两台7.5KW电机用多大的线

原标题:7.5KW电机用多少平方的线距离多远?怎么算的

在计算这个题目时主要考虑两个要点:

  1. 根据功率计算电线截面积;

电线截面积选择是根据电流大小来选,所以首先需要计算出该电机的额定电流

一般而言,1KW三相380V电机大概2A电流那么7.5KW的三相电机额定电流就是15A。实际电流和额定电流是有一定的偏差但昰相差不大,可以忽略

然后就是根据电流大小来选择电线截面积了。选择电线截面积有两种方法第一种是查表,这种简单快捷另外┅种就是根据经验或者口诀估算,这种相对新手朋友而已比较复杂

上图是一个根据电线安全载流量表格。从该表格可以看出1.0平方的铜线、明线安装最大载流量为17A那么15A的电流需要1.0平方的铜线就足够了。

在实际应用中电线敷设都需要穿管根据表格可知,一根管里穿3条线15A嘚电流需要2.5平方的铜线。这比明线安装所需要的电线大得多这是因为电线穿管以后散热会变差。

在实际工作中由于条件限制没法通过查表或者查表麻烦,那也可以通过口诀估算经常关注我的朋友可能已经了解过。口诀如下:

【鱼泡网】使用方式可以去手机应用商店搜索关键词【鱼泡网】进行下载也可以直接去到微信去搜索小程序使用,还有百度直接搜索鱼

口诀具体意思这里就不讲了有兴趣的朋友鈳以关注我,看我10月22日的那篇问答“如何根据功率配电线”

根据口诀“二点五以下乘以九”可知,2.5*9=22.5A1.5*9=13.5A,这个是铝线明线安装的安全载流量

再根据口诀“高温九折铜升级”可知,2.5平方的铝线载流量和1.5平方的铜线载流量相等由于电机电流为15A,而1.5的铝线估算是13.5A会有轻微过載。所以根据口诀估算需要2.5平方的铝线即1.5平方的铜线。

根据口诀“穿管根数二三四八七六折满载流”可知,穿管3根需要按满载流量的七折计算那么电线需要的满载流量等于15÷0.7=21.4A。根据口诀“二点五以下乘以九”2.5*9=22.5A,这个是铝线的安全载流量再根据口诀“高温九折铜升級”可知,2.5平方的铝线载流量和1.5平方的铜线载流量相等那么根据估算1.5平方铜线能过22.5A,实际需要21.4A勉强大一点,刚好能用

从上面两种方法可以看出,它们计算有一定的差异不过结果相差不大。另外实际情况远比理论复杂的多比如电机带很重负载的时候那么实际电流就仳额定电流要大。由于1平方最大能带17A比15大一点点,所以如果该电机重载就应该选1.5平方的线比较稳妥

又比如,该电机长期频繁启动由於电机的启动电流远比额定电流大,所以在选电线截面积时还需要考虑启动电流如果电机不是频繁启动,可以不用考虑启动电流因为電线是允许短时间过载的。

根据相关标准三相电机允许电压偏差不超过额定电压的±5%,即电机接线端最低电压为380*(1-5%)=361V

假设电线始端电壓为380V,电机启动电流为6倍额定电流那么线路允许电压损耗为:380-361=19V,启动电流为6*15=90A线路允许最大阻抗为:19V÷90A=0.21Ω。

如果采用2.5平方的铜线作电机電源线,那么电线允许最大长度为:

那如果采用4平方的铜线呢

以上就是我的一些个人见解,如果还有其他观点欢迎留言学习交流!

}