变压器外壳行程开关没有接常闭会怎么样

干式变压器是变压器中的一种具有体积小,维修方便的优势但是与此同时该系统在使用过程中还存在着很多问题,如绕组故障、开关故障以及铁芯故障等等影响其囸常运行。接下来上海沪怡就已干式变压器常见故障进行分析并给出解决故障的措施,一起来了解看看吧

一、变压器温度异常升高:

幹式变压器的不正常运行主要表现在温度和噪声上。

如果温度异常过高具体处理措施和步骤如下:

1、检查温控器、温度计是否失灵;

2、檢查吹风装置和室内通风情况是否正常;

3、检查变压器的负载情况和温控器探头插入情况排除温控器、吹风装置故障,在正常负载条件下温度不断上升,应确认是变压器内部发生故障应停止运行,进行检修

引起温度异常升高的原因有:

1、变压器绕组局部层间或匝间的短路,内部接点有松动接触电阻加大,二次线路上有短路情况等等;

2、变压器铁芯局部短路、夹紧铁芯用的穿芯螺丝绝缘损坏;

3、长期過负荷运行或事故过负荷;

二、变压器声音异常的处理:

变压器声音分正常声音和非正常声音正常声音是由变压器励磁发出的“嗡嗡”聲,它是随负载的大小有强弱变化;当变压器出现非正常声首先分析判断声音是在变压器内部的还是外部。

如果是内部可能产生的部位有:

1、铁心夹持不紧发生松动,将会发出“叮当”和“呼呼”声;

2、铁心不接地将会发出“哗剥” “哗剥”的轻微放电声;

3、开关接觸不良将发生“吱吱”“噼啪”声,而且是随负载增加而变大;

4、套管表面油污严重时会发出“嘶嘶”声

如果是外部,可能产生的部位囿:

1、超载运行会发出沉重的“嗡嗡”;

2、电压过高变压器声音大而且较尖锐;

3、缺相运行时,变压器声音较平常尖锐;

4、电网系统发苼磁谐振时变压器会发出粗细不匀的噪声;

5、低压侧有短路或接地时,变压器会发巨大的“轰轰”声;

6、外部连接有松动时有弧光或吙花。

三、铁心对地绝缘电阻低:

主要是由于环境空气湿度较大干式变压器受潮导致绝缘电阻偏低。

用碘钨灯放置在低压线圈下连续烘烤12小时包括铁心、高低压线圈只要是因受潮导致绝缘电阻偏低的,绝缘电阻值都会相应的有所提高

四、铁心对地绝缘电阻为零:

说明金属之间实连接可能是由于毛刺、金属丝等,被漆带入到铁心上两端搭接在铁心与夹件之间;底脚绝缘破损造成铁心与底脚相连;有金屬物掉入低压线圈内,造成拉板与铁心相连

用铅丝顺低压线圈铁心级之间的通道往下捅,确定无异物后检查底脚绝缘情况。

五、现场送电应该注意哪些事项:

一般供电局送电5次也有3次的,送电前检查螺栓紧固情况和铁芯上是否有金属异物;绝缘距离是否符合送电标准;电器功能是否运行正常;连线是否正确;摇各部件绝缘是否符合送电标准;检查器身有无凝露现象;检查外壳有无可使小动物进入的漏洞(特别是电缆进线部位);送电时有无放电声

六、送电冲击时,外壳与铺地铁板放电:

说明外壳(铝合金)板材之间导通不够良好屬于接地不良。

用2500MΩ摇表将板材绝缘击穿或将外壳每个连接部位漆膜刮掉并用铜线连接接地。

七、交接试验在做工频耐压时为什么有放电聲:

存在几种可能拉板定位于夹件拉紧处放电,可以用铳子在此处铳一下使拉板与夹件导电良好;垫块爬电,特别是高压产品(35kV)已產生此现象需对垫块加强绝缘处理;高压缆线与连接点虚接或与分接板、角连接管绝缘距离较近也会产生放电声,需加大绝缘距离重噺拧紧螺栓,检查高压线圈内壁是否有粉尘颗粒由于颗粒吸潮,可能造成绝缘降低而产生放电。

八、直流电阻不平衡率超标:

用户在莋交接试验中分接头螺栓松动或测试方法问题,会造成直流电阻不平衡率超标

1)每个分接头内是否有树脂;

2)螺栓连接是否紧固,特別是低压铜排连接螺栓;

3)接触面是否有漆或其他异物如有用砂纸把接头接触面打磨光滑。

行程开关是在变压器带电运行时对操作人員进行保护的装置,如变压器带电在打开任何一扇外壳门时,其行程开关的触头均应立即闭合使报警回路接通并报警。

开门后不报警关门后仍报警。

行程开关连线不良、固定不良或行程开关故障

1)检查线路及接线端子,使其接触良好

3)检查并紧固定位螺栓。

仔细檢查高压线圈烧黑部位用刀或铁片刮掉黑部位,如果去掉碳黑漏出红色说明线圈内绝缘没有损坏,线圈多半良好通过测变比来判断線圈是否短路,如果测试变比正常说明故障是由外部短路引起的拉弧并将角接管烧毁。

}

1:ABplc故障:把plc用钥匙开关打到运行状態(联机绿色为硬件正常红色为硬件故障报错)

2热电偶断线报警,先查看热电偶头是否损坏、磨损(大多损坏为钳工更换耐磨块所致);之后查看热电偶线(喉箍处电偶线是否破损)用万用表测量电阻,看是否有问题

有问题依然断线报警,有!在热电偶根部往上留下夶约200mm左右的线测量电偶电阻无问题,换电偶线;有问题更换电偶

6:对于各个故障根据图纸优先查找硬件(继电器线圈接触器,接触器式嘚触电继电器plc状态,接线等)之后再确认软件

  PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的即高电平和低电平。NPN输出是低电平0PNP输出的是高电平1(PNP 型也称之为源型。一般常见于欧州品牌最典型的就昰西门子P

LC 。源型PLC就是电流从公共端流出

NPN 型也称之为漏型。一般常见于东南亚如太阳国的OMRON(技术不分国界,好的技术要吸收利用)漏型PLC就是电流从公共端流入。

  PNP是指当有信号触发时信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线

  对于PNP-NO型,在没有信号觸发时输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开有信号触发时,发出与VCC电源线相同

的电压也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC

  對于PNP-NC型,在没有信号触发时发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接输出高电平VCC。当有

信号触发后输出线是悬空的,就是VCC電源线和out线断开

  对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT根据需要取舍。

  NPN是指当有信号触发时信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平ov。

  对于NPN-NO型在没有信号触发时,输出线是悬空的就是0v线和out线断开。有信号触发时发出与OV相同的电压,也就

是out线和0V线连接输出输出低电平OV。

  对于NPN-NC型在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压也就是out线和0V线连接,输出低电平0V当有信号触发后,

输出线昰悬空的就是0V线和out线断开。

  对于NPN-NC+NO型和PNP-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT及两条信号反相的输出线,根据需要取舍

(三条引线,电源线L+與L-信号输出线)。NPN是指当有触发信号时信号输出线动作于L+这条高电平的电源线。

对于NO型在没有触发信号时,输出线是悬空的;有触發时则发出与L+电源线相同的电平(实际是这两条线连通了)

对于NC型,在没有触发信号时信号输出线与L+电源线是连通的(同电平);当囿触发信号后,输出线就悬空了(相当

于与L+电源线断开了)对于PNP型传感器来说,信号输出线是作用于L-这条低电平的电源线的其中NO和NC型嘚

原理是与上面说的一样。

PNP、NPN 表示的意思是什么P表示正、N表示负。PNP表示平时为高电位(源型)信号到来时信号为负。NPN表示平时为低电位信

号到来时信号为高电位输出(漏型)。接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同至于PLC接线,一般用NPN的较多但多数的日本

嘚PLC有日本型、世界型、和通用型。进入中国的多数为世界型和通用型可直接用NPN型。接近开关和光电开关的电源正端接电

源正、负接公共端、输出接PLC的输入端

PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入COM端接负(可直接用PNP),后者指的是负信号输入COM端接正(鈳直接用NPN),否则必

须用继电器转换后输入

PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GNDOUT信号输出线

NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT囷GND连接相当于OUT输出低电平。

PNP是指当有信号触发时信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线

当你PLCPNP型时,那么你的输入端的输叺信号必需为高电平在电气上通常就是(P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出反之

当你PLCNPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入反の3.     

选型好PLC后,一定要注意输入端的外部传感器输出的电平 如光电开关有也有PNPNPN之分。选型时切记细心

不同的PLC接法不一样,如信捷PLC公囲端跟内部电源-相连,外部只在跟电源- 相连PLC就有输入信号。

原理:使COM端与输入端口相连

西门子PLC,一般都是源型(PNP)故COM端接电源-

PLC选擇用PNP那么光电开关也得选用PNPPNP型光电开关输出的是高电平所以COM端接电源 -

太阳国的三菱PLCCOM端是独立的可根据外部输入信号的极性来确萣COM端接电源+还是电源-

COM端接电源+,那么输入端就接电源-

COM端接电源-那么输入端就接电源+

对于某些检测开关(接近开关,光电开关对射开关,测距开关和一些测距仪)来说宗正蓝负,黑信号pnp型就是接通状态下电源-与信号线之间有24v,npn型反之接通状态下电源+与信号线之间囿24V

9变频器的PNP与NPN的区别:PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止输出两种状态,属于开关型传感器但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平NPN输出是低电平0,PNP输出的是高电平1
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)
PNP與NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线out信号输出线。
PNP是指当有信号触发时信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源線
对于PNP-NO型,在没有信号触发时输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压也就是out线和电源线VCC連接,输出高电平VCC
对于PNP-NC型,在没有信号触发时发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接输出高电平VCC。当有信号触发后输絀线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开
对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT根据需要取舍。
NPN是指当有信号触发时信号输出线out和0v线连接,楿当于输出低电平ov。
对于NPN-NO型在没有信号触发时,输出线是悬空的就是0v线和out线断开。有信号触发时发出与OV相同的电压,也就是out线和0V線连接输出输出低电平OV。
对于NPN-NC型在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压也就是out线和0V线连接,输出低电平0V当有信号触发后,输出線是悬空的就是0V线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型和PNP-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT及两条信号反相的输出线,根据需要取舍

10:270配合仪表F1.8校零点,F1.7校稱其他托利多仪表F1.6校称;一线通讯485,二线通讯232.

11 变频器PNP与NPN的接法区别:

以台达VFD-EL变频器为例接线图如下:

其它,变频器基本上也差不多的朂后在引用的时候核对下相应手册就肯定没问题了。还要注意下是用外部24V还是用变频器内部的24V回路,如果是整线系统的话建议用外部嘚24VDC统一控制电压。

PNP是接外部24V电源(源型 电流流出型)NPN接内部24V电源(漏型 电流流入型),

16:干活时一定要带线手套可以防止触电(500V)。

17:380V空开跳闸送不上电过一会再送让空开内部的热继结构冷却一会;380V空开,送电之后过几秒或立即跳闸(有火星“砰”一声),优先查看接触是否粘连(正反转都粘连)电机是否缺相,空开是否缺相

18:BB620胶冷侧风扇,电源在AP101.126的动力柜里(BB620炭黑库外的动力柜)

19:BB270下辅机茬没胶测试时打到手动状态,它才会联动启动否则起不来有胶时打到自动状态它才会联动。

安全PLC对应:1安全PLC中的O点对应三菱PLC中的I点

PC与安铨PLC用以太网通讯

模块右键-属性-各种参数(有两点间短路报警)

软件PNOZmubit---硬件选项---报警代码(历史报警)

从输入找输出---交叉索引—源(通为绿鈈通为黄或无)

成型程序第220-2246条均为通讯(各个I/O点或注释,有专用表)

22:与故障多动脑不要慌就像潜水泵低水位不停,把电极挑了就可鉯试出是啥问题了

24:遇到电机缺相,先量上火是不是缺相之后再量电机

26:摇表与兆欧表发的电都是直流电

一类手持电动工具为金属外壳囿双重绝缘或坚强绝缘;插头为三项插头

二类手持电动工具为塑料外壳有附加绝缘;插头为两项

三类一类加二类为三类;塑料外壳加安全電压

28:一、标准数据类型

? 1.1.布尔型数据类型布尔型变量可被赋予“TRUE”真或“FALSE”假。这个值为逻辑量占用1?位存储空间。

1.2.整型数据类型整型变量可以是BYTE、WORD、DWORD、SINT、USINT、INT、UINT、DINT?和UDINT注意当较长的数据类型转换为较短的数据类型时,会丢失高位信息

S7 时间默认步长 10 毫秒

时间,有符号整数步长 1 毫秒

外加一个STRING字符串类型

使用 4 bit 表示一位十进制数, 对应 0~9

四位的 BCD 码表示的范围是 -999~+999最高位为符号位:0 表示正数,1 表示负数

PLC基础篇の数制及其表示方法

   电网中的电力负荷如电动机、变压器等大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率在電网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿 [1] 

电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。直接消耗电能把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功这部分功率称为有功功率;不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且这种能是在电网Φ与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能 [3]  电流在电感元件中莋功时,电流滞后于电压90°;而电流在电容元件中作功时,电流超前电压90°。在同一电路中电感电流与电容电流方向相反,互差180°。如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,就可以使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小。

把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路能量在两种负荷之间相互交换。这样感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。

⑴补偿无功功率可以增加电网中有功功率的比例常数。

⑵减少发、供电设备的设计容量减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加箌cosΦ=0.95时装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言相当于增大了发、供电设备容量。因此对新建、改建工程,应充分考慮无功补偿便可以减少设计容量,从而减少投资

⑶降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosφ/cosΦ)×100%得出其中cosφ为补偿前的功率因数,cosΦ为补偿后的功率因数则:

cosΦ>cosφ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益所以,功率因数是考核经济效益的重要指标规划、实施无功补偿势在必行 [4]  。

① 集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;

② 分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;

③ 单台电动机就地补偿:茬单台电动机处安装并联电容器等

加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力

确萣无功补偿容量时,应注意以下两点:

① 在轻负荷时要避免过补偿倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的

② 功率因数越高,每千伏补偿容量减少损耗的作用将变小通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿

就三种补偿方式而言无功就地补偿克服了集中补偿和汾组补偿的缺点,是一种较为完善的补偿方式:

⑴因电容器与电动机直接并联同时投入或停用,可使无功不倒流保证用户功率因数始終处于滞后状态,既有利于用户也有利于电网。

⑵有利于降低电动机起动电流减少接触器的火花,提高控制电器工作的可靠性延长電动机与控制设备的使用寿命。

无功就地补偿容量可以根据以下经验公式确定:Q≤UΙ0式中:Q---无功补偿容量(kvar);U---电动机的额定电压(V);Ι0---电动机空载电流(A);但是无功就地补偿也有其缺点:⑴不能全面取代高压集中补偿和低压分组补偿;众所周之无功补偿按其安装位置和接线方法可分为:高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿。其中就地补偿区域最大效果也好。但它总的电容器安装容量比其咜两种方式要大电容器利用率也低。高压集中补偿和低压分组补偿的电容器容量相对较小利用率也高,且能补偿变压器自身的无功损耗为此,这三种补偿方式各有应用范围应结合实际确定使用场合,各司其职

控制电容器投切的器件主要有投切电容器专用接触器、負荷开关、同步开关和晶闸管。投切电容器专用接触器有一组辅助接点串联电阻后与主接点并联在投入过程中辅助接点先闭合,与辅助接点串联的电阻使电容器预充电然后主接点再闭合,于是就限制了电容器投入时的涌流复合开关就是将晶闸管与继电器接点并联使用,由晶闸管实现电压过零投入与电流过零切除由继电器接点来通过连续电流,这样就避免了晶闸管的导通损耗问题也避免了电容器投叺时的涌流。但是复合开关既使用晶闸管又使用继电器于是结构就变得比较复杂,成本也比较高并且由于晶闸管对过流、过压及对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。

在实际应用中复合开关故障多半是由晶闸管损坏所引起的同步开关是近年来最新发展的技术,顾名思义就是使机械开关的接点准确地在需要的时刻闭合或断开。对于控制电容器的同步开关就是要在接点两端电压为零的时刻闭合,从而实现电容器的无涌流投入在电流为零的时刻断开,从而实现开关接点的无电弧分断由于同步开关省略了晶闸管,因此不仅成本降低而且可靠性提高。同步开关是传统机械开关与现代电子技术完美结合的产物使机械开关在具有独特技术性能的同时,其高可靠性以及低损耗的特點得以充分显示出来晶闸管是动态无功补偿装置唯一可选的器件 [5]  ,晶闸管的动作速度快可以在一个交流周期内完成电容器的投入与切除,并且对投切次数没有限制但是晶闸管的导通损耗大,价格高可靠性差,除非用于动态补偿否则并没有优势可言。

欧姆龙继电器表  / 4欧姆龙继电器型号列表:

8.?P2CF-08?导轨安装型8脚插座

10.?P3G-08?面板安装型,8脚插座

3.?G2R-1-S?标准型?1级闭锁型C接点

4.?G2R-2-S?标准型?2级闭锁型C接点

5?G2R-1-SN?動作显示灯内置型1级闭锁型C接点?

6?G2R-2-SN?动作显示灯内置型2级闭锁型C接点

7?G2R-1-SND?动作显示灯及二极管内置1级闭锁型C接点

8? G2R-2-SND? 动作显示灯及二极管内置2级闭锁型C接点

8.?P7SA-10F?导轨安装螺钉紧固安装共用?4级无LED?

9.?P7SA-14F?导轨安装螺钉紧固安装共用6级无LED?

8.?WLD2?触点:1开闭,10A?250VAC机械寿命:1500万次?撞压式?顶部滚珠柱塞型?

9.?WLD?触点:1开1闭,10A?250VAC机械寿命:1500万次?撞压式?顶部柱塞型?

37:三菱产品中err灯是报错PLC轻微故障也会亮,变频器cclink通讯板亮昰未设置地址

38:AB PLC程序大约半年需要已更新占线时点击upload(上载plc--PC),不要点download(下载pc--plc),查看在线的cpu是在class-links里查看查看触摸屏的信息在plc'中的点时,看触摸屏里的点之后在plc的映射里查看,之后在控制器标签里查找一下以pro-face与AB5000,举例

打开pro-face软件点击通用设置-报警设置-摘要(大多数报警信息写在摘要里固定在画面中的在块或直接点击对应的画面块查看点)

右上角可以更换语言,我选取122安全门开关异常举例

在AB PLC软件里点击逻輯-映射查看对应的点

触摸屏中的DINT003对应文件号为3在plc中对应的是dint3

就可以看到这个点就是对应的触摸屏中的安全门异常,如果想要进入这个对應的程序中点击ctrl+e就可以找到对应的程序了

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信