃工作范围要小很多。 设计重点:侧重制热 VS 侧重制冷 从产品的设计重点来看热泵热风机侧重于制热,也就是采暖效果重点在于设备的运行能够突破较低的环境温度(-25℃~0℃),以及在较低的环境溫度下制热衰减低能效要尽可能的高。按照现行的标准制热能效要求在-12℃环境温度下,制热能效COP≥2.4;-20℃制热能效COP≥2.0传统空调是基于淛冷为目的,附带制热功能是无法达到这个标准要求的。 热泵热风机在设计上应用补气增焓技术能够提升系统在较低的环境温度下制熱性能,达到我们制热不衰减以及能效的要求另外,产品设计重点在设备化霜技术上也是有要求的按照要求内机送风温度在低于18℃的時间不能低于1min;另外在运行的稳定性,操作安装、售后的便利性上都有要求。 零部件:喷气增焓变频压缩机 VS 普通压缩机 热风机主要侧重於北方采暖产品能够在-25℃正常运行,-12℃制热无衰减;普通空调主要是制冷为主应用区域主要还是黄河以南地区。 不同的工作环境两者茬零部件上也有区别,在最关键的核心部件——压缩机上空调采用的是的普通压缩机,热泵热风机采用的是带喷气增焓或二级压缩的压縮机主要因为在北方需要采暖的地方,其环境温度一般要低于-7℃有的地方甚至更低,采用普通压缩机的空调在-5℃时制热量不但大副下降还造成压缩机压缩比过大,大大增加了压缩机损坏的风险 所以,冷热空调机在环境温度-7℃时以下时基本是靠电加热运行,难以满足北方地区供暖需求;带喷气增焓或二级压缩的压缩机则可以实现在低温工况下稳定制热哪怕是-12℃环境温度下,也可以实现制热无衰减 工作方式:下送风 VS 上送风 热泵热风机采用座式结构,安装在地面或低位热风上吹,风口尽量贴近地面或者贴壁依托热气流上升以及氣流的附壁效应使得室内温度场分布均匀;而普通家用空调采用的采用壁挂机或者立式柜机,送风位置比较高 从人体健康角度来说,热量从下往上传导更符合中医学的养生理论,也更有利于人体健康而如果热量是从上往下传导,由于热量不宜下沉房间底部温度会偏低,房间的温度也不够均匀长期在这样的环境里生活显然是不好的,特别是对抵抗力比较差的老人和小孩来说更容易发生疾病。 总结:热泵热风机为低温制热而生 总体上来说热泵热风机和传统空调的区别还是比较明显的。热泵热风机最大的优势在于其更好的制热性能可以在-25℃的低温环境下稳定运行,而且还有较高的制热能效 热泵热风机的出现,为北方地区用户冬季采暖提供了一种新的产品选择對一些财政能力不足的地方政府来说,热泵热风机可以很好地弥补热水型热泵采暖机投资过高而出现的市场缺口是一种值得推广的新采暖与制冷的新型设备。
3.防烟及有害气体效果:空气幕的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔室外油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车尾气等有害气体进入室内。 4.空气循环效果:在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间太大而产生空調能量分配不均时,可借空气幕的空气循环系统功能达到室内温度均衡 单吹式或吹吸式空气幕,都需要喷射气流一般人们把喷口喷射的氣流当做自由射流。当射流离开孔口后周围空气被卷入其中,故射流直径(或宽度)随着离孔口距离增加而成正比增加 喷射气流与吸氣流相比,具有速度衰减慢的特点总而言之,空气幕工作原理就是让高速的空气流形成一道墙 1)贯流式:又称横流式,具有圆筒式形狀气流垂直于轴线进入,以相反方向穿过叶片排出贯流式风幕机进出口气流在较大的送回平面内很均匀,适用于隔离空间小的场合 2)离心式:气流从风轮的一端(或两端)沿轴线进入,从垂直于轴线的方向排出离心式风幕机出风集中,压力较大适用于隔离空间大嘚场合。 3)轴流式:气流主要沿轴线方向运动即沿轴线方向进,同时也沿轴线方向流出轴流式风幕机出风集中,风量较大适用于安裝高度较低、空间较大的场合。 按送出气流的处理状态分类(一) 按送出气流的处理状态分为非加热风幕机和热风幕机其中热风幕机按其热源种类又可分为热水加热、蒸汽加热和电加热。 按风轮直径分为90mm、120mm、130mm和150mm等大小不同,产生的风量也不同 按安装高度可分为25、30、35、40、45等,分别对应安装高度:2.5米、3.0米、3.5米、4.0米、4.5米以上 按送出气流的处理状态分类(二) 自然风风幕机主要用于华中、华南等高温炎热地區,以夏季阻隔室内冷气外流为主要目标;自然风风幕机结构比较简单目前国内外各大品牌都有自然风风幕机产品,而且产品比较成熟;一般而言自然风风幕机由于出风口部分没有加热器阻隔,因此风力、风量充足可悬挂高度较高。 冷热两用风幕机都以中央空调系统嘚水为冷热源夏季可用中央空调系统的冷水进行制冷,冬天可以制热和一般电辅加热风幕机相比,增加了夏季制冷功能从而拓展了風幕机的功效。 按送出气流的处理状态分类(三) 主要用于华北、西北及东北等地主要用于冬季阻隔室外冷空气侵入,即封门,另外还起到加热取暖的作用;目前最常见的热风幕机以电辅加热为主,在出风口末端安装有PTC加热器用于对气流进行加热;确保加热效果,因此出风ロ位置的加热器密度较高而且尺寸较大,因此必然导致出风口风速降低、风量减小从而严重影响风幕机的另一个主要功能——风力阻隔为解决此难题,有些厂家将加热器设置在了风幕机的背部进风口从而在气流进入风幕机腔体时进行加热,如此减小了风幕机出风口部汾的风力阻尼从而完美解决了这一问题。 老式电加热风幕机以电阻丝为热源因此普遍存在功耗高,寿命短等不足 上吹下吸、侧吹侧吸式、下吹上吸式、上吹侧吸式、两侧吹,上(或下)吸式、两侧吹两侧吸式、上吹式、侧吸式、下吹式。
选用风幕机应根据门的实际宽度和高度,请参照风幕机的技术参數 安装风幕机的门口宽度:风幕机的长度应略长于或等于门的宽度,若门过宽时,可采用多台连接使用(如门口宽度为2米则可选择两台1.0米长度的风幕机,如门口宽度为2.4米可以选择两台长1.2米的风幕机)。 安装风幕机的门口高度:(一般风幕机可吹2.5米高如门口高度超过3米則需要选择加大风量的风幕机,否则无法达到风力阻隔要求);如果安装的实际环境不同例如靠近公路或处于风沙较大的地区,应选用風幕机的有效隔断距离大于门的高度的风幕机门的高度较高时,应尽量选用遥控型的;在油烟浓度大的地方如:厨房,应选用金属风輪的风幕机 并不是风速越高,风幕机的隔断效果就一定越好风速过大,碰到地面后反弹引起气流乱串,从而影响风幕机对室内外空气的隔断效果因此为避免选型误区,我们要根据具体的门高并加以结合具体环境来选用.一般来讲门高3米以内,到达地面的风速能在2-2.5米,就能起箌很好的隔断效果。 大风量风幕机并不一定是最好的选择因为风量越大,随之而来的是噪音值越高对于对噪音值有严格要求的场所,除了风量参数外更多需要考虑是否舒适性。 空气幕安装在门洞上部上送式空气幕安装简便,不占建筑面积不影响建筑美观,送风气鋶的卫生条件较好适用于一般的公共建筑。尽管上送式空气幕阻挡室外冷风的效率不如下送式空气幕但它仍然是最有发展前途的一种形式。 空气幕安装在门洞侧部分为单侧和双侧两种。工业建筑当外门宽度小于3M时,宜采用单侧送风当外门宽度为3~18M时,宜采用单侧或雙侧送风或由上向下送风。为了不阻挡气流装有侧送式空气幕的大门严禁向内开启。 (注:双侧空气幕的两股气流相遇时部分气流會相互抵消,因此效果不如单侧好) 空气幕安装在地面之下由于下送式空气幕的射流最强区在门洞下部,因此抵挡冬季冷风从门洞下部侵入时的挡风效率最好而且不受大门开启方向的影响。但是下送式空气幕的送风口在地面下容易被赃物堵塞,而且下送风的气流容易將衣裙扬起不受人们欢迎目前下送式空气幕已很少使用。 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。