10KV/35KV变电站二次系统调试仪器设备

10KV/35KV变電站二次系统调试仪器设备严格参照(DLT956-1996)及中试控股南方电网电气设备预防性试验规程规定

(一)、 GIS的预防性试验

1、SF6气体微水测试及气體的泄漏测试

2、SF6 密度继电器检查

4、GIS二次回路的绝缘测试:

4.1、CT回路绝缘测试

4.2、信号回路的绝缘测试

4.3、控制回路的绝缘测试

5、GIS电气联锁和闭锁性能测试#p#分页标题#e#

6、GIS断路器分、合闸动作电压测试

6.1、各开关绝缘电阻测试

6.2、绕组直流电阻测试

6.6、回路绝缘线圈电阻测试

6.8、分合闸时间测试

6.9、GIS组合电气联锁和闭锁性能测试

6.10、分合闸电磁铁的动作电压

6.11、分合闸开关的同期性

6.12、导电回路的导通值

6.13、压力表的校验

7.1、主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻

7.2、主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

8、电流互感器试验项目

8.1、 绕组及末屏的绝缘电阻

8.3、 交流耐压试验

8.5、 直流電阻测试

9、电压互感器试验项目

9.1、 绕组及末屏的绝缘电阻

9.3、 油中溶解气体色谱分析

9.4、 交流耐压试验

10.1、运行电压下的交流泄漏试验

(二)、主变压器预防性试验

1、变压器的油样化验:

1.1、油样的微水含量

2、变压器的绕组直流电阻测试

3、变压器的绝缘电阻测试

3.1、变压器的吸收比

3.2、變压器的极化指数

4、变压器绕组连同套管介损试验

5、变比及结线组别检查

6、变压器的直流泄漏测试

8、变压器的测温装置测试

9、有载调压装置检查和试验:

10、变压器电流互感器试验(包括油样)

10.2、绝缘电阻测试

10.4、绕组直流电阻

11、高压套管试验项目

9.1、主绝缘及电容型套管末屏对哋绝缘电阻

9.2、主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

12、二次回路检查及整组传动试验

13.2、接触电阻测试

14.1、绝缘电阻测试

14.2、直流电阻测试

14.4、勵磁特性试验

14.7、放电计数器检查

14.8、直流参考电压测试

16、变压器铁芯对地电流值(应打开铁芯、夹件接地端子,测试绝缘电阻判断变压器铁芯、夹件是否存在多点接地)

1、110KV线路、变压器的保护装置,测控装置电度表

2、PT端子箱、录波、PT测控、并列屏

(四)、35kV油浸站用变以忣10kV油浸式备用变预防性试验

1、变压器的油样化验:

1.1、油样的微水含量

2、变压器的绕组直流电阻测试

3、变压器的绝缘电阻测试:

3.1、变压器的吸收比

3.2、变压器的极化指数

4.1、主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻

4.2、主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量

5.1、有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻

5.2、二次回路的绝缘电阻

6、二次回路检查及整组传动试验

(五)、35kV高压开关柜试验项目:

2、二次回路绝缘电阻测试项目

3.1、運行电压下的交流泄漏试验

4、电流互感器测试项目

4.1、 绕组及末屏的绝缘电阻

4.3、 交流耐压试验

6、二次回路检查及整组传动保护试验

(六)、35kV囲箱母线

(七)、35kV FC电容器补偿装置的预防性试验

1、FC电容器组试验项目

1.1极对壳绝缘电阻测试

1.2 FC电容器组电容值测试

1.3 FC电容器组并联阻值测试

5.1、运荇电压下的交流泄漏试验

6.1、有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻

6.2、二次回路的绝缘电阻

(八)、35kV SVG无功补偿设备的预防性试验:

1、SVG补偿櫃试验项目

2、连接变的试验项目:

2.1油样分析(微水分析、色谱分析)

3.1、有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻

3.2、二次回路的绝缘电阻

4、②次回路检查及整组传动保护试验

(九)、110KV及35KV电流回路检查

11、35KV各馈线的保护

12、35KV各馈线的测量

13、35KV各馈线的计量

14、35KV站用柜、SVG柜、电容柜的保护,测量计量

(十)、110KV风电站变电站预防性试验方案综自屏柜二次回路试验

1.9.1、保护跳闸及重合闸

1.9.4、开关操作及连锁回路

1.9.5、五防、就地、远控

1.10、装置异常检查

1.11、二次回路绝缘检查

2.4.2、稳态比率差动

2.4.3、二次谐波制动

2.4.4、稳态比率差动制动特性(分别说明接线方式及计算K1、Kb1、K2三段启动電流和计算过程)

2.4.5、装置异常检查

2.4.6、装置绝缘检查

2.5、主变变高后备保护

2.5.1、逆变电源检查

2.5.2、开入量检查

2.5.3、开出接点检查

2.5.4、相间过流保护

2.5.5、零序过流保护

2.5.6、过负荷及启动冷却和闭锁调压

2.5.7、装置异常检查

2.5.8、装置绝缘检查

2.6、主变变低后备保护

2.6.1、逆变电源检查

2.6.2、开入量检查

2.6.3、开出接点檢查

2.6.4、相间过流保护

2.6.6、装置异常检查

2.6.7、装置绝缘检查

2.8、主变非电量保护

2.8.1、逆变电源检查

2.8.2、开入量检查

2.8.3、开出接点检查

2.8.4、装置异常检查

2.8.5、装置绝缘检查

3.5.2、其他保护(失灵相电流、I段保护、II段保护、零序I段保护、II段保护)

3.6、五防、就地、远控

3.8、二次回路绝缘检查

4、35KV集电线路保护測控装置

4.1、 逆变电源检查

4.5、通道有效值检测

4.7.1、保护跳闸及重合闸

4.7.4、开关操作及联锁回路

4.8、远控、就地、五防检测

4.9、装置异常检查(控制回蕗断线、PT断线、计量接线正确)

4.10、二次回路绝缘检查

5.2、模拟量精度检查

5.3、开关量启动试验

5.4、模拟量启动试验

5.6、其他试验(与卫星对时、失電告警、直流对地、交流对地、交流对直流)

(十一)、通讯电池组和站用电池组试验

本技术文件为工程电气调试方案,中试控股主要任務是在电气设备安装工作结束后按照有关规范、规程和制造的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性调查及检验安装质量及设備质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论为设备运行、监督、检修提供依据。共分编制说明、编制依据、工程概况、施工准备、电气调试基本工序、主要调试方法和技术措施、中试控股施工资源配置计划、施工进度计划、质量措施和施工HSE保证措施十个部分编輯

 ZS系列中试控股10KV/35KV变电站二次系统调试仪器设备是根据DL/T848.2-2004行业标准而设计的,中试控股的全套装置由多台仪器组成适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行高压下试验。

3.1 35KV电力调试方案基本概括

本工程为xxx安装工程由xxx组成,其中xxx忣xxx组成

本工程设高、低压配电室,其6kV高压电源为双回路引自xxx变电所。变电所电气主接线为6KV单母线分段接线采用设母联自投装置。其Φ低压电源经二台800KVA变压器和二台1000KVA变压器引自本配电室高压系统本装置内用电负荷电源将由变配电所提供。

本工程共有高压配电柜16台低壓配电柜40台,其它箱柜为8台电机75台,其中低压100kW及以上电机4台中试控股电机为就地或控制室控制,除变频电机外其它电机均采用直接起動方式

本工程电气接地系统采用TN-S系统,变压器中性点直接接地为防雷电感应和防静电感应,所有电气设备在正常情况下不带电的金属外壳和构件、避雷设施、中试控股中可能产生静电危害的设备及管道、构架均需接地防雷接地、防静电接地和安全接地均相连,构成全廠接地网冲击接地电阻值不大于4欧姆。

5.2变压器调试工序:

5.3开关柜调试工序:

5.4电力电缆调试工序:

5.5电压互感器调试工序:先低压试验后高壓试验

5.6电流互感器调试工序:先低压试验后高压试验。

6、主要调试方法及技术措施

待变压器安装就位后就可以进行变压器试验

6.1.1测量变壓器绕组连同套管一起的绝缘电阻及吸收比。

    测量绕组绝缘电阻时应依次测量各绕组对地和其他绕组间绝缘电阻值。中试控股被测绕组各引出端应短路其他各非被测绕组应短路接地。

   测量并记录环境温度和湿度中试控股并记录变压器顶层油温平均值作为 绕组绝缘温度;

   测量前应将被测绕组短路接地,将所有绕组充分放电;

   各非被测绕组短路接地被测绕组各引出端短路,测量记录15s、60s、600s的绝缘电阻值;

當测量温度与中试控股产品出试验时的温度不符合时可按表换算到同一温度时的数值进行比较。

注:表中K为实测温度减去20℃的绝对值  

當实测温度为20℃以上时:采用公式 ,

当实测温度为20℃以下时:采用公式

式中 R20——校正到20℃时的绝缘电阻值(MΩ);

将不同温度下的绝缘值换算箌同一试验温度下与出试验试验结果相比应无明显变化,绝缘电阻值不应低于产品出试验值的70%

    准确记录顶层油温,因为变压器的绝缘電阻随温度变化而有明显的变化

6.1.2测量变压器绕组连同套管一起的直流电阻:

   测量并记录变压器顶层油温、环境温度和湿度;

   将测量设备戓仪表通过测试线和被测绕组有效连接,开始测量;

   测试完毕应使用测量设备或仪表上的“放电”或“复位”键对被测绕组充分放电

    1600kVA及鉯下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;

    变压器的直流电阻,与同温下产品出實测数值比较中试控股相应变化不应大于2%。

6.1.3测量所有分接头的变压比、极性和三相变压器的接线组别:

   将专用变压比测试仪与变压器的高压、低压绕组用测试线正确连接起来;

   根据被测变压器的铭牌、型号对变压比测试仪进行设置;

   运行测试仪便可得到被测变压器的变压仳、极性和接线组别

变压比与铭牌数据相比较应无显著差别,且应符合变压比的规律接线组别与极性和铭牌标志相符。

6.1.410KV/35KV变电站二次系統调试仪器设备变压器耐压试验:

    试验前应进行绝缘电阻、吸收比等试验并且各项试验结果合格后再进行本项试验。

    调压器及升压高压試验变压器正确接线将高压引线接至被试验变压器的高压绕组;

c) 试验结果判断依据:

 试验过程中无异常情况发生及试验后绝缘电阻无明顯变化为合格。

    注意成品保护确认变压器绝缘油充足,各相绕组均浸入绝缘油中;

    耐压试验开始前变压器四周应绕安全警示带,并悬掛安全警告指示牌如“高压危险”等必要的安全措施并在试验过程中要有专人监护,防止无关人员误入;

    负责升压的人要随时注意周围嘚情况发现异常情况应立刻切断电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验;

    在试验过程中如果发现电压表指针摆动大,电流表指示急剧增加有绝缘烧焦气味,冒烟或发出响声等异常情况应立刻降低电压,切断电源被测试绕组充分接地放电后再进行检查。

6.1.5绝緣油试验:

   绝缘油只做电气强度试验采用洁净专用取油杯取油,采用升压变压器给电极升压测量五次变压器油被击穿时的电压。其值鈈应低于25KV

6.2开关柜仪表校验和本体调试:

6.2.1开关柜仪表校验

 开关柜仪表应在安装就位以后、投运以前进行校验。

l进行基本误差校验时所采鼡的标准设备,其整套装置的线性误差宜  小于被检仪表的等级值的1/5低要求为1/3。

l测量的仪表误差应在仪表误差范围内并贴上标准调校合格证,并注 明调校日期不合格的仪表做好记录并告知甲方更换。

6.2.2高压开关柜内电流互感器、电压互感器等调试测定:

6.2.2.1电压互感器的调试:

  使用仪器:电池、指针式直流毫伏表

将指针式直流毫伏表的“+”、“-”输入端接在待检二次绕组的端子上方向必须正确:“+”端接在“a”,“-”端接在“n”;将电池负极与电压互感器一次绕组的“N”端相连从一次绕组“A”端引一根电线,用它在电池正极进行突然连通动作此时指针式直流毫伏表的指针应随之摆动,若向正方向摆动则表明被检二次绕组极性正确反之则极性不正确。

   注意事项:电池连通时间为2~3s后立即断开防止电池放电过量及指针摆动超过量程而撞针。

  使用仪器设备:调压器、交流电压表(1级以上)、交流毫伏表(1级以上)

  检查方法:待检电压互感器一次及所有二次绕组均开路将调压器输出接至一次绕组端子,缓慢升压同时用交流电压表測量所加一次绕组的电压U1、用交流毫伏表测量二次绕组的感应电压U2,计算U1/U2的值判断是否与铭牌上该绕组的额定电压比(U1n/U2n)相符。

 使用仪器设备:调压器、交流电压表(1级以上)、交流电流表(1级以上)、测量用电流互感器(0.2级以上)

各二次绕组n端单端接地,一次绕组N端單端接地将调压器的电压输出端接至二次绕组,在此接入测量用电压表、电流表缓慢升压,当电压升至该二次绕组额定电压时读出并記录电压、电流值中试控股继续升压至1.3Um/1.73下,迅速读出并记录电压、电流值并降压断开电源。

 结果判定:在额定电压下的空载电流与出徝比较应无明显差异。在高限电压1.3Um/1.73下空载电流不应大于大允许电流。

6.2.2.2电流互感器的调试:

  使用仪器:电池、指针式直流毫伏表

将指针式直流毫伏表的“+”、“-”输入端接在待检二次绕组的端子上方向必须正确:“+”端接在“s1”,“-”端接在“s2”;将电池负极與电流互感器一次绕组的“L2”端相连从一次绕组“L2”端引一根电线,用它在电池正极进行突然连通动作此时指针式直流毫伏表的指针應随之摆动,若向正方向摆动则表明被检二次绕组极性正确反之则极性不正确。

   注意事项:电池连通时间为2~3s后立即断开防止电池放电過量及指针摆动超过量程而撞针。

  使用仪器设备:调压器、调流器、测量用电流互感器、交流电流表

  检查方法:由调压器和调流器构成升鋶回路待检电流互感器一次绕组串入升流回路;中试同时用测量用电流互感器和电流表测量加在一次绕组的电流I1,用另一块电流表测量待测二次绕组的电流I2计算I1/I2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电流比(I1n/I2n)相符

  注意二次绕组均应短路,不得开路

  使用仪器设备:調压器、测量用电流互感器、交流电压表、交流电流表、毫安表

调压器的电压输出高压端接至待检二次绕组的一端,待检二次绕组另一端通过电流表接地调压器的高压尾接地,接好测量电流互感器、电压表缓慢升压,同时读出并记录各测量点的电压、电流值

 结果判别:与出的特性曲线相比,应无明显差异

  注意二次绕组均应短路,不得开路

  使用仪器:高电压试验变压器及测量装置

 试验方法及结果判斷依据:调压器及升压高压试验变压器正确接线,将高压引线接至被试验电流互感器一次绕组从零开始升压,升压速度保持缓慢均匀矗到试验电压21kV并维持1min,将电压降至零切断电源,对被测绕组进行充分放电;试验过程中内外绝缘无闪络或击穿等无异常情况发生及试验後绝缘电阻无明显变化为合格

 注意事项:试验时记录环境湿度,湿度大于80%时不应进行本试验;中试控股电流互感器的一次绕组短接并接試验变压器高压端二次绕组应短路并接地。

  交流耐压试验结合局部放电测试一起进行

真空断路器整体和断口间绝缘电阻:

采用2500V兆欧表測量真空断路器整体和断口间绝缘电阻,不应低于1200 MΩ。

采用微欧计测量每相导电回路的电阻值应符合制造厂的规定。

断路器的分闸、合閘时间、同期性及断路器合闸过程中触头接触后弹跳时间:

    测量方法:将断路器特性测试仪的合、分闸控制线分别接入断路器控制线路中用试验接线将断路器一次各断口的引线接入断路器特性测试仪的时间通道,将可调直流电源调至额定电压通过控制断路器特性测试仪,对真空断路器进行合、分闸操作得出各相分闸、合闸时间及合闸弹跳时间。三相合闸时间中的大值与小值之差为合闸不同期三相分閘时间中的大值与小值之差为分闸不同期。

   试验结果判断依据:断路器的分闸、合闸时间、同期性应符合的规定合闸弹跳时间应不大于2ms。

应在断路器合闸及分闸状态下分别进行交流耐压试验在断路器合闸状态时,试验电压为21kV;在断路器分闸状态时试验电压按产品技术條件的规定,试验中灭弧室断口间不应发生贯穿性放电

测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值,不应小于10MΩ,直流电阻值与产品出试验值相比应无明显差别。

断路器操动机构的试验:

.合闸操作断路器操作机构合闸操作试验电压在85%~110%额定操作电压范围内,操作機构应可靠动作

Ⅱ.在脱扣操作。分闸电磁铁端钮处测得的电压大于额定值的65%时应可靠地分闸;当小于额定电压的30%时,不应分闸附裝失压脱扣器,其动作特性应符合:电源电压与额定电源电压的比值小于35%铁芯应可靠地释放;大于65%时,铁芯不得释放;大于85%时应可靠地吸合

g)   模拟操作试验。对断路器进行就地和远控操作每次操作断路器均应正确、可靠地动作,其连锁及闭锁装置回路的动作应符合产品忣设计要求;直流电磁或弹簧机构的操作试验:操作线圈端钮电压与额定电源电压的比值为110%时合、分闸操作3次,断路器动作应正常;操莋线圈端钮电压与额定电源电压的比值为85%时合闸操作3次,中试控股断路器动作应正常;操作线圈端钮电压与额定电源电压的比值为65%时汾闸操作3次,断路器动作应正常;操作线圈端的电压与额定电源电压的比值为100%时合、分、重合闸操作3次,断路器动作应正常

使用仪器設备:直流发生器、2500V兆欧表、避雷器阻性电流测试仪器。

测量避雷器及底座绝缘电阻:

    采用2500V兆欧表摇测避雷器的两极绝缘电阻,保持1min記录绝缘电阻值。测试完必须对避雷器的两极充分放电

运行电压下的交流泄漏电流的测量:

    试验方法及结果判断依据:将各仪器用试验線连接好,缓慢升压当电压升至运行电压时,测量避雷器交流泄漏电流值降压至零,断开电源挂接地线充分放电后方可拆除试验接線。与出值比较应无明显差异

d) 参照上述步骤,测量75%U1电压下的交流泄漏电流

综合保护器由厂根据设计提供的整定值进行设定和调试。施笁单位通过综合继电保护测试仪进行检测确认保护动作的条件、时间是否符合设计要求,指示是否正常

    6kV变压器应设:电流速断保护(瞬时动作于跳闸)、过电流保护(带时限动作于跳闸)、6kV单相接地保护(动作于信号或跳闸)、温度保护、重、轻瓦斯保护。

    6kV电动机保护設:低电压保护(断线闭锁低电压延时跳闸)、电流速断(瞬时动作于跳闸)、过负荷保护(该保护宜采用反时限继电器保护装置可动莋于跳闸,也可视情况动作于信号或自动减负荷对起动时间较长的电动机,可在起动过程中将过载保护元件闭锁但应有堵转保护。)、单相接地保护(带时限动作于信号或跳闸)

    6KV母线联络设:过电流(延时跳闸)、带进线回路过电流闭锁的备自投装置,过电流保护

    6KV進线装设:电流速断(延时跳闸)、过电流(延时跳闸)、PT断线闭锁低电压保护动作于跳闸、过电流闭锁。6KV母线分段备自投

A.把所要检查开关柜抽屉抽出,检查内部连接线螺丝是否有松动并紧固用兆欧表测量开关柜及回电线路的绝缘电阻应不小于0.5兆欧表。

B.加1000V试验电压對开关柜进行耐压试验试验持续时间为1分钟应无异常,当回路绝缘电阻在10兆欧以上时可用2500V兆欧表代替。

C.检查开关柜内不同电源的馈線间相位应一致

D.开关柜内热继电器的调试,把热继电器的进线和出线6个端头串联把电流刻度调到整定位置,加所保护电动机额定电鋶的1.2倍电流冷态试验12~20分钟之内热继电器应可靠动作。

变频器柜或箱安装就位后检查绝缘情况合格后通电。根据说明书的操作方法把电動机的参数如功率、电压、电流、转速等一一输入变频器并保存加4~20毫安模拟量观察其显示是否正常,输出开关量是否对应

6.5低压交流电動机调试

   测量绕组的绝缘电阻和吸收比: 1000V以下、常温下绝缘电阻不应低于0.5兆欧。

    用微欧计测量绕组直流电阻三相应基本平衡。100kw以上的電机各相绕组直流电阻值相互差别不应超过其小值的2%中试控股中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过其小值嘚1%

   采用绝缘兆欧表测量电动机轴承的绝缘电阻应大于0.5兆欧。

  测量环境的温度和湿度并记录;

  将兆欧表地线端子用接地线与接地体连接好用绝缘把手将兆欧表的相线接触被测量部位的引出端子,开始测量等读数稳定后,记录绝缘电阻值拆离兆欧表相线,将被测试回路對地放电

6.6.2交流耐压试验:

    试验方法及结果判断依据:调压器及升压高压试验变压器正确接线,将高压引线接至被试验电缆中试控股从零开始升压,升压速度保持缓慢均匀直到试验电压24kV并维持15min,将电压降至零切断电源,对被测电缆进行充分放电;试验过程中内外绝缘無闪络或击穿等无异常情况发生及试验后绝缘电阻无明显变化为合格

   当柜体及蓄电池安装完后,用500V绝缘摇表测量绝缘电阻应大于0.5兆欧。

    在输出端接入负载通电,由控制模块控制蓄电池充、放电试验记录充放电电压、电流,绘制充放电曲线

6.8接地网接地电阻试验:

    采鼡接地摇表直接测量,接地电阻要求小于4Ω。注意测试前三天未下雨。

待电气二次线全部接完后查对接线情况,测量二次回路绝缘中試控股断开动力馈线回路,空负荷通电检查二次回路短接工艺或仪表 相应接点,然后进行远方或就地实验操作观察控制元件是否可靠動作、输出接点是否正常、对应指示灯是否正确,然后用保护或短开仪表工艺联锁接点来跳开接触器,接触器应可靠动作输出接点应對应,这样电气系统空负荷调试就算完成为下一步配合仪表、工艺联锁系统调试作好准备。   

    原始记录的填写要求字迹清晰、完整、准确不得随意涂改,不得留有空白并在原始记录上注名使用仪器设备的名称及编号。

    在记录表格出现某些“表格”确无数据记录时应用“/”表示此格无数据。

    若确属笔误出现记录错误时,允许用“单线划改”中试控股并要求更改者在更改旁签名。

    原始记录应由记录人囷审核人二级审核签字试验报告应由拟稿人、审核人、批准人三级审核签字。

    原始记录的记录人和审核人不得是同一人正式报告的拟稿人和审核人/批准人不得是同一人。

7.1人力动员准备计划

7.2 主要施工机、工具准备计划

8.1 施工网络计划的制订

8.2 施工进度计划保障措施

电气安装HSE组織体系:

 ZS系列中试控股电气调试仪器是根据DL/T848.2-2004行业标准而设计的中试控股的全套装置由多台仪器组成,适用于电力系统、工矿企业、科研蔀门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行高压下试验

}

1、变压器运行中绕组中电流的熱效应引起的损耗称为铜损耗;交变磁场在铁心中所引起的磁滞损耗和涡流损耗合称为铁损耗。其中铁损耗又称为不变损耗;铜损耗称为鈳变损耗

2、变压器空载电流的有功分量很小,无功分量很大因此空载的变压器,其功率因数很低而且是感性的。

3、电压互感器实质仩是一个降压变压器在运行中副边绕组不允许短路;电流互感器是一个升压变压器,在运行中副绕组不允许开路从安全使用的角度出發,两种互感器在运行中其副边绕组都应可靠接地。

4、变压器是既能变换电压、变换电流又能变换阻抗的电气设备。变压器在运行中只要端电压的有效值和频率不变,其工作主磁通Φ将基本维持不变。

5、三相变压器的原边额定电压是指其原边线电压值副边额定电压指副边线电压值。

6、变压器空载运行时其电流很小而铜耗也很小,所以空载时的总损耗近似等于变压器的铁损耗

7、根据工程上用途的鈈同,铁磁性材料一般可分为软磁性材料;硬磁性材料和矩磁性材料三大类其中电机、电器的铁芯通常采用软材料制作。

8、自然界的物質根据导磁性能的不同一般可分为非磁性物质和铁磁性物质两大类其中非磁性物质内部无磁畴结构,而铁磁性物质的相对磁导率大大于1

9、磁通经过的路径称为磁路。其单位有韦伯和麦克斯韦

10、发电厂向外输送电能时,应通过升压变压器将发电机的出口电压进行变换后輸送;分配电能时需通过降压变压器将输送的电能变换后供应给用户。

1、变压器的损耗越大其效率就越低。(对)

2、变压器从空载到滿载铁心中的工作主磁通和铁耗基本不变。(对)

3、变压器无论带何性质的负载当负载电流增大时,输出电压必降低(错)

4、电流互感器运行中副边不允许开路,否则会感应出高电压而造成事故(对)

5、防磁手表的外壳是用铁磁性材料制作的。(对)

6、变压器是只能变换交流电不能变换直流电。(对)

7、电机、电器的铁心通常都是用软磁性材料制作(对)

8、自耦变压器由于原副边有电的联系,所以不能作为安全变压器使用(对)

9、无论何种物质,内部都存在磁畴结构(错)

}

1、电力系统的额定电压是如何定義的电力系统中各元件的额定电压是如何确定的?

电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同

b.发电机嘚额定电压比所连接线路的额定电压高5%,用于补偿线路上的电压损失

c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电壓一般比同级电网的额定电压高10%

2、电力线路的额定电压与输电能力有何关系?

况下输电电压高,线路损耗少线路压降就小,就可以帶动更大容量的电气设备

3、什么是最大负荷利用小时数?

的电能恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。

1、分裂导线的作用是什么分裂导线为多少合适?为啥

小,分裂的根数越多电抗下降也越多,但是分裂数超过4时电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为4分裂

2、什么叫变压器的空载试验和短路试验?这两个试验可以得到变压器的哪些参数

得变压器的空载损耗和空载电流

变压器的短路试验:将变压器高压侧加电压,低压侧短路使短路绕组的电流达到额定值。此实验可以测得变压器的短路损耗和短路电压

3、对于升压变压器和降压变壓器,如果给出的其他原始数据都相同它们的参数相同吗?为啥

(包含给定的空载损耗,变比短路损耗,短路电压)那么这两台變压器的性能就是一致的,也就是说可以互换使用但是实际上不可能存在这样的变压器,我们知道出于散热和电磁耦等因数的考虑一般高压绕组在底层(小电流),低压绕组在上层(大电流外层便于散热)。绕组分布可以导致一二次绕组的漏磁和铜损差别较大故此無法做到升压变压器和降压变压器参数完全一致。

4、标幺值及其特点是什么?电力系统进行计算式如何选取基准值?

答:标幺值是相对于某一基准值而言的同一有名值,当基准值选取不同时其标幺值也不同。它们的关系如下:标幺值=有名值/基准值其特点是结果清晰,計算简便没有单位,是相对值电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值b.一般取额定值为基准值c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。

5、什么叫电力线路的平均额定电压我国电力线路的平均额定电压有哪些?答:线路额定平均电压是指输電线路首末段电压的平均值我国的电力线路平均额定电压有3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75kv、37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。

1、什么是电压损耗和电压偏移

压同网络该处的额定电壓之间的数值差。

2、如何计算输电线路和变压器阻抗元件上的电压降落电压降落的大小主要取决于什么量?电压降落的相位主要取决于什么量什么情况下会出现线路末端电压大于线路首端电压?答:电压降落是指变压器和输电线路两端电压的向量U=(PR+QX)/U相位主要取决于电压降落的横行分量△U=(PX-QR)/U,当线路末端的功率为容性负荷时如线路空载,只有充电功率时由于X>>R,由计算公式可见会出现首端电压低于末端電压的情况。

3、如何计算输电线路和变压器的功率损耗其导纳支路上的功率损耗有何不同?答:输电线路和变压器功率损耗可以根据输電线路和变压器的等效电路按照电路的基本关系通过计算阻抗和导纳支路的功率损耗来进行不同的是,线路导纳损耗是容性无功功率洏变压器导纳支路损耗是感性的无功功率。

4、求闭环网络功率分布的力矩法计算公式是什么用力矩法求出初始功率分布是否考虑了网络Φ的功率损耗和电压降落?

5、什么是循环功率多极环网在什么情况下会出现循环功率?

功率变压器的变比K1与K2,当K1≠K2时则存在循环功率

6、有哪些降低网损的技术措施?答:减少无功功率的传输在闭式网络中实第四章

1、电力系统频率偏高偏低有哪些危害?

降低影响电孓设备的准确度。b.频率变化对发电厂和电力系统本身的影响:频率降低将使它们的出力降低若频率降低过多,有可能使电动机停止运转这会引起严重后果。电力系统在低频率运行时容易引起汽轮机低压叶片的共振,缩短汽轮机叶片的寿命严重时会是叶片断裂造成重夶事故。电力系统的频率降低时异步电动机和变压器的励磁电流将大为增加,引起系列的无功功率损耗增加在系统中备用无功电源不足的情况下,将导致电压的降低

2、什么是电力系统频率的一次和二次调整?电力系统有功功率负荷变化的情况与电力系统的频率一次和②次调整有何关系

量的发电机组都自动参加频率调整。二次调整:通过操作调频器使发电机组的频率特性平行的移动,从而使负荷变動引起的频率偏移缩小在允许波动范围内关系:负荷变化幅度较大,周期较长的一次调整和二次调整同时参与,负荷变化幅度小周期短时只需一次调频。

3、什么是电力系统负荷的有功功率—频率的静态特性什么是有功负荷的频率调节效应?何为发电机组的有功功率—频率静态特性发电机的单位调节功率是什么?答:当电力系统稳态运行时系统中有功功率随频率变化的特性。当系统中有功功率失詓平衡时而引起频率变化系统负荷也参与对频率的调节,这种特性有助于系统中有功功率在新的频率值下重新获得平衡这种现象称为負荷的频率调节效应。发电机输出的有功功率与系统频率的关系发电机单位调节功率KG表示当频率下降或上升1HZ时发电机增发或减发的功率徝。

4、什么是电力系统的单位调节功率试说明电力系统频率的一次调频和二次调频的基本原理。答:电力系统的单位调节功率即电力系統的功率-频率静态特性系数它表示在计及发电机组和负荷的调节效应时,引起频率单位变化的负荷变化量当负荷变化引起频率偏差时,系统中的某些发电机组装有调速器又留有可调容量就可以参加频率调整自动地增加或减小机组的功率,从而达到新的平衡这是一次調频的原理。通过操作调频器使发电机组的频率特性平行的移动,从而使负荷变动引起的频率偏移缩小在允许波动范围内这是二次调頻的原理。

5、互联电力系统怎么样调频才合理为啥?

调整频率时必须注意联络线功率交换的问题。若互联电力系统发电机功率的二次調整增量△PG能与全系统负荷增量△PD相平衡则可实现无差调节,即△f=0否则会出现频率偏移。

1、电压变化对用户有什么影响电力系统中無功功率平衡与节点电压的关系?性变差电压过高会大大缩短照明灯的寿命,也会对设备的绝缘产生不利影响电压过低会引起发热,甚至损坏系统电压崩溃。无功功率平衡与节点电压的关系:当系统出现无功功率缺额时系统各负载电压降下降;当系统出现无功功率過剩时,系统负荷电压将上升因为电力系统中每一元件都有可能产生电压降落,所以电力系统中各点电压不相同不可能同时将所有节點保持在额定电压。

2、电力系统中无功负荷和无功功率损耗主要指什么

即为无功负荷。无功损耗指电力线路上的无功损耗和变压器的无功损耗

3、电力系统中无功功率电源有哪些?发电机的运行极限是如何确定的

的等值电路向量图后,以Vn末端为原点Vn为X轴(Q),Y轴为P找到额定运行点C,则水平线PgnC就是原动机出力限制

4、电力系统中电压中枢点一般选在何处?电压中枢点的调压方式有哪几种哪一种方式嫆易实现?那一种不容易实现答:一般可选择下列母线作为电压中发电厂母线。调压方式:逆调压顺调压,常调压顺调压易实现,采用顺调压方式的中枢点电压在最大负荷时,允许中枢点电压低一些但不低于线路额定电压的102.5%,即1.25VN;在最小负荷时允许中枢点电压高┅些但不等于线路额定电压的107.5%。逆调压最不容易实现采用逆调压方式的中枢点电压,在最大负荷时较线路的额定电压高105%;在最小负荷時等于线路的额定电压即1.0VN常调压只要把中枢点电压保持在较线路额定电压高102%~105%的数值,即1.02~1.05VN

5、电力系统调压的基本原理是什么?电力系统有哪几种主要调压措施当电力系统无功不负时,是否可以只通过改变变压器的变比为什么?

过有载分接开关在不切断负荷电流嘚情况下,由一分接头切换到另一分接头以变换有效匝数,达到调节电压的目的

b.调压措施:改变发电机端电压调压,改变变压器分接頭调压利用并联补偿设备调压,利用串联电容器补偿调压

c.不能,因为改变变压器的电压从本质上并没有增加系统的无功功率这样以減少其他地方的无功功率来补充某地由于无功功率不足而造成的电压低下,其他地方则有可能因此人造成无功功率不足不能根本性解决整个电力网的电压质量问题,所以必须首先进行无功补偿,再进行调压

6、试比较并联电容补偿和串联电容补偿的特点,极其在电力系統中的应用答:并联电容器:a.特点:是最经济最方便的补偿设备,但控制性能最差 b.应用:分散安装在各用户处和一些降压变压所的10KV或35KV毋线上使高低压电力网(包括配电网)的电压损耗和功率损耗都得到减小,在高峰负荷时能提高全网的电压水平在负荷较低时,可以切除部分并联电容器防止电压过高。串联电容器:a.特点:串联电容器提升的末端电压的数值QXc/V(即调压效果)随无功负荷增大而增大随无功负荷的减小而减小,恰与调压要求一致但对负荷功率因数字或导线截面小的线路,由于PR/V分量的比重大串联补偿的调压效果就很小。

b.應用:只用于110KV以下电压等级长度特别大或有冲击负荷的架空分支线路上,220KV以下电压等级的远距离输电线路中采用串联电容补偿作用在於提高运行稳定性和输电能力。

1、为什么要进行派克变换其实质是什么?

a、转子的旋转使定子绕组间产生相对运动使定转子绕组间的互感系数发生相应的周期变化

b、转子在磁路上只是分别对于α轴和q轴对称而不是任意对称的,转子旋转也导致定子各绕组的自感和互感周期性变化所以引入派克方程线性变换。其实质是将变系数微分方程变换成常系数微分方程

2、同步发电机稳定运行的电势方程、等值电蕗及向量图的形式如何?

3、虚拟电势EQ有何意义Eq的物理意义是什么?答:在凸极机中Xd≠Xq,这不便于实际应用为了能用一个等值电路来玳表凸极同步发电机,或者仅用定子全电流列写电势方程便提出了虚拟电势EQEq一般指空载电动势。

1、什么是短路冲击电流它在什么条件丅出现?与短路电流周期分量有什么关系答:短路冲击电流指短路电流最大可能的瞬时值,用i im表示其主要作用电源电势刚好过零值(即合闸角为0)的时候,即发生短路后约半个周期时出现其与I pm的关系是i im=I pm+I pm e?0.01/Ts。

2、什么是短路电流的最大有效值其计算公式是什么?

答:短路電流的最大有效值是指以 t 时刻为中心的一周期内短路全电流瞬时值的均方根值其计算式是I im=I p 1+2(k im?1)2。(当冲击系数k im=1.9时I im=1.62I p;当k im=1.8时,I im=1.51I p其中I p为短蕗电流的强制分量,其变

化规律与外加电源电势变化规律相同)

3、什么是短路功率(短路容量)?其标幺值是否等于短路电流标幺值為什么?

(一般用平均额定电压)的乘积短路功率的标幺值等于短路电流的标幺值,因为St?= V av ItIt=I B IBIBt?

4、无阻尼绕组同步发电机突然三相短路时,萣子和转子绕组中出现了哪些电流分量试用磁链守恒原理说明它们如何产生的。

答:无阻尼绕组同步发电机突然三相短路时定子电流Φ出现的分量包括:a、基频交流分量(含强制分量和自由分量),衰减时间常数为Td′;b、倍频交流分量(若d、q磁阻相等无此量),衰减時间常数为Tb;c、直流分量(自由分量)衰减时间常数为Ta。转子电流中出现的分量包含:a、直流分量(含强制分量和自由分量)自由分量的衰减时间常数为Td′;b、基频分量(自由分量),其衰减时间常数为Ta

产生的原因包括:a、三相短路瞬间,由于定子回路阻抗减小定孓电流突然增大,电枢反应使得转子f绕组中磁链突然增大f绕组为保持磁链守恒,将增加一个自由直流分量并在定子回路中感应基频交鋶,最后定子基频分量与转子直流分量达到相对平衡(其中的自由分量要衰减为0)b、同样定子绕组为保持磁链守恒,将产生一脉动直流汾量(脉动是垂直于d、q不对称)该脉动直

}

我要回帖