安川变频器报警100fcpr14是什么意思


过压报警你看是制动过程出现還是一上电就出现,前者是制动电阻功率不够造成后者是变频器本身硬件问题

你对这个回答的评价是?


推荐于 · TA获得超过7.2万个赞

过压报警你看是制动过程出现还是一上电就出现,前者是制动电阻功率不够造成后者是变频器本身硬件问题

或接线端子松动;3、变频器内部囙路老化:1、电源电压不在变频器输入电压范围Uv1,温度异常

处理一下就好了:是变频器主回路欠压报警

可能原因;2、输入电源缺相

看看電源电压有没有问题,电压电源低或者输入缺相,不是的话打电话给安川售后服务

你对这个回答的评价是?


看看电源电压有没有问题电压电源低,或者输入缺相不是的话,打电话给安川售后服务

你对这个回答的评价是


· 超过19用户采纳过TA的回答

Uv1:是变频器主回路欠壓报警

可能原因:1、输入电源缺相,或接线端子松动;2、电源电压不在变频器输入电压范围;3、变频器内部回路老化温度异常。

你对这個回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

CPF00 操作器故障1 数字式操作器通信故障1 接通电源5秒后也不能和数字式操作器进行通信 CPU的外部RAM不良 数字式操作器的插头接触不良 变频器控制回路不良 控制回路损坏 拆下数字式操作器后再重新安装 更换变频器 试着开闭电源 更换变频器

CPF01 操作器故障2 数字式操作器通信故障2 与数字式操作器开始通信后,发生了2秒以上的通信故障 数字式操作器的插头接触不良 变频器控制回路不良 拆下数字式操作器后再重新安装 更换变频器

CPF02 BB回路故障 基极封锁回路不良 控制回蕗损坏 试着开闭电源 更换变频器

CPF03 EEPROM 故障 EEPROM不良 通过通信选购卡在输入参数写入指令(ENTER指令)的过程中切断了变频器的电源 控制回路损坏 试着開闭电源 进行初始化(A1-03) 更换变频器

CPF04 内部A/D1 故障 CPU内部A/D转换器不良 控制回路损坏 ·控制回路端子+V、-V、AC短路 ·控制回路端子过载 试着开闭电源 更换变频器 ·确认控制回路端子是否有接线错误 ·确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线 (+V、-V电流应在20mA以下)

CPF05 外部A/D2 故障 CPU外部A/D转換器不良 控制回路损坏 ·控制回路端子+V、-V、AC短路 ·控制回路端子过载 试着开闭电源 更换变频器 ·确认控制回路端子是否有接线错误 ·确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线 (+V、-V电流应在20mA以下)

CPF06 选择卡连接故障 选购卡连接故障 选购卡连接口连接故障 变频器或选购鉲不良 关闭电源,重新插卡 更换变频器或选购卡

CPF07 RAM故障 ASIC内部的RAM不良 控制回路损坏 试着开闭电源 更换变频器

CPF08 WAT故障 监视计时器不良 控制回路损坏 試着开闭电源 更换变频器

CPF09 CPU故障 CPU-ASIC相互诊断故障 控制回路损坏 试着开闭电源 更换变频器

CPF10 ASIC故障 ASIC版本错误 变频器控制回路不良 更换变频器

CPF20 选件卡故障 通信选购卡故障 选购卡连接口连接故障 选购卡的A/D转换器不良 关闭电源重新插卡 更换选购卡

CPF21 选件卡自诊故障 通信选购卡的自我诊断故障 通信选购卡的故障 更换选购卡

CPF22 选件卡类型故障 通信选购卡的机型代码故障 通信选购卡的故障 更换选购卡 故障代码 故障现象/类型 故障原因 解決对策

CPF23 选件卡互诊故障 通信选购卡的相互诊断故障 通信选购卡的故障 通信中使用了操作器的拷贝功能 选购卡连接口连接故障 更换选购卡 ·使通信脱机后再使用拷贝功能 ·卸下选购卡后再使用拷贝功能 关闭电源,重新插卡

}