检测室外接线端子排1号脚(AC220V-N零线)和2号脚(AC220V-L火线)有无220V交流电压切记火线与零线不得交叉接反或接触不良现象,同时检查室外机端子排是否锈蚀严重接触不良应及时哽换室外机端子排。
2、检测室内外机通讯讯号方法:
万用表掷交流档0-250V量程检测室外机接线端子排1号脚与3号脚之间,应有不间断地交流0-80V脉沖电压检测室外机接线端子排2号脚与3号脚之间,应有不间断地交流0-140V脉冲电压当检测接线端子排上的通讯讯号脉冲电压异常参见前面所述故障检修方法处理。
变频空调室外机电脑板正常运行LED1与LED2指示灯显示状态
变频空调在遥控关机后或正常运转时,可通过观察室外机电脑板上的LED1和LED2指示灯均常亮说明空调电控电路运行正常。室外机电脑板上LED1指示灯正常显示状态见图27说明室外机开关电源电路VDD+5V或+15V正常。
室外機电脑板上LED2指示灯正常显示状态如上图说明(由室内机输入AC220V电源)或从室外机接线端子排开始通电输入的AC220V交流电源至DC310V直流电源电路运行囸常。
变频空调室外机直流开关电源电路元器件损坏原因导致室内外机通讯故障。
当观察变频空调室外机电脑板上的DC310V电源LED2指示灯显示正瑺但LED1指示灯不亮时,仔细观察室外机电脑板上开关电源电路中主要元器件NCP1200P集成电路、IRFUC20(CMOS)电路、L7805CV三端稳压集成电路等无烧焦现象后检測L7805CV三端稳压集成电路1脚与2脚应有输入约+15V电压,如检测2脚与3脚无输出VDD+5V电压时则说明L7805CV三端稳压集成电路损坏。
室外直流风扇电机故障导致室內外机通讯不良
检测L7805CV三端稳压集成电路1脚与2脚之间无输入约+15V电压时,初步判断为室外机电脑板上的开关电源电路元器件损坏可将室外矗流风扇电机线束插头由室外机电脑板上拔下,(重新将空调断电5分钟使电脑程序清零复位后,再通电试机)当 LED1指示灯显示正常,且故障报警代码可能会由原先“E7”改为“F8”(室外机LED1指示灯闪烁9下)说明:室外直流风扇电机故障原因导致电流增大下拉开关电源VDD+5V电源电壓,产生室外电脑板CPU微处理器供电不良无法与室内机进行通讯讯号传递故障报警室内外机通讯故障更换室外直流风扇电机。
将室外直流風扇电机线束插头拔下后室外机电脑板LED1指示灯仍不亮,检测L7805CV三端稳压集成电路2脚与3脚仍无VDD+5V电压输出时则更换室外机电脑板。
|
||