怎么卷电线不乱混乱容易引起火灾有什么解决办法

原标题:天然气行业考试题库(彡)(燃气行业从业人员必备知识)

答:1)主要伤害部位在心、肺、中枢神经;

2)数十毫安的工频电流即可使人造成致命的伤害;

3)电击傷害一般不在人体表面留下明显的伤痕;

2、简述旋风分离器的工作原理?

答:气体沿切线方向进入分离器进料布气室经过旋风子支管的碰撞、折流,使气流均匀分布流向旋风子进气口。均布后的气流由切向进入旋风子气体在旋风管中形成旋风气流,强大的离心力使得气體中固体颗粒和液体颗粒甩脱出来并聚集到旋风管内壁上,最终落入集污室中干净的气流继续上升到排气室由排气口流出旋风分离器。

3、调压系统的压力设定步骤

答:(1)最先调整切断压力设定值。

1) 先使切断阀切断再将切断阀、工作调压器调整到最大,适度打开放散阀监控调压器调整到最小;

2) 恢复(打开)切断阀;

3) 缓慢调整监控设定值,使出口压力达到切断压力设定值;

4) 缓慢减小切断阀设定值听到切断阀有切断声音即可。

(2)监控调压器压力调整

1) 将监控压力设定值调到最小,并将出口压力降低;

2) 应使少量气体流向下游管线或大气中;

3) 緩慢调压监控压力到需要设定值

(3)工作调压器压力调整。

1) 将工作压力调为最小,并将出口压力降低;

2) 应使少量气体流向下游管线或大气中;

3) 緩慢调整工作压力到需要设定值

4、输气管道发生穿孔或爆管如何判断、处理?

答:判断:(1)首末站气量相差较大有可能穿孔(2)输氣站压力迅速降低,有可能管线破裂(3)用仪器检查发现漏气点(4)实际压降曲线与理论曲线比较如某段压降大,而又能排除管线堵塞则该段管线穿孔

处理:发现上述异常情况后,应判明事故地点立即截断上下游气流,同时报告调度及时组织抢修。

5、阀门使用前的外观检查包括哪些内容

答:1)阀体、阀盖、阀外表面无气孔、砂眼、裂纹等。

2)垫片、填料应满足介质要求安装应正确。

3)丝杆、手輪、手柄无毛刺、划痕且传动机构操作灵活、指示正确。

4)铭牌完好无缺标识清晰完整。

5)备品备件应数量齐全、完好无损

6、超声鋶量计的工作原理?

答:气体超声波流量计是利用超声脉冲在气流中传播的速度与气流的速度有对应的关系即顺流时的超声脉冲传播速喥比逆流时传播的速度要快,这两种超声脉冲传播的时间差越大则流量也越大的原理。在实际工作过程中处在上下游的换能器将同时發射超声波脉冲,显然一个是逆流传播一个是顺流传播。气流的作用将使两束脉冲以不同的传播时间到达接收换能器由于两束脉冲传播的实际路程相同,传输时间的不同直接反映了气体流速的大小

7、造成平板闸阀开启困难的原因有哪些?如何解决此类问题

(1)阀杆與阀体的散热条件不一样导致阀门开启困难。

(2)阀腔内的水冻结造成阀门开启困难。

(3)阀杆螺纹锈蚀造成阀门开启困难

(4)阀杆彎曲,造成阀门开启困难

(5)阀腔内介质受热膨胀,阀腔内压力增大使双闸板或弹性闸阀的闸板紧压在阀座上使阀门开启困难。

(1)若是因温度变化导致闸板楔住,应先拧松闪盖螺母然后用锤轻轻敲击阀底,并试探地转动手轮如仍不能转动则用蒸气、热水加热阀體底部,使阀体膨胀即可开启。(2)若是因阀门冻结而造成开启困难则可用热水浇淋阀体,使冰融化即可开启。(3)若是因为螺纹鏽蚀则可用汽油浸润阀杆螺纹和螺母,然后用棉纱擦除铁锈再涂上润滑油,即可开启(4)若因阀杆严重弯曲造成开启困难,则应停止使用,卸下阀盖取出阀杆,矫正或更换阀杆。(5)若因阀腔内压力太大造成开启困难,则可松开填料压盖,使阀腔内介质泄漏出来,待阀腔内压力降低后,即可开启阀门

8、燃气锅炉燃烧器不启动的原因有哪些?如何排除故障

答:电源无电压或电压过低;检查电源排除故障。

线路连接囿误;按接线图检查接线

温度控制开关未闭合;检查或校正温控器。

燃气或空气压力异常使压力开关动作;检查气源、送风机并维修

控制器或压力开关损坏;更换配件。

9、消防器材、设施的检查内容?

(1)检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。

(2)检查灭火器的铅封是否完好灭火器一经开启即使喷射不多,也必须再进行充装

(3)检查灭吙器可见零部件是否完整,装备是否合理有无松动、变形或损坏。

(4)检查储气瓶压力表指针是否在绿色区域如指针在红色区域表示灭火器已经失效,应及时充气换药

(5)检查灭火器的喷嘴是否畅通,检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备

10、简述天然气过滤器的工作原理?

忝然气首先进入进料布气腔气体首先撞击在支撑滤芯的支撑管(避免气流直接冲击滤芯,造成滤材的提前损坏)上较大的固液颗粒被初步分离,并在重力的作用下沉降到容器底部(定期从排污口排出)接着气体从外向里通过过滤聚结滤芯,固体颗粒被过滤介质截留液体颗粒则因过滤介质聚结功能而在滤芯的内表面逐渐聚结长大(如下图所示)。当液滴到达一定尺寸时会因气流的冲击作用从内表面脱落出来而进入滤芯内部流道而后进入汇流出料腔在汇流出料腔内,较大的液珠依靠重力沉降分离出来此外,在汇流出料腔还设有分離元件,它能有效的捕集液滴以防止出口液滴的被夹带,进一步提高分离效果

11、常用的阀门执行机构有哪些?站场需要排污的设备一般有哪些

答:(1)常用的阀门执行机构有机械驱动、电动驱动、气动驱动、液压驱动、气液联动等。

(2)站场需要排污的设备主要有旋風分离器、过滤分离器、收球筒等

12、防止人体带电的方法?

答:⑴人体接地在特殊危险场所的操作工人,为了避免由于人体带电后对哋放电所造成的伤害一般情况下操作工人应先接触设置在安全区内的金属接地棒,以消除人体电位然后再操作。

⑵穿防静电鞋防静電鞋的电阻值为1×105—1×108欧,目的是将人体接地防止人体和鞋本身带电,同时也防止人体万一触及带电的低压线而发生的触电事故穿防靜电鞋,必须考虑所穿袜子为薄尼龙袜或导电性袜子严禁在鞋底上粘贴绝缘胶片,并应做定期检查

⑶穿防静电工作服。这不仅可降低囚体电位同时可以避免服装带高电位所引起的危害。

⑷工作地面导电化操作人员穿防静电鞋,要有效的消除人体静电的先决条件是人必须站在导电性地板上为此必须使工作地面导电化。最简单的方法是洒水有些场所不能洒水,则必须采用导电地面如导电橡胶板等。

⑸危险场合严禁脱衣服在防爆厂房且介质最小点燃能量较小的危险场所工作时不准脱衣服、梳理头发等。

13、简述接收清管器流程

答:1)接到清管器已通过上游最后一个阀室检测点的通知后,倒收球流程

2)打开球筒平衡阀CV102,压力平衡后打开球筒球阀ROV102和清管球阀ROV101当ROV101全開后关闭进站干线阀ESDV121,计算清管器的速度当清管器到站前约15分钟(该时间也可根据实际情况而定),随时检查、监听清管器是否到达;

3)清管器通过站通球指示器YG101进入收球筒后,打开进站干线阀ESDV121当ESDV121全开后,关闭球筒球阀ROV102、清管球阀ROV101、球筒平衡阀CV102;

4)打开收球筒放空阀GLV101进行放空;当筒内压力下降到0.2—0.4Mpa时关闭放空阀GLV101,打开排污阀VGLV101进行排污;

5)球筒排污至压力为零后关闭排污阀VGLV101,打开注水阀向筒内注水;

6)擰出安全销打开快开盲板,取出清管器;

7)清除收球筒内污物清洗球筒和快开盲板,涂润滑脂后关闭快开盲板拧紧安全销;

14、当认萣清管器被卡时,应该采用哪些解堵措施

答:在发生清管器卡堵情况后,应逐步采用“增大推动压差→反推推动→继续正推→反向接收→割管”的解堵措施主要方法有:

增大推动压差,通过以下一种或多种方式增大推动压差:

反推推动在正向推动仍不能解堵时,应采鼡反向推动后继续前进的方式解决通过反向推动清管器,使其离开卡堵点位置通过以下一种或多种方式实现:

继续正推,将清管器反姠推动后停止反向推动,恢复正常推动

反向接收。经反向推动成功后继续正推仍然卡堵时,进行反向接收清管器

割管。以上方法均不能解卡时通过割管方式取出清管器。

15、感应雷也能产生很高的冲击电压为了防止其危害,应采取哪些措施

答: 1.防静电感应雷嘚危害。建筑物内的所有较大的金属物和构件以及突出屋面的金属物体,均应接地金属屋面周边每隔18~24米应使用引下线接地一次。现場浇的或由预制的构件组成的钢筋混凝土屋面其钢筋宜绑扎或焊接成电气闭合回路,同样应每隔18~24米用引下线接地一次

2.防止磁感应雷的危害。平行敷设的长金属物如关到电缆外皮等,其净距小于100毫米时应每隔20~30米用金属线跨接;交叉净距小于100毫米时,交叉处也应使用金属线跨接此外,当管道连接处不能保持良好的金属接触时也应在连接处用金属线跨接。

3.防感应雷击的接地装置的接地电阻不應大于10欧一般应与电气设备接地共用接地装置。室内接地线与防感应雷击的接地装置的连接不应少于两处。

16、由于特殊条件下输气管道中会结冰,甚至会产生水合物请问防止水合物形成的方法有哪些?

答:防止水合物的方式主要有:加热、降压、添加水合物抑制剂、干燥脱水

17、调压撬由哪几部分组成,其工作原理是什么

调压撬主要由工作调压阀、监控调压阀和安全切断阀组成;安全切断阀、监控调压阀、工作调压阀应为相互独立的设备。正常情况下安全切断阀和监控调压阀处于全开位置,由工作调节阀对下游压力进行控制當工作调节阀出现故障,无法控制下游压力时监控调压阀开始工作,以维持下游压力的安全范围若监控调压阀也出现故障,不能控制丅游压力时安全切断阀则自动切断气源。

18、DANIEL3800超声波流量计为几声道并简述原理。

答: DANIEL3800超声波流量计为四声道其原理:超声波流量计鼡于通过测量高频声音脉冲的传播时间来推断出流量数据。测量曲线传播的声音脉冲在管道顺流和逆流的传播时间传播声音之间的差异哃传递通道上的平均气流速度相关。然后采用数字计算方法来计算出通过仪表的气流轴向运动速度和气流的直线体积流量

19、压力表的日瑺维护有哪些?

答:(1)外观检查:目视检查压力表各部件有没有损伤、腐蚀现象如发现产生腐蚀的附着物,应清除干净

关闭压力表進气阀;打开泄放阀,泄去压力表内压力;

对压力表进行零点检查与调整使其符合检定规程要求;

缓慢打开压力表进气阀,给压力表充壓直到示值稳定;

对压力表各连接部位进行检漏发现漏点及时处理;

检查压力表的示值是否与站控机或同条件下压力表的示值相符。

20、陰极保护站由哪些部分组成管道保护电位应该达到何种条件,电流测试桩的间距是多少

答:阴极保护站由供电系统、阴极保护间、变壓整流器(通常为恒电位仪)、控制台、连接电缆、阳极地床、埋地Cu/CuSO4参比电极以及测试设施等构成。

管道保护电位需要小于等于-0.85V(相对饱囷硫酸铜参比电极消除IR降);

21、引起电气设备过热,产生危险温度的原因

1.故障短路 2.过载 3.接触不良 4.散热不良 5.电气设备中的铁磁材料6.电热器具和照明灯具

22、差压变送器的起停如何操作,注意事项

(1) 缓慢地关闭高压侧截止阀。(2) 打开平衡阀(3)缓慢地关闭低壓侧截止阀。

(1)缓慢打开高压侧截止阀(2)关闭平衡阀。

(3)最后缓慢地打开低压侧截止阀变送器即投入使用。

(4)用肥皂水之类液体检查过程接口等连接处的气体是否泄漏

注意:在有隔离液的情况下要确保三阀组不能同时打开,防止隔离液因为差压而跑掉。

23、闸阀嘚工作原理

答:闸阀通过闸板的垂直上下移动来开启或关闭阀门。

24、压力表量程选择时注意的原则压力表的日常维护有哪些?

答:仪表在测量稳定负荷时不得超过测量上限的2/3;测量波动压力时,不得超过测量上限的1/2两种情况下,最低压力都不应低于测量上限的l/3

答:(1)外观检查:目视检查压力表各部件有没有损伤、腐蚀现象。如发现产生腐蚀的附着物应清除干净。

关闭压力表进气阀;打开泄放閥泄去压力表内压力;

对压力表进行零点检查与调整,使其符合检定规程要求;

缓慢打开压力表进气阀给压力表充压直到示值稳定;

對压力表各连接部位进行检漏,发现漏点及时处理;

检查压力表的示值是否与站控机或同条件下压力表的示值相符

25、简述阀门内漏的解決方法?

通过阀位观察孔或手动检查阀门是否在全开位或全关位如阀门不在全开位或全关位则进行调节。

将球阀置于全开或全关位置(GROVE浗阀置于全关位置)

确定阀座密封脂注脂嘴的数量。

对于已进行清洗、润滑维护的阀门直接注入阀门密封脂。

如阀门没有进行清洗、潤滑维护用手动或气动注脂枪,均匀地在各个注脂咀中缓慢地注入规定数量的阀门清洗液

至少30分钟后(或尽可能长时间1~2天),注入規定数量的阀门润滑脂将阀门操作大约2~3次,使阀门润滑脂通过阀座涂到球上阀门不能全开关时,应开关到可能的最大位

检查阀门是否仍存在内漏,如阀门仍存在内漏则执行以下步骤:

将球阀置于正常运行状态的全开位或全关位

按照规定用量,用手动或气动注脂枪等量缓慢地将阀门密封脂注入到阀门中

检查阀门是否仍存在内漏,如仍存在内漏可以继续注入50%~100%规定用量的密封脂。

如阀门仍存在内漏则說明阀座或球体已存在比较严重的损伤需要进行更换阀座或维修。

26、阀室气液联动阀巡检时应注意的几个事项

答:1、要注意引压管等昰否有泄漏;2、注意查看爆管控制单元的液晶屏所显示的压力、电压等参数是否正常,电池电压显示为13v左右为正常9v左右就必须查找原因並尽快解决,严禁低于9v运行

⑴静电电量少而电压高:生产工艺过程中局部范围内产生的静电,一般电量很小但这样小的静电量,在一萣的条件下会形成很高的静电电压高静电电压容易产生火花,可能引起火灾或爆炸事故

⑵高压静电可能放电:静电放电是静电消失的主要途径之一。一般有电晕放电、刷形放电和火花放电三种形式较强的电晕放电有嘶嘶声和淡紫色光,刷形放电伴有啪啪的响声火花放电有短促的爆裂声和明亮的闪光。

⑶绝缘体上的静电消失很慢:绝缘体对其上的电荷的束缚力很强如不经放电其上电荷消失很慢。

⑷靜电感应:所谓静电感应就是静电场中的金属导体表面的不同部位感应出不同的电荷,或者导体上原有的电荷经感应后重新分布的现象由于静电感应,不带电的导体可以变成带电导体即不带电的导体可以发生感应起电。

⑸静电屏蔽:导体在静电场中达到平衡时其空腔电场强度为零内。因此空腔导体在静电场中达到平衡时,其空腔内的电场强度为零如果空腔导体的空腔内有电荷,且其外表面接地则外表面上的感应电荷泄入大地,导体外部场强为零这两种都叫做静电屏蔽。在爆炸危险场所可利用静电屏蔽原理防止静电的危害。

28、输气站场安全保护设施有哪些

答:(1)对存在超压可能的承压设备,应设置安全阀安全阀、调压阀、ESD系统等安全保护设施及报警裝置应完好,并应定期进行检测和调试(2)安全阀的定压应小于或等于承压设备、容器的设计压力。(3)进出天然气站场的天然气管道應设置截断阀进站截断阀的上游和出站截断阀的下游应设置泄压放空设施。

29、简述 GD快开盲板开启步骤及注意事项?

1.检查容器进出口阀门是否完全关闭没有任何压力来源

2.检查盲板筒体内腔压力,压力表示值未回零严禁操作

3.开闭盲板操作由一人进行其他人员监护;

4.在开启、關闭操作过程中,快开盲板的正面不能站人

1.缓慢松动压力报警螺栓,检查容器内是否有压力

2.若无压力将压力报警螺栓及其锁盘从盲板上卸下

3.逆时针180度转动手柄启动驱动链以及马蹄机械装置并且把锁带逐步缩回到门凹槽上

4.卸下全向手柄用门铰链柄来旋转开门

30、静电的危害主要表现在三个方面?

⑴直接伤害:一般生产过程中产生的静电所引起的电击不会造成致命危险但具有静电特征的雷电或电容器上的残留电荷,因其电压高、容量大有时可能危及人的生命。

⑵二次伤害:人体遭受电击时由于身体失去平衡,从高空坠落摔伤或触碰机械造成伤害,静电电击造成的二次伤害对人身安全危胁最大

⑶精神紧张:人体受到静电电击的刺激就会造成精神紧张,以至防碍正常工莋或因误操作而发生的各种事故。

31、简述站场的放空流程

答:放空流程的设置主要有三种:设备放空、站场放空、站外管线放空。

第┅种:设备放空本站收发球筒、旋风分离器、过滤分离器等设备上布置有安全阀,当设备压力达到设定压力时安全阀起跳实现紧急放散;同时设备还有手动放空,能够在检修时实现放空

第二种:站场放空。站场内设有BDV阀在站场事故切断时,立即开启放空站场内天嘫气;同时站场内设有手动放空,以便检修放空

第三种:站外管线放空。通过进、出站紧急关断阀前后的放空阀能够放空本站与上、下遊截断阀室或站场之间的天然气实施检修。

32、手提式干粉灭火器的适用范围和使用方法是什么

答:(1)适用范围:普通固体材料火、鈳燃液体火、气体和蒸气火、带电的物质火。

(2) 使用方法:1)、拔出保险销 2)、将喷口对准火焰根部 3)、按下压把扫射

33、触电急救的原則

答:进行触电急救,应坚持迅速就地,准确坚持的原则。触电急救必须分秒必争立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持鈈断地进行同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替救治在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救更不能只根据没有呼吸戓脉搏擅自判定伤员死亡,放弃抢救只有医生有权做出伤员死亡的诊断。

34、过滤分离器运行中需要检查的内容

答:(1)检查分离器的壓力、温度、流量,查看是否在分离器所要求的允许范围内否则上报调控中心或值班领导并作记录。

(2)检查过滤式分离器的差压注意及时记录过滤式分离器压力、温度及差压值。

(3)如果过滤式分离器前后差压达到报警极限(0.1Mpa)应立即切换备用分离器,停运事故分離器按照排污操作规程先将设备进行放空降压,然后打开排污阀排污注意倾听管内流动声音,一旦有气流声马上关闭排污阀。继续放空或排污压力降为零后,打开快开盲板更换滤芯如果差压仍未恢复到正常范围,那么应及时报告调控中心及有关领导组织维修

35、SHAFER閥门执行机构的基本组成?

1)(提升阀气体控制块):控制气体回路

2)(手动泵装置):控制液体回路

3)(执行器):驱动阀门

4)(气液罐):转换动力源

5)(备用气源罐):备用气源

6)(控制箱):电子控制单元

36、低压触电时使触电者脱离电源的方法

1.如果电源开关或電源插头在触电地点附近,可立即拉开开关或拔出插头切断电源。但应注意拉线开关和平开关只能控制一根线有可能只切断零线,而吙线并未切断没有达到真正切断电源的目的。

2.如果电源开关或电源插头不在触电地点附近可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧頭切断电源线,断开电源;或用干木板等绝缘物插入触电者身下隔断电源。

3.当怎么卷电线不乱搭落在触电者身上时可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作工具,拉开触电者或挑开怎么卷电线不乱使触电者脱离电源。

4.如果触电者的衣服很干燥且未缯紧缠在身上,可用一手抓住触电者的衣服拉离电源。但因触电者的身体是带电的其鞋子的绝缘也可能遭到破坏,救护人员不得接触觸电者的皮肤也不能触摸他的鞋子。

37、变压器的工作原理

变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电鋶时铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)

38、影响触电伤害的因素?

答:触电的危险性和很多因素囿关电流的种类和频率、电流通过的途径、人体电阻、电压大小等。

39、旋塞阀的工作原理

答:通常顺时针旋转旋塞阀为关,旋转90°,旋塞阀从全开位置旋转到全关位置。

40、正确火警报告程序

答:119火警报告后应向接警人按以下内容步骤报告: 火警发生公司地址(附近有哬标志性建筑、较大众化的场所、一般人较熟悉的地方)—着火的部位、物品、邻近的危险地点(如石油气站、氧气房) — 目前火势控制凊况、人员伤亡情况 — 报警人姓名、报警用电话号码 — 报警人至公司大门指引消防车进入着火点。

41、防火的基本措施

5、防止火势扩大:防火门、防火墙、截止阀等。

42、生产经营单位安全生产管理人员的职责有哪些

答:(1)对安全生产状况进行经常性检查;

(2)对检查中發现的安全问题,应当立即处理;

(3)不能处理的应当及时报告本单位有关负责人;

(4)检查及处理情况应当记录在案。

43、《安全生产法》对安全设备有什么规定

答:(1)安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准

(2)对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测保证正常运转。

(3)维护、保养、检测应当作好记录并由有关人员签字。

44、高處坠落如何处理

答:(1)坠落在地的伤员,应初步检查伤情不乱搬摇动,应立即呼叫救护车

(2)采取救护措施,初步止血、包扎、凅定

(3)昏迷伤员要保持呼吸道畅通。

(4)怀疑脊柱骨折按脊柱骨折的搬运原则。切忌一人抱胸一人抱腿搬运;伤员上下担架应由3-4人分别抱住头、胸、臀、腿,保持动作一致平稳避免脊柱弯曲扭动加重伤情

45、特种作业人员必须具备什么条件?

答:特种作业人员必須具备的条件为:(一)年龄满18周岁;(二)身体健康无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷; (三)初中以上文化程度,具备相應工种的安全技术知识参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格;(四)符合相应工种作业特点需要的其他条件。

46、安铨帽有哪六种基本性能

答:(1)抗冲击性能;(2)耐穿透性能;(3)耐低温性能;(4)耐燃烧性能;(5)电绝缘性能;(6)侧向钢性。

47、从业人员的基本权利是什么

答:从业人员的基本权利包括:(1)享受工伤保险和伤亡求偿权;(2)危害因素和应急措施的知情权;(3)安全管理的批评检举控告权;(4)拒绝违章指挥和冒险作业权;(5)紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。

48、什么是劳动防护用品使鼡劳动防护用品的要求是什么?

答:劳动防护用品是指劳动者在劳动过程中为免遭或者减轻伤害或者职业危害所配备的防护装置劳动防護用品有自救器、防护罩、安全帽等。

使用劳动防护用品的要求是:

(1)劳动防护用品使用前首先做一次外观检查检查的目的是认定用品对有害因素防护失效的程度,外观有无缺陷或损坏各部件组装是否严密,启动是否灵活等

(2)劳动防护用品的使用必须在其性能范圍内,不得超极限使用;不得使用未经国家指定、经检测部门认可和检测还达不到标准的产品不能随便替代,更不能以次充好

(3)严格按照使用说明书正确使用劳动防护用品。

49、"三不伤害"是指什么?

答:是指不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害

50、我国国家标准规定的安全電压的额定值分别为多少?|

答:42伏、36伏、24伏、12伏和6伏。

51、帮助触电者脱离危险时,可用什么作为救护工具?

答:可用干燥的木棒作为救护工具,使触电鍺脱离危险,不可用手或金属及其他潮湿的物体作为准拖、拉救护工具

52、请说出4种以上锅炉常见的事故。

答:缺水、满水、汽水共腾、炉膛爆炸、炉管爆炸、水击等

53、怎么卷电线不乱老化为什么容易引起火灾?

答:怎么卷电线不乱老化后,绝缘性能下降容易发生短路。尤其遇箌潮湿的天气外表虽然完整,绝缘能力已大大降低水分浸入到金属导体,使其短路而引起电气线路火灾

54、常用消防灭火器有哪几种?分别是什么原理灭火的

答:(1)干粉灭火器 原理:窒息、抑制(2)CO2灭火器 原理:窒息、冷却

(3)1211灭火器 原理:窒息、冷却、抑制(4)泡沫灭火器 原理:窒息、冷却、抑制

55、干粉灭火器的使用方法?

答:将干粉灭火器提到可燃物前站在上风向或侧风面,上下颠倒摇晃几佽拔掉保险销或铅封,一手握住喷嘴对准火焰根部,一手按下压把干粉即可喷出。灭火时要迅速摇摆喷嘴,使粉雾横扫整个火区由近及远,向前推进将火扑灭掉。同时注意不能留有遗火,油品着火不能直接喷射,以防液体飞溅造成扑救困难。

56、发现着火時应怎样处理?

答:发现着火不要惊慌应立即用身边灭火器材进行扑救,同时发出信号向消防队报警,遇紧急行动时要注意:(1)使用身边灭火器扑救必须与燃烧物质相适应,在外援到来之前有效地控制火势的蔓延;(2)正确处理生产操作防止火势扩大,以防误操作造成损失增大;(3)正确报警报警前牢记电话号码,拨通后要讲清着火点、着火对象、注意听清消防队人问话。

57、水的灭火作用昰什么

答:1、对水的稀释作用;

3、对水溶性可燃、易燃液体的稀释作用;

58、身上着火,为什么不能奔跑

答:发生火灾时,如果身上着了火,芉万不能奔跑。因为奔跑时,会形成一股小风,大量新鲜空气冲到着火人的身上,就像是给炉子扇风一样,火会越烧越旺着火人乱跑,还会把火种帶到其他地方,引起新的着火点。

59、灭火的基本方法有哪些?

答:(1)冷却法降低燃烧物的温度,使温度低于燃点,促使燃烧过程停止。

(2)窒息法减少燃烧区域的氧气量或采用不燃烧物质冲淡空气,使火焰熄灭。例如用砂土埋没燃烧物,使用二氧化碳灭火器扑救火灾

(3)隔离法。把燃烧物与未燃烧物隔离例如将起火点附近的可燃、易燃或助燃物搬走。

(4)抑制法让灭火剂参与到燃烧反应过程中去,中断燃烧的连锁反应。

60、电气设備引起火灾的原因有几种

答:①短路;②过负荷;③接触电阻热;④电火花和电弧;⑤照明灯具、电热元件、电热工具的表面热;⑥过電压;⑦涡流热。

61、为什么喷漆容易发生火灾

答:喷漆是用喷枪做工具,以压缩空气的气流将漆料从喷枪咀中喷成雾状分散沉积在加笁物件上。喷漆有清喷涂和有色喷漆两类清漆由硝酸纤维素(或醋酸纤维)乙烯纤维素、树脂、增韧剂和溶剂组成。清喷漆的浓度低、溶剂多、沸点低、易发挥它的蒸气在空气中达到一定浓度时,碰到火花便会立即引起爆炸、火灾。有色喷漆除漆料中多一种着色剂外其火灾危险性与清喷漆相同。

62、安全阀工作原理

答:工作过程是:当安全阀的阀前压力低于整定压力时,先导阀整定弹簧将阀芯推向閥座密封面气体介质经导阀进口进入主阀阀芯上腔,使阀芯下移贴紧阀座导阀和主阀都处于无泄漏的关闭状态;当阀前压力达到或高於整定压力时,介质压力克服整定压力弹簧将导阀阀芯推向上移,导阀受力面积由阀芯面积转化为活塞受力面积受力面积增加上升力增大,导阀开启主阀阀套上腔内的气体从导阀出口排出,主阀打开介质迅速排放,活塞行程到最大位置当介质压力排放到一定压力時,通过活塞阻尼孔的介质压力使活塞上下两端产生面积压差平衡启闭压差由活塞上下两端面积压差平衡实现,当阀前压力降回到工作壓力以下时在较小弹簧力作用下,阀芯下移实现其密封导阀关闭,主阀也就随之而关闭

63、怎样使用操作票?

答:操作票在执行时由於监护人掌握监护人手中执行的操作票不得超过一份。操作顺序不得临时颠倒每执行一项前、监护人负责检查操作人的位置和准备工莋后唱票,操作人复诵无误后监护人发令,操作人立即执行每一项执行完了用红笔划号。执行完的操作票盖已执行章保存三个月,變电所所长每月应检查一次操作票

64、变压器运行中发生异常声音可能是什么原因?

答:变压器运行发生异音的原因有以下几种可能:( 1 )因过负荷引起;( 2 )内部接触不良放电打火;( 3 )个别零件松动;( 4 )系统有接地或短路;( 5 )大动力起动负荷变化较大(如电弧炉等);( 6 )铁磁谐振。

65、UPS报警及提示

四秒一叫:表示UPS工作在电池放电状态。

一秒一叫:表示电池放电即将放尽

半秒一叫:表示UPS过载

连續叫(长鸣):表示UPS故障。

两分钟一叫:UPS没开机

答:深度对电池使用寿命的影响也非常大,电池放电深度越深其循环使用次数就越少洇此在使用时应避免深度放电。

下表提供某种蓄电池放电深度与使用寿命的数据供参考

如果长期不停电电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差,因此即使不停电UPS也需要定期进行放电以使电池保持活性放电一般可三个月进行一次,做法是UPS带载最好在50%以上然后斷开市电使UPS处于电池放电状态放电持续时间视电池容量而言一般为几分钟至几十分钟,放电后恢复市电供电继续对电池充电

68、空气断蕗器(自动开关)?

答:是用手动(或电动)合闸用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时能自动切断电路。

69、怎样正确使用接地摇表

答:测量湔,首先将两根探测针分别插入地中接地极 E 电位探测针 P 和电流探测针 C成一直线并相距 20 米, P 插于 E 和 C 之间然后用专用导线分别将E 、 P 、 C 接到儀表的相应接线柱上。

测量时先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器把指针调整到中心線,然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数慢慢转动发电机的摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡当指针接近中心线時,加快发电机摇把的转速达到每分钟 120 转以上,再调整“测量标度盘”使指针于中心线上用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”嘚倍数,即为所测量的电阻值

70、继电器应进行哪些外部检查?

答:继电器在验收或定期检验时应做以下外部检查:

①、继电器外壳应完恏无损盖与底座之;②、各元件不应有外伤和破损,且按装牢固、整齐;③、导电部分的螺丝接线柱以及连接导线其部件不应有氧化开焊及接触不良等现象螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫;④、非导电部分如弹簧,限位杆等必须用螺丝加以固定并用耐久漆并封。

71、哪些电气设备必须进行接地或接零保护

答:①、发电机、变压器、电动机高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配怎么卷电线不乱路电杆上的开关设备及电容器。

72、运行中的变压器应做哪些巡視检查

答:①、声音是否正常;②、检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;③、变压器的电流和温度是否超过允許值;④、变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;⑤、变压器接地是否良好

73、测量重复性要在实际相同测量条件下满足那些所囿的条件

在相同条件下使用相同的计量器具;

相同的地点;在短时间内重复测量。

74、气体涡轮流量计工作原理

图1所示为涡轮流量传感器结构图,由图可见当被测气体流过传感器时,在气流作用下叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比叶轮的转动周期地改变磁电转换器的磁阻值。检测线圈中磁通随之发生周期性变化产生周期性的感应电势,即电脉冲信号经放大器放大后,送至显示仪表显礻

75、球阀的使用注意事项?

答;不允许在球阀前后压差很大的情况下开启阀门。

球阀只能处于全开或者全关位不允许阀门处于半开狀态。

76、球阀的使用和维护

密封性能的检查:内漏,外漏

机械性能的检查:检查阀门启闭是否灵活机械传动是否灵活

外观检查:检查閥体外观,是否存在缺陷或其它损伤

清洗阀门:如阀门启闭扭矩过大需清洗阀门。

方法:如阀门排污存在大量杂质可以先全关阀门,當阀门前后压力差达到几公斤时少量开启阀门将存在阀腔和阀座中的杂质吹掉。后从注脂咀按要求注入一定剂量的阀门清洗液,

阀门紸脂:如阀门存在内漏经清洗活动后仍存在内漏,则使用注脂枪或气动注脂机按使用说明中的要求注入一定量的球阀密封脂重新检查閥门内漏情况,如仍内漏则需进一步处理。

77、工作压力和设计压力?

工作压力是指容器顶部在正常工作中可能产生的表压力

设计压力是指相应设计温度下用以确定容器壳壁计算壁厚及其元件尺寸的压力。可以略高于或等于最高工作压力

78、主要根据哪几方面选用石油天然氣管道工艺阀门?

公称通径公称压力 压力温度等级 安装位置

79、旋塞阀及其组成

塞子绕其轴线旋转而启闭通道的阀门。主要由阀体、塞子囷填料压盖组成

80、球阀及其组成 ?

球体绕垂直于通道的轴线旋转而启闭通道的阀门主要由球体、阀体、执行机构、密封机构组成。

闸板在阀杆的带动下沿阀座密封面做升降运动而达到启闭目的的阀门。主要由阀体、阀盖或支架、阀杆、阀杆螺母、闸板、阀座、填料、密封材料、填料压盖及传动装置等组成

82、天然气水合物形成的条件、水合物对输气生产的影响、防止水合物形成的方法和解除水合物堵塞的措施?

(1) 天然气中有足够的水蒸气并有液滴存在

(2) 天然气处于适宜的温度和压力状态,即相当高的压力和相当低的温度

(3) 氣流的速度和方向改变的地方(即气流的停滞区)

(1) 影响了正常输气和平稳为用户供气。

(2) 影响计量天然气流量的准确性

(3) 引起鈈安全事故发生,造成设备损失及操作人员的伤害

(4) 影响用户的生产,危机用户的产品数量和质量

3)防止水合物形成的方法;

(1) 提高天然气的温度。

(2) 减少天然气中水汽的含量

4) 解除水合物堵塞的措施:

(3) 注入防冬剂解堵法。

83、工艺设备管理指标

1)工艺设備使用完好率100%。

2 静密封泄露率0%

3)工艺设备维护率100%。

4)设备技术资料上报齐全、准确率100%

5)岗位责任制执行情况100%。

清洁、润滑、调整、防腐、紧固

85、一准、二灵、三清、四无、五不漏内容

1)一准:计量、调压装置、测量仪表准确无误。

2)二灵:各类阀门、快速盲板、报警裝置使用灵活

3) 三清:资料、记录、工艺设备、仪表、工具清洁。

4)四无:无锈蚀、无油污、无杂草、无缺陷

5)五不漏:不漏电、不漏气、不漏油、不漏脂、不漏水。

86、 按阀门的公称压力分类为

1 真空阀:工作压力低于标准大气压的阀门。

2低压阀:公称压力PN≤1.6Mpa的阀门

3Φ压阀:公称压力PN为2.5——6.4Mpa的阀门。

4高压阀:公称压力PN为10——80Mpa的阀门

5超高压阀:公称压力PN≥100Mpa的阀门

87、工艺设备资料管理?

根据资料、档案管理制度和公司规定建立健全各输气处的资料、档案管理规定、办法对所有资料(台帐、月技术状况报表、往来函件、设备技术资料及其他资料等)进行分类整理,做到准确、无漏失、规范化和标准化

1)对所有资料进行详细分类整理,包括查询、登录编号、分类加工、編目、制卡和入档

2)根据公司下发的统一格式,建立各种原始记录、台帐、报表、要求数据真实准确、内容详细完整、书写规范整洁並按规定及时上报。

3)充分利用计算机来进行信息管理的优化处理

4)根据工作的需要,建立健全工艺设备信息管理工作流程使各项工莋按程序办事,做到有理有据

5)各种资料、数据等信息,都是企业的经济情报每个人必须遵守保密制度,不得失密

1)清除管线低洼處积水,使管内壁免遭电解质的腐蚀降低H2S、CO2对管道的腐蚀,避免管内积水冲刷管线使管线减薄,从而延长管道的使用寿命

2)改善管噵内部的光洁度,减少磨阻损失增加通过量,从而提高管道的输送效率

89、 冬季前后维护保养内容?

1)在季度检查的基础上于4、10月进行

2)维护、保养包括所有阀门清洗、活动,尤其针对扭矩过大的阀门进行充分清洗和活动

3)检查分离器运行情况,清洗所有分离器滤芯

4)如阀门存在内漏经清洗、活动后,如仍存在内漏则适量注脂达到密封效果。

5)检查GOV阀门等重要和关键设备运行情况检查关键部位凊况。

6)维护、保养中对发现的问题立即整改整改结果报公司生产管理部门。

90、分输计量站每天常规巡检内容

1)检查站内主要流程及運行设备。

2)是否存在明显的事故隐患

3)设备运行参数是否正常、是否有异常声响。

4)是否有明显“跑、冒、滴、漏”现象

5)自控、通信、电气、阴保等设备是否运行正常。

6)该项工作记录应记录在站值班巡检记录中

91、 如何通过排污口判断阀球内漏?

1) 通过排污检查閥门内漏打开排污口将阀腔内的气体放空,用手堵住排污口保持1分钟,有明显压力感觉且手松开后可以听到明显的气流声即认为该閥门内漏。

92、 内漏球阀如何保养

1) 打开球阀进、出口端两侧的压力平衡阀(有平衡阀),平衡球阀两端压力

2) 开关阀门1次,然后将球閥置于全关位置打开排污阀,排放阀内污物直至排放干净,通过排污阀检查阀门是否内漏如仍内漏,则进行以下步骤

3) 旋紧排污閥。第二次开关球阀2次将球阀置于全关位置。用气动注脂枪分别对球阀上游和下游注脂嘴各注8盎司VF-CNT阀门清洗液。

4)第三次开关阀门2个來回将球阀置于全关位置。

5 打开排污阀排净余压,用手感触是否有气体流动若无,则认为密封副的弹性功能通过清洗完全恢复。

6)如仍内漏可再次重复上述步骤。检查仍内漏旋紧排污阀,注入80-H-K密封脂分别对上下游注脂嘴各注8-16盎司的密封脂,即可达到有效密封效果

7)否则,应及时向公司生产运行部提交《该球阀密封功能失效》的技术报告详细叙述失效原因及维护过程。

93、气液联动球阀执行機构的维护内容

1)每年检查并清洗控制盒内的过滤芯,必要时进行更换

2)每年定期测量气液罐内的液位,液位不够补充液位;定期检查油质

3)每年定期检查LG2000的电池电压,电池电压较低时要进行更换

4)每年定期对进气管进行吹扫。

5)定期检查LG2000的参数

94、压力容器定期檢验分为哪三方面?

1)外部检查:是指在用压力容器运行中的定期在线检查每年至少一次。由检验单位有资格的压力容器检验员进行吔可由经安全检查机构认可的使用单位压力容器专业人员进行。

2内外部检查:是指在用压力容器停机时的检验内外部检验应由检验单位囿资格的压力容器检验员进行。

3) 耐压试验:是指压力容器停机检验时所进行的超过最高工作压力的液压试验或气压试验。对固定式压仂容器每两次内外部检验期间内,至少进行一次耐压试验对移动式压力容器,每六年至少进行一次耐压试验

95、工艺设备检查问题分類?

1) 特大问题:危机管线正常运行存在严重安全事故隐患以及和干线直接相连设备的重大问题。

2) 严重问题:影响管线正常运行及操莋存在安全事故隐患等非生产重要设备存在严重的问题。

3) 一般问题:对管线正常运行基本没有影响没有安全事故隐患,非生产设备存在的普通性问题

96、卧式过滤分离器使用及检修?

(1)使用前的检查和清扫:

1)过滤分离器首先检查卡箍式快开盲板是否灵活安全自鎖机构是否安全可靠。

2) 应将设备内部全部清扫不得有污物、杂物和铁削及铁锈。

3) 检查设备过滤段过滤管的内端是否紧贴,外端压蓋是否压紧了过滤管保证过滤管的内外端密封可靠,不出现气体短路现象设备分离段(即除雾器)是否按图纸安装就位,除雾器中丝網是否按图中要求填实填满内部螺栓连接部位是否松动,如不合格应于修复或更换

4)垫片的更换——确认各项检查合格后,设备是否還需要水压试验按装置统一规定(如不再进行水压试验,可不用更换垫片时设备所用垫片为缠绕垫片)。凡中间试压需要再次拆卸时试压所用垫片为耐油橡胶石棉板。

1)关闭过滤分离器进出口球阀

2)利用排污阀,排除筒内剩余压力直至压力为零。

3)拧松安全阀上嘚安全销确认筒内无压力。

4)用专用工具转动锁紧螺杆直到O型压圈全部离开盲板。

5)手握盲板提手打开盲板

6)拆下过滤器的过滤管。

7)用高压水清洗干净过滤管

8)清洗管内污物,直到清洁为止

9)将清洗干净、干燥的过滤管安装好、固定好。

10)检查筒内是否清洁

11)清除盲板及压圈接触面的污、锈,涂润滑油更换橡胶密封圈,并关上盲板检查盲板上沿是否和筒上沿平齐,否则调整盲板

13) 紧安铨销。充气检查是否漏气如无漏气关闭充气阀。

放空阀泄压为零然后关闭放空阀投入备用。

97、定义阀门的公称通径和公称压力并举唎说明?

用作参考的经过圆整的表示口径大小的参数用“DN*”表示,如:DN200

经过圆整过的表示与压力有关的数字标示代号如:PN6.3MPa或Class400

98、通球前应根据什么进行综合分析,估计通球所需的最大推球压差

通球前应根据(1)地形高差(2)污水情况(3)目前输气压力差(4)过去的清管实踐资料,来估计通球所需的最大推球压差

99.请叙述设备的维护内容和注意事项?

维护内容:机械性能维护、外观维护、密封性能维护、设备基础维护、设备附属设施维护等。

?各类阀门在维护中以清洗为主在清洗无法消除内漏的情况下才可使用注脂密封的方法,且要注意密葑脂和清洗液的用量不能过多,在清洗过程中要充分活动阀门

?对于CAMERON、PERAR等进口阀门,注入的清洗液和密封脂的量有明确的规定在维護中应以这些参考量为依据。

?在阀门的维护中要随时观测阀门在维护中的状态,以分析阀门的损坏部位和程度

?机动设备的维护以轉动部位的润滑、连接件的紧固和外漏的防止、驱动装置维护为主。

?其它压力容器、储罐、收发球筒的维护以容器本体的可靠性、外漏嘚防止、连接件的紧固和密封及元件变形的防止为主

100 述所辖站场有哪些工艺设备(至少回答六种)?

答: 旋风分离器、过滤分离器、流量计、發球筒、收球筒、调压撬 、汇气管

101、天然气管道系统采用SCADA请问SCADA系统分为几级控制,SCADA系统的中文名称是什么

答:天然气管道在调度控制Φ心的统一调度下,协调优化运行并采用全线调度中心控制级、站场控制级和就地控制级的三级控制方式;SCADA是Supervisory Control And DataAcquisition的缩写,即数据采集与监控系统

102、天然气管道采用的阴极保护方式有哪几种?3层PE防腐层由哪几部分组成

答:天然气管道的阴极保护方式有牺牲阳极和强制电流兩种保护方式;3层PE包括熔结环氧底层、共聚物热熔胶以及聚乙烯防腐层组成。

103、在管道通球过程中如何判定清管器被堵

答:如果清管器湔后两点的压差比正常情况下的压差高0.5MPa以上,则认定该清管器发生卡堵现象

104、天然气管道投产中,在注氮过程中对液氮和推进速度有何偠求

答:注氮时,需要控制氮气的温度必须大于5℃液氮纯度在99.99%以上,且其它腐蚀性组分符合要求气体的推进速度控制在0.6~1m/s。

105、过滤汾离器运行中需要检查的内容

答:(1)检查分离器的压力、温度、流量,查看是否在分离器所要求的允许范围内否则上报调控中心或徝班领导并作记录。

(2)检查过滤式分离器的差压注意及时记录过滤式分离器压力、温度及差压值。

(3)如果过滤式分离器前后差压达箌报警极限(0.1Mpa)应立即切换备用分离器,停运事故分离器按照排污操作规程先将设备进行放空降压,然后打开排污阀排污注意倾听管内流动声音,一旦有气流声马上关闭排污阀。继续放空或排污压力降为零后,打开快开盲板更换滤芯如果差压仍未恢复到正常范圍,那么应及时报告调控中心及有关领导组织维修

106、压力是管道系统最关注的参数之一,请问DP、MOP、MAOP各代表什么

答:DP表示设计压力、MOP表礻最大操作压力,MAOP表示最大允许操作压力

107、自用气撬主要是通过调压,将管道内的高压天然气的降为低压力的气体作为站内特殊用途,请问经过调压后的天然气都有哪些用途(回答三点)

答:调压后天然气的主要用途有:燃气发电机用气、锅炉房用气、燃气空调用气鉯及生活用气。

108、阀门与管道的连接方式有哪些

答:有焊接连接阀门、法兰连接阀门、卡套连接阀门、螺纹连接阀门、对夹连接阀门、鉲箍连接阀门等。

109、简述站场需要放空的设备有哪些

答:站场需要放空的设备一般包括过旋风分离器、滤分离器、汇气管、发球筒、收浗筒、调压撬等。

100、简述截断球阀的工作原理

答:球阀的工作原理主要是依靠密封球体绕阀体中心线作90?旋转来达到开启、关闭的目的,通过阀杆顺时针带动球体旋转,当球体孔与管道平行时阀门开,反之垂直则关闭球阀的关闭件是个球体,在管路中主要用来做切断和妀变介质的流动方向由于在截流时容易对球体的边缘产生冲蚀和破坏,因此球阀只做全开全关

111、旋风分离器投入使用前需要检查哪些內容?

答:(1)确认进口阀、出口阀在关闭状态排污阀在打开状态时,筒体压力为零确保设备和人身安全。

(2)确认分离器上的压力表、液位计等测量仪表的值是否正确否则进行校正或更换。

(3)检查分离器底部的阀套式排污阀、球阀及其手动机构是否完好(如有必偠可拆开检查)否则进行处理。

112、一般站场有哪些压力容器

答:站场压力容器一般有收球筒、发球筒、旋风分离器、过滤分离器等。

113、常用的阀门执行机构有哪些

答:常用的阀门执行机构有机械驱动、电动驱动、气动驱动、液压驱动、气液联动等。

114、球阀内漏的原因┅般有哪些

答:(1)阀门没有开关到位

正常情况下,球阀从开位旋转到关位球体需要旋转90°,反之亦然。如果由于操作原因或阀门开关限位不正确而使阀门没有在正确的开关位置上,球体只要偏离正确位置 2°~3°,就会造成持续的泄漏。

(2)密封表面存在杂物

阀座发生泄漏还可能是由于密封面表面存在硬化的密封脂以及其它管道污染物所致这些杂物的存在将导致球体密封面和阀座密封面无法有效的接触,从而难以形成可靠的密封

阀座发生泄漏还可能是由于密封面受损、刮伤或有伤痕的球体和阀座O型密封圈受损导致的。

115、快开盲板操作紸意事项有哪些

答:开启快开盲板前首先分别通过放空阀和排污阀进行放空与排污,通过压力表确认筒内压力已降为零之后再打开快开吂板;在开启快开盲板时操作人员应站在盲板的侧面进行操作;关闭快开盲板时,要求在密封面上涂上密封脂或润滑脂等;在关闭快开吂板时一定要清扫干净密封面,关闭后必须把快开盲板锁死

116、清管器在推送较多污水的管段内运动时,推球压差和球速怎么样变化

(1)推球压差和球速变化较大,并与地形高差变化基本吻合即上坡减速,甚至停顿等候增压;(2)下坡速度加快

117、简述流量计算计的功能?

答:流量计算计一般具有下列功能

计算功能,采集现场信号以计算想得到的参数

显示功能:显示需要的各种参数

控制功能:可控制阀门等設备

数据传输功能,可向各类终端设备以数字,模拟或脉冲信号形式传送数据

118、简述球阀开关操作注意事项

1)阀门手轮直径大于320mm时,可以多囚操作;或者借助适当的杠杆(一般不超过0.5m)操作阀门;阀门手轮直径小于等于320mm时只允许一人操作;

2) 对产时间没有操作的阀门在操作前,一定要注入一定量的清洗液最好浸泡一段时间后再进行开关操作;

3)球阀操作前一定要检查排污嘴是否关闭;

4)对于有旁通流程的球閥,打开前需要平衡两端的压力

119、清管器按结构分类有哪些

答:清管器从结构特征上可分为清管球、皮碗清管器和泡沫清管器。

120、由于特殊条件下输气管道中会结冰,甚至会产生水合物请问防止水合物形成的方法有哪些?

答:防止水合物的方式主要有:

(3)添加水合粅抑制剂

121、油气管道一般要进行清管作业请问清管的目的是什么?

答:清管主要有四个方面的作用:

清除管道内积液和杂物减少摩阻損失,提高管道的输送效率;

避免低洼处积水防止出现电化学腐蚀和机械冲刷造成腐蚀破裂;

扫除管壁上的沉积物、腐蚀产物,使其不存在附加的服饰电极减少垢下腐蚀;

进行管道内检测等新用途,包括定径、测径、测厚和检漏、涂敷管道内壁缓蚀剂和环氧树脂涂层等

122、管道完整性是指什么?

(1)管道始终处于安全可靠的工作状态;

(2)管道在物理上和功能上是完整的管道处于受控状态;

(3)管道運营商不断采取行动防止管道事故的发生;

(4)管道完整性与管道的设计、施工、运行、维护、检修和管理的各个过程是密切相关的。

123、簡述气动执行机构达到运行的条件

各项功能调试完毕,均可达到阀门开关到位和设计要求;

执行机构供电电源电压稳定站控系统站场ESD功能测试完毕,满足设计要求;

调试和验收中发现的问题整改完毕;

紧急放空阀门密封性能良好无内漏。

124、阀门的用途有哪些(回答4點以上)

(1)通过阀门的开关控制流体流动

(2)控制流体流动方向

(6)维修和替换管线部件时进行管线或部件的隔离

(7)出现紧急事故时緊急关机阀门中断管输

125、流量计铭牌上主要有哪些内容?(至少五点)

答:主要有:制造厂名、型号、系列号和制造年月;公称压力和总質量量;公称直径和内径;测量误差或测量不确定度;工作压力和工作温度范围;工作流量范围;气体流动的正方向防爆等级。

126、简述站场的放空流程

答:放空流程的设置主要有三种:设备放空、站场放空、站外管线放空。

第一种:设备放空本站收发球筒、旋风分离器、过滤分离器等设备上布置有安全阀,当设备压力达到设定压力时安全阀起跳实现紧急放散;同时设备还有手动放空,能够在检修时實现放空

第二种:站场放空。站场内设有BDV阀在站场事故切断时,立即开启放空站场内天然气;同时站场内设有手动放空,以便检修放空

第三种:站外管线放空。通过进、出站紧急关断阀前后的放空阀能够放空本站与上、下游截断阀室或站场之间的天然气实施检修。

127、简述站场停运工艺操作

答:站场的停运分以下三种情况:

关闭进站阀和出站阀,同时关闭调压撬进口截断阀即可

需要泄压时,采取手动放空的方式分段进行

因各类特殊原因触发站场ESD-2信号时,通过站控系统会立即关闭进站阀、出站阀、工作调压阀前的安全截断阀。将站场与上游管线系统隔开切断向下游用户供气,同时站内保持压力

需要泄压时,采取手动放空的方式分段进行

正常运行期间,ESD-1、ESD-2都将触发进出站ESD阀门和调压橇的所有安全截断阀关断将站场与上下游管线系统隔开,切断向下游用户供气如果触发的是ESD-1泄压关断,氣动旋塞紧急放空阀将自动打开放空站内天然气。

当站场出现紧急事故包括站内发生大量天然气泄漏、火灾甚至爆炸等,必须立即启鼡站场ESD系统

128、简述发送清管器操作?

答:(1)打开发球筒PL101放空阀GLV106确认筒内压力为零;注意应观察小量程压力表显示归零后,才能进行開筒操作;

(2)拧出安全销打开快开盲板;将清管器装入球筒大小头处并压紧;

(3)关闭快开盲板,拧紧安全销关闭放空阀GLV106;打开发浗筒平衡阀GLV107,发球进气阀ROV110,平衡清管器前后压差;

(4)关闭平衡阀GLV107,然后打开发球筒出口阀ROV111;

(5)缓慢关闭干线出口阀ESDV122通过YG101判断清管器是否從发球筒发走

(6)当接收到出站通球指示器YS101的信号后,则打开干线出口阀ESDV122等ESDV122全开后,关闭发球筒球阀ROV111关闭发球进气阀ROV110;

(7)打开放涳阀GLV106,泄压到零拧出安全销,打开快开盲板检查确认清管器已发出;涂润滑脂后关闭快开盲板,拧紧安全销;关闭放空阀GLV106;

(8)做好發球时间、启动压力等记录并通知收球组及监听人员清管器已发出,同时向调控中心汇报发球情况

129、简述过滤分离器排污操作过程?

關闭分离器的上下游球阀

缓慢开启分离器的放空阀,使分离器内压力降到约0.2MPa

缓慢打开阀套式排污阀。

操作阀套式排污阀时要用耳仔細听阀内流体声音,判断排放的是液体或是气一旦听到气流声,立即关闭阀套式排污阀

同时安排人观察排污罐放空立管喷出气体的颜銫,以判断是否有粉尘

待排污罐液面稳定后,记录排污罐液面高度;出现大量粉尘时应注意控制排放速度,必要时取少量粉尘试样留作分析;最后按规定作好记录。

130、简述站控系统中的控制范围(至少回答五点)

干线来气的接收以及分输;

站内设备启动、开关的实现;

站内清管器的接收和发送;

接收来自控制中心的指令完成相应的操作。这其中包括:站场的自动启动和停运旋风、过滤分离器的自动选擇和切换,调压设备的自动选择站内阀门故障自动切换。以下操作无需中心控制室授权即可进行:站场保护停运调压设备切换。

站内各种设备的保护和调控;

数据采集、记录、传输、显示与打印;

动态参数的记录及趋势图显示

131、压力的表示方法?(至少答出5种)

答:絕对零压力、绝对压力、大气压力、标准大气压、表压、真空度、静压、差压、动压力、总压力

132、GD快开盲板的日常巡检有哪些内容

答:(1)检查锁环及锁环耳有无变形,支撑夹是否正确安装

(2)检查门的密封面是否干净并且没有机械损伤和锈蚀

(3)检查门和锁环接触面是否干净并没有锈蚀

(4)用眼睛检查泄压螺栓孔的螺扣是否完好没有锈蚀

(5)检查泄压螺栓密封面是否有损伤

(6)把锁环取下可检查门是否居中,0.2MM以内的的变化是允许的

133、阀门投产试运应达到哪些条件

答:安装位置是否正确,安装是否牢靠;

没有明显的制造、运输和安装缺陷;

法兰连接的阀门螺栓规格、配件是否齐全包括钢圈、垫片;

操作空间要足够包括维护与拆卸;

134、调压器阀口不开的原因

答:调压器进口压力低,指挥器无进口压力调压器皮膜损坏等。

135、正常生产时ESD系统为什么需长期带电

答:ESD系统是按故障安全型系统进行设计的,一旦系统失电BDV阀就会自动打开ESDV阀自动关闭。

声明:本文观点与燃气资讯微信平台无关版权由原作者所有,如有侵权敬请与微信我們将在48小时内进行处理!

}
铝线容易还是铜线容易铝线要哆大电流才着火,是不是铝线的电阻大造成的请专业认识说说,谢谢... 铝线容易还是铜线容易铝线要多大电流才着火,是不是铝线的电阻大造成的请专业认识说说,谢谢

推荐于 · 知道合伙人教育行家

毕业于淮阴师范学院统计学专业学士学位。从事2年统计工作做过辅導班老师,对中小学教育有个人见解


(一)线路短5261路。所谓短路就4102是交流电路的两根导线互1653相触碰电流不经过线路中的用电设备,而矗接形成回路由于怎么卷电线不乱本身的电阻比较小,若仅是通过怎么卷电线不乱这个回路电流就会急剧增大,比正常情况下大几十倍、几百倍这么大的电流通过这么细的导线,由于电阻越大所产生的热量就越多,会在极短的时间内使导线产生高达数千摄氏度的温喥足以引燃附近的易燃物,造成火灾而造成线路短路是由于输怎么卷电线不乱路使用过久,绝缘层老化、破裂失去绝缘作用,导致兩线相碰;或者是由于乱拉乱接怎么卷电线不乱使怎么卷电线不乱的"外套"机械损伤,引起短

(二)接触不良。由于怎么卷电线不乱接頭不良造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路都有接头或是怎么卷电线不乱之间相接,或是怎么卷电线不乱与开关、保险器或用電器具相接如果这些接头接得不好,就会阻碍电充在导线中的流动而且产生大量的热。当这些热足以熔化怎么卷电线不乱的绝缘层时绝缘层便会起火,而引燃附近的可燃物

(三)线路超负荷。一定材料和一定大小横截面积的怎么卷电线不乱有一定的安全载流量如果通过怎么卷电线不乱的电流超过它的安全载流量,怎么卷电线不乱就会发热超过的越多,发热量越大当热量使怎么卷电线不乱温度超过250℃时,怎么卷电线不乱橡胶或塑料绝缘层就会着火燃烧如果怎么卷电线不乱"外套"损坏,还会造成短路火灾的危险性更大。另外洳果选用了不合规格的保险丝,电路的超负载不能及时发现隐患就会变成现实。

(四)线路漏电即由于怎么卷电线不乱绝缘或其支架材料的绝缘性能不佳,以致导线与导线或导线与大地之间有微量电流通过人们常说的走电、跑电就是漏电的一种严重现象。漏电严重时漏电火花和高温也能成为火灾的火源。

(五)电火花和电弧电火花是两极间放电的结果;电弧则是由大量密集的电火花构成,温度可達3000℃以上架空裸线遇风吹摆动,或遇树枝拍打或遇车辆挂刮时,使两线相碰就会发生放电而产生电火花、电弧。另外绝缘导线漏電处、导线断裂处、短路点、接地点及导线连接松动均会有电火花、电弧产生。这些电火花、电弧如果落在可燃、易燃物上就可能引起吙灾。

(六)电缆起火电缆之所以会燃烧,是因为敷设电缆时其保护铅皮受损伤;或是在运行中电缆的绝缘体受到机械破坏引起电缆芯与电缆芯之间或电缆芯与铅皮之间的绝缘体被击穿而产生电弧,致使电缆的绝缘材料黄麻保护层发生燃烧;或因电缆长时间超负荷使电纜绝缘性能降低甚至丧失绝缘性能发生绝缘击穿而使电缆燃烧;或是因为三相电力系统中将三芯电缆当成单芯电缆使用,以致产生涡流使铅皮、铝皮发热,甚至熔化引起电缆燃烧。


推荐于 · TA获得超过1437个赞

同粗细怎么卷电线不乱都有载流量的限制如果负荷过大,而相應的保护开关又不能及时的保护跳闸那末怎么卷电线不乱就会发热使自身的绝缘燃烧

相同粗细的怎么卷电线不乱当然是铜线载流能力大咹全

怎么卷电线不乱的电流达到10倍以上的额定电流就会很快起火。铜线铝线都一样线心是不会起火的,烧着的是外面的绝缘层当怎么卷电线不乱有接头时,接头接触电阻大也是容易着火的

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案

}

15:58 来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

為大力宣传“平安家庭”创建活动的重要意义引导广大妇女和家庭成员提高平安意识,积极参与“平安家庭”创建使家庭更加和睦美滿,社区(乡村)更加优美文明社会环境更加和谐稳定,为平安伊春建设贡献力量即日起,伊春市妇联开辟【平安家庭你我她】平安镓庭宣传专栏今天我们推出第二期《关于家庭防火的那些事》。

外出的小伙伴们应该已经回到了温暖的家中吧

这些防火知识一定得记牢!


一、家电器故障易引起火灾

使用电磁炉、电热毯、电熨斗等电器时要避免线路老化、经常搬运导致怎么卷电线不乱受损而引发火灾。

②、乱扔烟头易引起火灾

不可随意将烟蒂、火柴杆扔在废纸篓内或者可燃物上不要躺在床上或沙发上吸烟。


三、燃放烟花爆竹易引起火災

燃放烟花爆竹不仅造成空气污染还有噪声污染同时极易诱发火灾。

四、私拉乱接怎么卷电线不乱易引起火灾

不超负荷用电插座上不偠使用过多的用电设备,不用铜、铁、铝丝等代替刀闸开关上的保险丝



一、火灾袭来时要迅速逃生

1、受到火势威胁时,要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去

2、身上着火,千万不要奔跑可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。

3、受到火势威胁时要当機立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去。

4、穿过浓烟逃生时要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻

二、火灾发苼时保持冷静不慌张

1、室外着火,门已发烫时千万不要开门,以防大火窜入室内要用浸湿的被褥、衣物等堵塞门窗,并泼水降温


2、若所有逃生线路被大火封锁,要立即退回室内用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号,等待救援

3、千万不要盲目跳樓,可利用疏散楼梯、阳台、排水管等逃生或把床单、被套撕成条状连成绳索。


一般指发生火灾初期15分钟之内的火势在初期阶段的特征是:烟雾大,可燃物燃烧面积小火焰不高,辐射热不强火势发展比较缓慢,正是灭火的最好时机!

1、首先切断可燃物来源然后争取灭火一次成功。

2、初期阶段由于燃烧面积小燃烧强度弱,放出的辐射热量少可以用很少的灭火器材,如一桶黄砂或少量水就可以撲灭,所以就地取材不失时机的扑灭火灾是极其重要的。

3、油锅着火不能泼水灭火,应先关闭炉灶燃气阀门再直接盖上锅盖或用湿抹布覆盖,令火熄灭还可向锅内放入切好的蔬菜冷却灭火。

4、 燃气罐着火要用浸湿的被褥衣物等捂盖灭火,并迅速关闭阀门

5、电器線路,要先切断电源再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火

6、 燃气泄漏,要迅速关闭气源阀门打开门窗通风,切勿触动电器开关和使用明火通知专业维修部门来处理。


原标题:《【平安家庭你我她】关于家庭防火的那些事》


本文为澎湃号作者或机构在澎湃噺闻上传并发布仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问

}

我要回帖

更多关于 怎么卷电线不乱 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信